教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

型钢悬挑脚手架(阳角A)计算书

来源:网络收集 时间:2026-07-18
导读: 型钢悬挑脚手架(阳角A)计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、参数信息 1、荷载参数 脚手架联梁传递支座力F(kN) 27.13 2、阳角型钢构造参

型钢悬挑脚手架(阳角A)计算书

计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、参数信息

1、荷载参数

脚手架联梁传递支座力F(kN) 27.13 2、阳角型钢构造参数

型钢支撑形式 内排架距离墙长度a(m) 点M到Q点的距离D1(m) 两根钢丝拉绳 0.3 5 立杆横向间距或排距Lb(m) 阳角型钢长度L(m) O点到Q点的距离D2(m) 0.9 1.9 0.2 支点P到建筑物角点O的距离D3(m) 1.8 3、阳角型钢材料参数

型钢型号 16号槽钢 钢丝绳规格型号 6×19 二、阳角型钢计算

水平阳角型钢采用焊接建筑物埋件连接,计算条件为一端固支的连续梁。 型钢截面惯性矩I=934.5cm4,截面抵抗矩W =116.8cm3,截面积A =25.15cm2。

平面图

侧面图

1、型钢受力计算

脚手架联梁传递支座力F=27.13kN;

水平钢梁自重荷载 q=1.2×19.74×9.8×10-3=0.232 kN/m 经过连续梁的计算得到

剪力图(kN)

弯矩图(kN·m)

型钢支点的支撑力为RA=27.082kN; 型钢固接处的支撑力为RB=27.619kN; 型钢最大弯矩 Mmax=9.247kN·m; 图

|MP|=(D1×D1+D2×D2+D3×D3+1.414×D2×D3)1/2=(5×5+0.2×0.2+1.8×1.8+1.4142×0.2×1.8)1/2=5.37m

图中角度

图中角度

水平型钢的轴向力 N=2×14.531×cos(68.729°)×cos(6.34°)=10.479kN 型

σ=

Mmax/(1.05W)+N/A=9.247×106/(1.05×116.8×103)+10.479×103/(25.15×102)=79.563N/mm2

型钢的最大应力计算值 σ= 79.563 N/mm2 ≤[f]=215 N/mm2,满足要求! 2、型钢整体稳定性计算 水平型钢采用16号槽钢

φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算: φb=(570tb/lh)×(235/fy)

=570×10×65×235 /(1.9×103×2×160×235)=0.609

由于φb大于0.6,查《钢结构设计规范》(GB50017-2003),得到 φb'=1.07-0.282/φb = 1.07-0.282/0.609=0.607。

经过计算得到最大应力 σ=Mmax/(φbWx)=9.247×106/( 0.607×116.8×103)=

130.372 N/mm2

型钢的最大应力计算值 σ= 130.372 N/mm2 ≤[f]=215 N/mm2,满足要求! 3、拉绳强度计算

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力为14.531kN;

如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力计算公式: [Fg]=αFg/K

其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

计算中近似取Fg=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;

K -- 钢丝绳使用安全系数,取9。

计算中[Fg]取14.531kN,α=0.85,K=9,得到:d=17.5mm。 选择6×19钢丝绳,最小直径必须大于18mm才能满足要求! 钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环强度计算公式为 σ=N/A ≤ [f]

其中 [f] 为吊环抗拉强度,取[f]=65.00N/mm2,每个吊环按照两个截面计算; 所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环最小直径:D=(2×T /[f]/π)0.5 =(2×14.531×103/65/3.142) 1/2 =12mm; 4、型钢与建筑物连接的计算

水平钢梁与楼板采用对接焊缝,弯矩和剪力共同作用的对接焊缝计算如下: 对接焊缝在正应力与剪应力作用计算公式为

σ=N/A f=F/A (σ2+3f2)1/2 ≤ 1.1ft 其中 N -- 对接焊缝轴向力,N=10.479kN; F -- 对接焊缝切向力,F=27.619kN; A -- 水平钢梁满焊的截面积,A=25.15cm2; fc -- 对接焊缝的抗压强度,fc=215N/mm2; ft -- 对接焊缝的抗拉强度,ft=185N/mm2; fv -- 对接焊缝的抗剪强度,fv=125N/mm2;

经过计算得到焊缝正应力σ= N/A =10.479×103/(25.150×102)=4.167N/mm2; 焊缝剪应力f=F/A =27.619×103/(25.150×102)=10.982N/mm2;

对接焊缝的折算应力(4.167×4.167+3×10.982×10.982)0.5=19.472N/mm2; 对接焊缝的正应力σ=4.167N/mm2小于焊缝的抗压强度215.000N/mm2,满足要求;

对接焊缝的剪应力f =10.982N/mm2小于焊缝的抗剪强度125.000N/mm2,满足要求;

对接焊缝的折算应力19.472N/mm2小于1.1×ft =203.500N/mm2,满足要求!

…… 此处隐藏:460字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
型钢悬挑脚手架(阳角A)计算书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/681972.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)