现场临时用电方案 改
沈阳北约客置地广场幕墙工程
临 时 用 电 方 案
编制: 吴 克 清 审核: 晁 晓 刚 批准: 刘 长 龙
江苏合发集团有限责任公司
沈阳北约客项目部
目 录
一、 编制依据 二、 工程概况 三、 现场临时用电分析
四、 现场临时用电负荷及容量计算 五、 现场临时用电措施
六、 临时施工用电操作安全保障措施 七、 电气防火措施 八、 触电事故应急措施 九、 附
江苏合发集团有限责任公司
1
沈阳北约客置地广场幕墙工程
现场临时用电方案
一、 编制依据 1、施工组织设计及施工图纸
1.1沈阳北约客置地广场外装饰工程幕墙施工现场实际情况。 1.2沈阳北约客置地广场外装是工程幕墙施工图纸。 2、主要规范、规程、手册:
2.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 2.2《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 2.3《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 二、工程概况 1、工程基本情况
工程名称:北约客置地广场工程; 工程地址:沈阳市和平区南京北街55号; 建设单位单位:香鑫置业(沈阳)有限公司; 监理单位:沈阳市振东建设工程监理有限公司 总承包单位:中国建筑第八工程局有限公司 施工单位:江苏合发集团有限责任公司 2、项目概况
北约客置地广场位于沈阳市和平区南京北街55号。项目总用地面积为7105 m2。一层地面±0.000 相当于绝对标高43.45m,室外地面设计标高为-0.45m。总建筑面积127381 m2,地下5 层,建筑面积30045 m2;地上45 层,其中裙房6 层。地上部分建筑面积97336 m2,经常使用人数约6500 人。
北约客置地广场主楼标准层长51.00m,宽36.60m。地下5 层地面标高为-19.05m,地上45层屋面标高为199.30m,上部为39.50m高的直升飞机停机坪及钢结构屋顶装饰,建筑总高度为238.8m。 三、现场临时用电分析
沈阳北约客置地广场外装饰工程(幕墙)项目现场施工用电配电系统应
2
江苏合发集团有限责任公司
为三相五线供电系统,现场实行分级配电,各级配电箱,我方自行铺设完成。 现场配电箱采用TN-S接零线保护系统,三级配电两级保护。
一级电箱采用315A控开开关,二级电箱采用250A控开开关,三级箱用电开关控开不小于100A。一级到二级箱采用35平方和25平方三箱五蕊线电缆连接,二级到三级电箱采用>16 mm2电缆线连接。三级箱到施工用电工具电缆不小于5 mm2的电缆线。保证每台工具有一控开开关、一漏保。
一级电箱设置主体一层造近总包引出点处,二级电箱分布在6、7、15、30、45层等5只(根据施工现场实际需要,如需增加从一层主电箱引出)。施工用三级箱做到每三层安排二只电箱供施工设备用电接入;施工吊篮电箱接入口单独从二级箱输出为100A的接入点接入。
四、用电负荷及容量计算
本工程用电高峰期出现时施工用电主要是施工、生产机械和生活等。 现场施工用电电源驳接位置由总包提供,施工阶段现场用电主要焊接用电。 1.施工高峰期用电 序号 1 2 3 4 5 设备名称 焊机 电钻 切割机 照明用电 电动吊篮 功率 2.2 3 3 1 3 台数 12 5 5 4 42 合计功率 26.4KW 15KW 15KW 4KW 126KW 建筑工地临时供电,包括动力用电和照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑:
a.全工地所使用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量; b.施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; 2、主要负荷计算
2.1.电焊机:取Kx=0.7 COSΦ=0.5 tgΦ=1.732 Pj=0.7*12=8.4KW
Qj=Pj*tgΦ=1.732*8.4=14.55KVAR
2.2. 电钻: 取 Kx=0.7 COSΦ=0.7 tgΦ=1.02 Pj=0.7*5=3.5KW
Qj=Pj*tgΦ=1.02*3.5=3.75KWVAR
2.3切割机: 取 Kx=0.7 COSΦ=0.7 tgΦ=1.02
江苏合发集团有限责任公司
3
Pj=0.7*5=3.5KW
Qj=Pj*tgΦ=1.02*3.5=3.57KVAR
2.4.照明用电: 取 Kx=1 COSΦ=1 tgΦ=0
Pj=4KW
Qj=Pj*tgΦ=0*4=0
2.5.吊篮: 取 Kx=0.7 COSΦ=0.7 tgΦ=1.02 Pj=0.7*42=29.4KW
Qj=Pj*tgΦ=1.02*29.4=70.56KVAR 4、总负荷计算
总计算负荷:取同时系数K=0.7
P=0.7*(8.4+3.5+3.5+4+29.4)=0.7*47.4=33.18KW Q=0.7*(14.55+3.75+3.57+70.56)=0.7*91=62.076KVAR 因此满足要求。
五、现场临时用电的措施 5.1.1电缆的质量与要求
1)、考虑到现场用电量负荷不大,现场采用70mm2的五芯电缆完全满足需要。 2)、一级电箱与各二级电箱之间的电缆选择35 mm2和25 mm2的五芯电缆,二级电箱与三级电箱之间选择16 mm2的五芯电缆。
3)、施工现场所有的五芯电缆、四芯电缆、三芯电缆,必须使用合格产品, 其保护零线,必须有黄、绿双色明显标志。
4)、电缆的外皮有开裂、老化、磨损等现象不得使用。
5)、电缆干线应采用埋地铺设或者架空铺设,严禁沿地明蒲,应避开机械损伤和介质腐蚀。
6)、电缆线路穿越建筑物,构造物、道路、易损伤的场所,及引出地面从2米至底地下0.2米处,应加防护套管。
5.1.2 采用二级漏电保护系统
采用二级漏电保护。二级漏电保护是指在整个施工现场临时用电工程中,总配电箱中必须装设漏电保护系统具有以下三个显明的特点:
a.其漏电保护功能可覆盖整个施工现场全部电气设备,包括电动机、电焊机、电动工具、配电装置、配电线路等。
b.通过合理选择总配电箱和开关箱中漏电开关的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间值,可实现分级、分段漏电保护功能。从确保防止人身间接接触触电
江苏合发集团有限责任公司
4
…… 此处隐藏:688字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




