防火门招标技术标
****防火门采购安装工程技术招标文件
1 设计及检验依据
除另有注明外,所有工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
《工程建设标准强制性条文》2013年版
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98 2001年局部修订) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《建筑门窗术语》(GB5823-2008)
《建筑材料不燃性试验方法》(GB/T 5464-2010) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防火门窗》(03J609) 《防火门》(GB12955—2015)
2.工程概况及承包范围
2.1工程概况:****项目位于******区,总建筑面积为****万平方米
2.2 承包范围:****商业及地下车库图纸范围内的公共区域(含设备机房、管井
等)钢制防火门、防火窗的深化设计、生产、运输、安装、成品保护、试验检测、工地开放日配合、集中交付时的应急维修小组建立及相关资料的准备。
2.3 进场时间要求:具体的进场时间以招标方通知为准,工期满足现场工程进度
需求。
2.4工程质量要求:确保工程一次性消防验收及竣工验收合格。
2.5防火门加工前,厂家须完成图纸深化和门板色卡、锁具、配件等确认。(项目部进行封
样)
3. 制作要求 3.1防火门技术要求
3.1.1 门扇
3.1.1.1 采用冷轧镀锌钢板制作(必须经过酸洗、磷化处理);加固件采用不低于1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 3.1.1.2门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,填充材料应达到
GB8624-2006规定燃烧性能A1及要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。
3.1.1.3 门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷 3.1.2 门框
3.1.2.1 采用冷轧镀锌钢板制作(必须经过酸洗、磷化处理),板厚不低于0.8mm;加固件采用不低于1.2mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm 3.1.2.2 门框内用不燃性材料填实。
3.1.2.3 门框表面无明显凹凸、擦痕等缺陷且平整度不大于2mm/2M。
3.1.3 设备用房防火门须满足隔音要求,带下框,框、扇结合处设置隔音条,隔音效果不小于30分贝,且需满足国家相关规范及地方标准的要求。 3.1.4 五金配件 3.1.4.1一般规定
a. 安装在钢质防火门上的五金配件,材料熔融温度不低于950℃。
b. 五金品牌范围:采用国产优质品牌,范围为利益、丹阳或同档次其它品牌,主要材料详见见附件1。
c. 五金配件须按照甲方确认的品牌样式进行选择,各防火门五金配置根据需要选择。投标单位需对五金配置进行性能优化和价格比较方面的说明。
d. 单扇防火门(除管井门外)安装闭门器和执手。双扇防火门安装闭门器、顺序器和执手。设备间防火门安装锁、执手。管道井防火门安装通用钥匙锁,不配执手,不配闭门器和顺序器。
e. 双扇防火门必须有带缝盖板,并安装闭门器、执手、暗插销、顺位器等(常闭的防火门除外)。
f. 双扇防火门应考虑防尘筒等小五金的使用,其价格应在报价中考虑。 g. 所有五金均需提供封样样品,并经甲方确认后方可使用。封样材料价格已经在报价中承包商自行考虑。
3.1.4.2 门锁及拉手
a. 钥匙插入锁孔后应转动灵活,锁舌应伸缩自如,无卡滞现象;不得出现锁舌与锁槽错位的现象。锁具锁闭后,门扇前后晃动间隙≤0.5mm。 b. 拉手应设置在门的适当位置,并不得影响门的启闭,且舒适美观。 c. 门锁的位置应按照符合要求的门偏离度及极限应力设计。 3.1.4.3 合页
a. 合页选用钢制合页,应经过挤压和冲压加工而成。合页应灵活自如,能让门全部打开,且应确保配合平滑,以防止门启闭时噪声的发生。
b. 合页采用国产优质品牌,合页厚度不小于3.0mm,承重安全系数≥1.5,不得使用双向弹簧。 3.1.5 外观质量
3.1.5.1 焊接要求:焊接应该牢固,焊点分布均匀,焊点应做防锈处理。不得出现假焊和烧穿现象。外表面塞焊部位应打磨平整。 3.1.5.2防火玻璃:
a.玻璃透明、无划痕、污渍、气孔、裂纹。 b.玻璃内填充应透明、无泄漏、无气泡、污渍, c.安装牢固、无松动、异响。并便于更换。 d.安装玻璃封口胶无外溢、收边均匀,线条平直。 e.玻璃金属框边必须平直,方正、光滑。
3.1.5.3 喷涂要求
a. 防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象。
b. 防火门表面采用静电粉末喷涂,涂层要求平滑、均匀、不允许有流痕、皱纹、气泡、脱落及其它影响功能及美观的缺陷。粉末涂料品牌为国产优质品牌,承包方须向甲方提供不低于5年的品质保证证书,即5年内颜色无明显变化,涂层不脱落。
c. 颜色需经甲方确认后方可生产, 正式加工前,乙方须提供样品经甲方确认。 d. 承包方在回标时提供对破损的粉末喷涂面层进行现场有效维修的工艺方法,要求维修后不留痕迹。承包方应配合甲方对样品们进行破损修复试验。 e.户外防火门需采用户外专用塑粉喷涂,要求5年内颜色无褪色,涂层不脱落。
3.1.5.3 出厂产品应有商标、名称、型号规格、防火级别、制造厂名称以及出厂日期等标志,商标设在门扇开启方向的反方向的上门框中间位置。
3.1.6 制作精度控制
■
尺寸公差要求见表1。
表1 尺寸公差表 部位名称 门扇高度 门扇宽度 门扇厚度 ■
极限偏差,mm +2 -1 -1 -3 +2 -1 部位名称 门框槽口高度 门框侧壁宽度 门框槽口宽度 极限偏差,mm ±3 ±2 ±1 形位公差要求见表2。
表2 形位公差表 名称 门框 门扇 门框、门扇 ■
测量项目 槽口两对角线长度差 两对角线长度差 扭曲度 高度方向弯曲度 门框与门扇组合(前表面)高低差 公差,mm ≤3 ≤3 ≤5 ≤2 ≤3 在闭门状态下,门扇应与门框贴合,其搭接量不得小于10mm,测量部位在门扇两侧和一个上侧中点处,读数取最大值,准确至1mm。门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。
4 安装要求
4.1 一般要求
4.1.1 承包方应绝对依照甲方认可的制作图及技术规范、质量验收规范进行施工,并确保现场符合设计对材料、表面处理、形状、大小、厚度及接口位置等的要求。 4.1.2 产品加工时,需进行现场尺寸测量,并与建筑图纸及有关设计变更校对、复查,并应得到甲方、总包及相关专业确认后方可进行。安装时,注意精装墙面的装饰材料与门框安装位置的关系,并事先在确认一次墙面装饰材料。 4.1.3 防火门安装应参照平面图进行定位,确定开启方向,并按照详细施工图配置五金。
4.1.4 防火门安装框内灌注1:3水泥砂浆,安装单位需与总包配合协调好,并做好工完场清,且执行项目处罚管理制度。 4.1.4 防火门安装完成后需突出完成面5mm。
4.1.4 承包方应编制防火门工程施工组织设计供甲方、总包、监理审核和批准。 4.2 门扇、五金配件的安装
施工前应仔细检查门框槽口,不得存留异物;胶缝应横平竖直,保持整体一致;五金配件应安装牢固、无松动、开启灵活。 4.3 安装精度控制
根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001), 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检 …… 此处隐藏:3781字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




