S7-200进行MODBUS通讯

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: S7-200之间进行MODBUS 通讯 一、 准备工作 1、硬件准备:两个 CPU226,一根通讯电缆, 两头均为九针公插头, 可以采用DP头(插头接线为3、8,其中3为正,8为负。 2、指令库安装,指令库包括主站指令库和从站指令库(库文件见附件) ①从站指令库解压缩后,按

S7-200之间进行MODBUS 通讯

一、 准备工作

1、硬件准备:两个

CPU226,一根通讯电缆, 两头均为九针公插头,

可以采用DP头(插头接线为3、8,其中3为正,8为负。 2、指令库安装,指令库包括主站指令库和从站指令库(库文件见附件)

①从站指令库解压缩后,按照安装向导即可完成从站指令的安装 ②右击下图中的“库”,点击“添加/删除库”,按照向导将主站指令安装进去

二者均安装完成后,库下面会显示如下

二、编写主站程序

1、主站指令包括两块:MBUS-CTRL和MBUS-MSG,下面先对这两个块的参数进行解释

MBUS-CTRL

MBUS-MSG

,

2、例子程序见附件,下面对例子程序的每一个网络进行讲解 1)、第一个扫描周期复位各个标志位和done位

2)、初始化完成后,置M0.1为1,开始读写功能

3)、初始化完成后,M0.0会一直保持“on”状态

Baud 波特率:设为9600,要与从站波特率对应 4)、读从站实际输入值

注:主站中Slave的值要与从站中的Addr的值一致

First前面必须是脉冲,且其必须与EN端同步,故我们程序中的First和EN的条件是一样的

5)、上个网络中的M0.2得电后,复位M0.1和EN端的M0.5,形成循环扫描

6)、第一个MSG的DONE端的M0.2得电后,启动下面网络的读写功能

注:从站对应的V区地址为:2*(Addr-40001)+Holdstart.。若这里的Addr=40100,而从站中的Holdstart=&VB0,则从站中对应的地址为2*(40100-40001)+&VB0=VB198

7)、M0.3得电后,复位

M0.2

8)、M0.3得电后,启动下面的MSG的读写功能

9)、DONE端的M0.4得电后,复位EN端的

M0.3

10)、M0.4得电后,下网络使能

注:写从站实际Q值时,Count值=1或8n(n=1、2、3…….) 当Count为1时,Addr可以为任何离散输出, 当Count为8n时,Addr=8m+1(m=0、1、2…..)

三、 编写从站程序

1、

从站指令包括两块:MBUS-INIT和MBUS-SLAVE,下面先对

这两个块的参数进行解释

MBUS-INIT

MBUS-SLA

VE

2、从站例子程序见附件

四、注意事项

注1:程序中不可使用库存储区占用的地址

注2:同一个线圈不可在上位和下位中同时使用,比如Q0.1在下位中使用了,上位中就不可对其进行写功能,反之亦然。

S7-200进行MODBUS通讯.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/977496.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)