电力系统潮流、短路计算和暂态稳定性分析
***大学
课 程 设 计 说 明 书
题目:电力系统潮流、短路计算和暂态稳定性分析(二)
学院(系): *******学院 年级专业: **级****************** 学 号: 000000000000 学生姓名: 11111111 指导教师: 2222222222222 教师职称: 33333333333333
电气工程学院《课程设计》任务书 课程名称:《电力系统分析》 基层教学单位:电力工程系 指导教师:王 珺 董 杰 学号 设计题目 设 计 技 术 参 数 设 计 要 求 参 考 资 料 周次 应 完 成 内 容 100103030081 学生姓名 杜阳阳 (专业)班级 电力2班 电力系统潮流、短路计算和暂态稳定性分析(二) 某系统由两个发电厂和四个负荷点组成,如图所示。输电系统电压等级为110kV,负荷额定功率标示如图。节点2-4距离为80km,2-5为30km,2-6为80km,2-7为40km,2-9为50km,4-5为25km,4-6为90km,4-7为30km,4-8为50km,4-9为55km,5-6为20km,5-7为40km,5-8为45km,5-9为30km,6-7为50km,6-8为45km,6-9为20km,7-8为15km,7-9为50km,8-9为65km。可选导线型号和单位长度导线参数如表所示。变压器电抗为标么值,基准功率为100MW,基准电压为110kV。 设计的供电网络应保证当系统中任一条线路发生故障时,各负荷均不断电。运用Power World软件计算出系统潮流分布和各母线短路时不同短路类型情况下的短路电流,并进行暂态稳定性分析。计算容许误差为10-5。最后将最终结果列表在报告中。 夏道止,《电力系统分析》,中国电力出版社,2004年 陈珩,《电力系统稳态分析》,中国电力出版社,1995年 李光琦,《电力系统暂态分析》,中国电力出版社,1995年 第一周 设计系统的接线形式,应用Power Word软件计算系统潮流分布和各母线和线路短路时的不同短路类型情况下的短路电流,进行暂态稳定性分析,撰写课程设计报告、答辩。 基层教学单位主任签字 指导教 师签字 电气工程学院 教务科
说明:任务书要求装订到课程设计报告前面。
2
目 录
第1章 设计说明……………………………………………………………4 第2章 设计原理及分析……………………………………………………5 2.1 设计原理 ……………………………………………………………5 2.2 应用PowerWorld设计的原理图……………………………………5 第3章 静态安全分析………………………………………………………6 第4章 系统潮流分布及网络损耗…………………………………………6 4.1 节点参数………………………………………………………………6 4.2 线路及发电机参数……………………………………………………7 第5章 短路电流及短路故障………………………………………………9 5.1 节点短路 ……………………………………………………………9 5.1.1 单相接地………………………………………………………9 5.1.2相间短路………………………………………………………10 5.1.3三相对称………………………………………………………11 5.1.4两相接地………………………………………………………13 5.2 线路短路……………………………………………………………14 5.2.1单相接地………………………………………………………14 5.2.2相间短路………………………………………………………16
5.2.3 三相对称………………………………………………………17 5.2.4两相接地………………………………………………………18 第6章 暂态稳定性分析…………………………………………………20 第7章 心得体会 …………………………………………………………25 参考文献 ……………………………………………………………………26
3
第1章·设计说明
1120MW10MVar1:1.052j0.062545MW2MVar380MW20MVar1:1.05j0.05865MW1MVar20MW58MVar10MW4MVar25MW65MVar40MW77MVar30MW810MVar920MW1:1.051015MVarj0.0570
'发电机参数:G1:SN=150MVA,xd?0.25,H=9.36s,D=10.0
'G2:SN=100MVA,xd?0.17,H=5.24s,D=3.8
导线型号 LGJ-70 LGJ-120 LGJ-150 LGJ-600
r1(Ω/km) 0.450 0.270 0.210 0.052 x1(Ω/km) 0.440 0.423 0.416 0.415 b1×10-6(S/km) 2.58 2.60 2.74 2.72
4
二·设计原理及分析 2.1 设计原理
根据设计要求,需保证任意一条线路出现故障时,每个负荷均不断电,因此必须保证每个节点处同时至少连接两条线路,当一条线路断开时发电机可过另一条线路给负荷供电,设计如下图。
2·2应用POWER WORLD软件设计的原理图 A 10 MW 4 MvarMVA9A 25 MW 5 MvarAAmps21AslackMVA6AmpsAA 30 MW 10 Mvar 5 MW 2 Mvar 77 MW 35 MvarAmpsAmps 1 Mvar 80 MW 20 Mvar3A 5 MW5A8AAmpsAmpsMVA 20 MW 8 MvarAAA4AmpsAmpsAmps7 5
…… 此处隐藏:61字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍