导读: 上海大金油冷机AKZ AKZJ系列维修 压缩机 主P板 变频板维修更换021-52179066 代码 异常水平 故障内容 显示条件 A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度; AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。 E1 1 系统异

上海大金油冷机AKZ AKZJ系列维修 压缩机 主P板 变频板维修更换021-52179066 代码 异常水平 故障内容 显示条件

A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm

AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度; AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。 E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。

E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒; 者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA

E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒 者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度 E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测

E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度 值检测出异常

EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时

或者搅拌机内部热继电器动作

EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型) 设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型) 与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路 FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度 FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒 液体温度上升

H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线 机体调谐热敏电阻异常

J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线 J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线 J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线 JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线 或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一) L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型) L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑 L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常

L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转

LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常

LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常 传送异常

P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线 P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95

冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5 摄氏度持续3分钟

U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相 U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V

U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据 传送发生异常

UH 2 系统故障 EEPROM发生故障

UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路

大金油冷机故障代码大全.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/681270.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)