变频器常见故障及解决方法
变频器常见故障及解决方法
变频器常见故障现象和故障分析
一、过流(OC)
过流是变频器报警最为频繁的现象。
1.1现象
(1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负
载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电
流检测电路坏。
(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、
电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
1.2 实例
(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”
分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量
IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后
测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发
现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电
源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
(2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常
现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器
拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一
切正常。
二、 过压(OU)
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻
及制动单元有问题。
(1) 实例
一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因
为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和
电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并
联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制
动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后
上电运行,且快速停车都没有问题。
三、欠压(Uu)
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系
列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路
中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致
直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生
故障而出现欠压问题。
3.1 举例
(1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。
分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听
变频器常见故障及解决方法
到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合
来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆
掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细
检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新
品更换后上电工作正常。
(2) 一台DANFOSS VLT5004变频器 ,上电显示正常,但是加负载后跳
“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。
分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也
就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,
上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而
直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着
重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。
四、过热(OH)
过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传
感器性能不良,马达过热。
举例
一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。
分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不
大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了
很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小
时后没有再跳此故障。
五、输出不平衡
输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,
电抗器坏等。
5.1举例
一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。
分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6
路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能
正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正
常。
六、过载
过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应
该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较
强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器
本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压。
七、开关电源损坏
这是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,
丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时
UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,
DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
八、SC故障
SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警
的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设
计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路
变频器常见故障及解决方法
的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放
大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显
示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因
有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵
转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导
致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
九、GF—接地故障
接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能
发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的
影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
十、限流运行
在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流
报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允
许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳
定。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,
并控制电机平稳地运行在工作点,并将 …… 此处隐藏:18792字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文