教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

电缆头制作、接线和线路绝缘摇测工程施工工艺标准

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 新疆金风科技股份有限公司技术文件 电缆头制作、接线和线路绝缘摇测工程 施工工艺标准 新疆金风科技股份有限公司 目 次 1 适用范围 ............................................................................ 1 2 引用标准 ..........................

新疆金风科技股份有限公司技术文件

电缆头制作、接线和线路绝缘摇测工程

施工工艺标准

新疆金风科技股份有限公司

目 次

1 适用范围 ............................................................................ 1

2 引用标准 ............................................................................ 1

3 施工准备 ............................................................................ 1

4 操作工艺 ............................................................................ 1

5 质量控制 ............................................................................ 3

6 质量标准 ............................................................................ 3

7 成品保护 ............................................................................ 3

电缆头制作、接线和线路绝缘摇测工程施工工艺标准

1 适用范围

适用于风力发电机组内1KV及以下动力、照明配线的安装。

2 引用标准

《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》

《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》

《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50257-96》

《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》

《建筑设计防火规范GBJ16-87》

《建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-96》

《建筑电气通用图集92DQ》

3 施工准备

3.1 材料要求

3.1.1 主材:绝缘导线、电缆、电缆终端头套的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂合格证。接线端子(接线鼻子):应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。

3.1.2 附材:焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、黑胶布、电缆卡子、电缆标牌等材料必须保证质量,并具备产品出厂合格证等。各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。

3.2 作业条件

3.2.1 电气设备安装完毕,室内空气干燥。

3.2.2 管内穿绝缘导线、电缆敷设并整理完毕,核对无误。

3.2.3 电缆支架或线槽及电缆终端头固定支架安装完毕。

3.3 材料准备:

所用材料已运至施工现场,电缆终端头套、接线端子等经核对规格、型号符合图纸要求,其它材料质量和数量均能满足现场使用要求。

3.4 主要机具:

3.4.1 一字改锥、十字改锥、电工刀、钢锯、钢挫、扳手、钢卷尺等。

3.4.2 克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、酒精喷灯、锡锅。

3.4.3 兆欧表、万用表。

4 操作工艺

4.1 电缆头制作工艺流程:

摇测电缆绝缘 → 电缆剥皮 → 电缆头制作 → 压接接线鼻子 → 与器具、设备连接

4.2 摇测电缆绝缘

1KV及以下低压电缆选用1000V摇表、对电缆进行摇测,绝缘电阻值应在10MΩ(0.5 MΩ)以上。电缆摇测完毕后,应将各线芯分别对地放电。

4.3 剥电缆皮:根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余的电缆。剥除电缆皮。包缠电缆,套电缆终端头套:剥去电缆外包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。

4.3.1.1 将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。将做好终端头的电缆,芯线分开。

4.4 接线

4.4.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

1)线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆型号、规格、长度、相位应一致。

2)截面积在10mm²及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接。

3)截面积在2.5mm²及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。

4)截面积大于2.5mm²的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;

5)多股铜芯线直接与插接式端子:连接前,多股铜线端部拧紧搪锡。

6)多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。

7)每个设备的器具的端子接线不多于2根电线。

8)电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格相适配,接线端子必须使用闭口端子,严禁使用开口端子,且芯线不得断线。

9)芯线与设备压接后外露线芯的长度不宜超过1~2mm。

4.4.2 芯线接线鼻子压接:

1)线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力复合脂。

2)将芯线插入接线鼻子内,用压线钳压紧接线鼻子,压接应在两道以上。

3)根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡蓝四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

4)根据接线鼻子的型号选用螺栓,将电缆接线鼻子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。

4.4.3 导线与平压式接线柱连接:

1)在螺丝上,可不涮锡,根据螺丝的大小煨圈,一定要做满圈,严禁反圈压接,盘圈开口不得大于2mm,同一接线柱上不得压接2根以上的导线。

2)多芯硬线、多芯软线采用涮锡接线鼻子法与接线柱连接,要保证接线柱与线鼻子匹配,弹簧垫、平垫齐全。

3)软线可做成圈状(要求同单股导线),涮锡,将其压平用螺丝垫片紧牢固。

4.4.4 导线与针孔式接线柱连接:

1)连接的线芯插入接线柱针孔内。

2)针孔大于导线1倍时,必须折回头后插入压接。

4.5 线路绝缘摇测

4.5.1 电缆线路绝缘摇测:

1)缘摇测分两次进行:电缆敷设前;电缆敷设完毕,送电前。

2)1KV以下电缆,用1KV兆欧表摇测相线间、相对零、零对地、相对地间的绝缘电阻,要求绝缘电阻值不低于10MΩ(0.5 MΩ)。

4.5.2 导线线路绝缘摇测:

1)绝缘摇测分两次进行:线路敷设完毕且电气器具未安装前进行第一次线路绝缘摇测,将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。电气器具全部安装完且在送电前进行第二次线路绝缘摇测,摇测时将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,电路中的模块、晶体管电路拆除。

2)使用500V兆欧表摇测,包括相线间、相对地、相对零、零对地的绝缘电阻值。

3)照明线路的绝缘电阻值不小于10MΩ(0.5 MΩ);动力线路的绝缘电阻值不小于10MΩ(1 MΩ)。

4.5.3 摇测方法:

1)线路绝缘摇测要选用量程适当的兆欧表。

2)线路绝缘摇测要先干线后支线,逐个线路进行摇测。

3)线路摇测要两人进行,一人摇测另一人读数及记录。

4)摇动速度应保持在120r/min上下,摇测值采用1min后的数值。

5 质量控制

5.1 电缆头制作:

5.1.1 电缆芯线锯断前要量好尺寸,以线芯能调换相序为宜,不宜过长或过短。

5.1.2 电缆头安装相序正确,卡固时,应注意找直、找正,不得歪斜。

5.1.3 电缆绝缘符合设计图纸要求和国家标准的规定。

5.1.4 电缆头套与电缆相适配,电缆头的绝缘良好,进出配电箱、柜电缆颜色符合规定,固定牢固,芯线与接线鼻子压接牢固。

5.2 接线:

5.2.1 剥线时应根据线径选用剥线钳相应刀口,且用力不得过猛,防止线芯受损。

5.2.2 导线涮锡应饱满,不得出现虚焊、夹渣等现象,涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂,保持接头 …… 此处隐藏:2295字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电缆头制作、接线和线路绝缘摇测工程施工工艺标准.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/977186.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)