教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

市政消火栓布置要求

来源:网络收集 时间:2025-09-13
导读: 7.2市政消火栓 7.2.1 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓,但寒冷地区可采用地下式室外消火栓,也可采用干式地上式室外消火栓或消防水鹤。 7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并符合下列要求。 1.室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和

7.2市政消火栓

7.2.1 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓,但寒冷地区可采用地下式室外消火栓,也可采用干式地上式室外消火栓或消防水鹤。 7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并符合下列要求。

1.室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

2.室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。 7.2.3 市政消火栓应设置在消防车易于接近的人行便道和绿地等不妨碍交通的地点。

7.2.4 市政高架桥、隧道出入口和桥头等市政公用设施处应设置市政消火栓;当市政高架桥长度超过3000m时宜设置市政消火栓。 7.2.5 市政消火栓宜在道路的一侧设置,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧设置市政消火栓, 并宜靠近十字路口。 7.2.6市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。 7.2.7 市政消火栓距路边不宜超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。 7.2.8 市政消火栓应设置避免撞击的地点,当必须设置在此处时应设置防撞措施。

7.2.9 市政给水管道上阀门的设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。

7.2.10 市政消火栓应有明显的标志,地下式消火栓应有永久性标志。 7.2.11 设有市政消火栓的给水管网平时运行工作压力不应低于

0.18MPa,消防时最不利消火栓的给水压力应经计算或测试确认能满足消防时的设计流量,且供水压力不应低于0.10MPa(压力从地面算起)。

7.2.12 寒冷地区消防水鹤的布置间距宜为1000m,且市政供水干管的管径不宜小于DN200。

市政消火栓布置要求.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/682731.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)