一、编制依据

1、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。 2、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。

3、 中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下:

○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004

○5《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○6《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○7 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○8《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

○9《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○10《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○11《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○12《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 二、 工程概况

本工程为北兴三千城1#、2#商住楼。建筑地点位于宝鸡市宝光路南侧。框架---剪力墙结构,地下室1层,主体32层,建筑总面29395平方米,建筑高度 98.3 m。安装部分由配电及照明系统、建筑物防雷、接地及安全、火灾自动报警系统、电话通讯系统、有线电视系统、

3

计算机网络系统;给排水系统、消防系统、采暖系统。

其中给排水安装包括单元水表后到室内给水管道、污水管道、雨水管道及空调凝结水管道,排水工程做到室外第一个排水井处;电气部分单元配电箱(电表)到室内强电(预埋和安装),底层强、弱电单元箱、配管做到室外相应的强、弱电检查井内,弱电(配管及预埋);消防、通风及空调的孔洞预留工作。

1.生活给水系统:

1).市政给水管网供水压力为0.40MPa,市政管网接入小区的总水表井内设倒流防止器。

2).本工程最高日用水量260M3/d,最大小时用水量28M3/h。 3).给水系统分区:三个分区

a. 6层及以下为低区,所需供水压力为0.30MPa;由市政给水管网直接供给。

b. 7层至19层为中区,由中区无负压供水设备供水;所需供水压力为0.85MPa;7至14层分户给水支管上设支管减压阀,阀后压力为0.25MPa。

c. 20层至32层为高区,由高区无负压供水设备供水;所需供水压力为1.25MPa;20至27层分户给水支管上设支管减压阀,阀后压力为0.25MPa。

4).住宅中区、高区无负压供水设备设置在小区中心水泵房内(小区水泵房另行设计),由远传压力表(设在水泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵的运行。

4

2.生活热水系统:

住宅户内卫生间到厨房预埋热水管,出地坪500处设阀门封丝堵,预留热水接口。

3.生活污水系统:

1).本工程污、废水采用合流制。室内+0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。

2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3).排水立管设伸顶通气管及侧墙式通气管。 4.空调凝结水排水系统:采用重力自流排水系统。 5. 采暖系统:

1.本工程住宅部分采用低温热水地板辐射供暖系统,供暖热媒为小区换热站提供45/35°C的低温水。系统补水定压由换热站统一解决。

2.供暖分为高、低两个区。低区为4~16层,高区为17~32层。总热负荷为841.6KW。(低区热负荷RD1为196.0KW;RD2为222.0KW;高区热负荷RG1为201.2KW;RG2为222.4KW),供暖热指标35.8W/m 。系统水阻力低区为36.3KPa,高区为44.2KPa.

3.采暖系统形式:室内地板辐射供暖系统分若干个环路,分集水器安装在户内,各环路加热盘管布置在本层建筑地面下的垫层内,分别为各房间供热。采暖系统入口参见陕09N1-P23,自力式压差控制阀带热量表供暖入口装置。 三、施工部署与人员配备

5

建筑给排水、采暖工程施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/681307.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)