10KV一二次融合成套设备检验系统技术协议 - 58881
10KV一二次融合成套设备检验系统技术协议
需方: 供方:
一、 总体要求
KE9806 10KV一二次融合成套设备检验系统采用低压程控功率源、高压基准电压互感器及拥有完全自主知识产权的无档位高精度、低功耗高压隔离电流互感器组成,广泛用于配电一二次融合柱上开关整体误差校准和计量检定、配电线损采集模块误差校准和计量检定。
二、主要技术参数
1、高压计量整体准确度等级:有功电能0.05级,无功电能0.05级; 2、高压基准电压互感器的准确度:0.01级; 3、高压基准电流互感器的准确度:0.01级; 4、三相标准表的准确度:0.02级;
5、低压侧电压输出额定值:57.7V/100V/220V/380V;
调节范围:0%~120%,调节细度:10%、1%、0.1%、0.01%; 6、高压侧电压输出额定值:10KV
调节范围:0%~120%,调节细度:10%、1%、0.1%、0.01%; 负载特性:阻性,容性,感性, 输出功率:600VA/相; 7、低压侧电流输出额定值:0.1A~100A
调节范围:(0%~120%)调节细度:10%、1%、0.1%、0.01%; 8、高压侧电流输出额定值:1A~1000A
调节范围:(0%~120%) ,调节细度:10%、1%、0.1%、0.01%; 负载特性:阻性,容性,感性,输出功率:3000VA/相; 9、输出相位:调节范围:0~359.9°;调节细度:0.01°; 10、输出频率:调节范围:45~65Hz ;调节细度:0.001Hz ; 11、输出功率稳定度:≤0.02%/3分钟;
12、波形失真度:电压:≤±0.1%;电流:≤±0.1%;
1
13、内部绝缘水平:高低压之间耐受30kV工频电压1分钟; 14、电源输入功率限值:小于10kVA;
15、工作电源:3×220/380V±10% ,50/60Hz±2Hz。
三、主要功能特点
1、 基本功能:高压计量整体误差检定
1)配电一二次融合柱上开关、环网柜整体误差校准和计量检定。 2)10kV一体式高压电能表整体误差校准和计量检定。 3)10kV计量箱(柜)整体误差校准和计量检定。
4)弱输出组合互感器+弱输入电能表整体误差校准和计量检定。 5)支持0.2S级及以下的各种单/三相电能表检定。 6)支持配电线损采集模块误差校准和计量检定。 2、支持的检定项目
1)按照检定规程要求进行起动潜动、基本误差、标准偏差、多功能等试验项目的检测,也可自行制定检定方案进行检定,可自由选点检定;
2)进行电压、频率、谐波影响、电压不平衡影响等的影响量引起的改变量试验。
3)电能常数校核、485通讯、日计时等实验。 3、检定方式
1)检定一台高压成套设备。
2)通过面板开关控制高压、测试功能切换,采取完善的高低压绝缘技术确保操作安全。
3)根据需要进行手动或按方案全自动检定。 4、其他要求
其它未提及的技术指标及功能,符合JJG597《交流电能表检定装置检定规程》、DL/T460《电能表检验装置检定规程》、GB/T11150《电能表检验装置》、JJG596《电子式电能表检定规程》等有关国家和行业标准。
四、三相功率源主要功能、特点和指标
2
1、主要功能 1)
一体式铝合金结构,轻巧牢固,灵活选用;
2)电流输出1mA~120A;
3)完善的保护报警功能,实现电压短路、电流开路、过载自动保护; 4)“电流、电压虚拟档位”技术,可非常方便快捷地输出、储存任何电流电压档位;
5)全自动、半自动或手动操作。手动操作使用平板电脑,安卓系统,美观时尚,操作方便、直观快捷; 6)显示框8位数码显示;
7)支持条形码输入、表号、局号自动提取,提高录入效率; 8)自动读取电能表通讯地址;
9)同时检定相同规格、不同常数和不同等级、不同通讯规约的电能表; 10)并行通讯功能:485检测并行通讯;
11)正反向有功电能 /正反向无功电能误差测试; 12)潜动、起动测试;
13)标准偏差、24小时变差测试; 14)日计时误差测试;
15)电压影响、频率影响、谐波影响等影响量试验; 16)校核常数实验;
17)时段投切、需量周期、需量示值误差测试; 18)计度器示值、计度器组合误差测试;
19)强大的计算机管理系统,简洁易用,操作简单方便;
20)校验软件自动化程度高,基本误差、潜启动、日计时误差、485通讯、校核常数等项目一次自动完成,中途无需人工干预;
21)采用稳定、高速的以太网通信系统,实现计算机与被检表的并行通信; 22)完善的数据库管理,实现检定数据的储存、备份、查询、浏览,证书打印、 数据可转换成其他格式输出;
23)校验功能、参数可任意组合、调用,可实现校验参数下装; 24)校验数据能上传到南瑞生产管理软件系统。
3
2、主要技术指标: 型号 准确度等级 输出电压 输出范围(相-零) 输出容量 分辨率 功率稳定度 负载调整率 失真度 谐波输出 输出电流 输出范围 输出容量 分辨率 功率稳定度 负载调整率 失真度 谐波输出 输出相位 输出范围 分辨率 输出频率 输出范围 分辨率 对称度 电压 电流 相位 标准差 cosφ=1.0 cosφ=0.5L KE9806 ±0.05% 3×(24V-380V) 3×600VA 优于±0.01% 优于±0.02%/180S 优于±0.01% 优于±0.1%(全线性负载) 2-21次可编程 3×(1mA-120A) 3×2000VA 优于±0.01% 优于±0.02%/180S 优于±0.01% 优于±0.1%(全线性负载) 2-21次可编程 0--360° ±0.01° 45-65Hz ±0.001Hz 0.05% 0.05% 0.05° 0.002 0.003 3×220V/380V±15%,50/60Hz±2Hz -10℃--+40℃ 35%--85% 使用条件 供电电源 环境温度 环境湿度
4
五、三相标准电能表主要性能指标、参数
KE9303三相标准表适用于电力部门、电表生产厂、计量检测部门作为电能功率标准,适用于所有模式的三相电能表检定系统。
(触摸屏)
1、主要功能和特点:
1)准确度更高、响应速度快,适合动态、冲击负荷测量;
2)10寸IPS宽视角高分辨率触摸屏、搭载win7系统,功能扩展易; 3)具有RS232、RJ45、USB接口;
4)有功、无功、视在、参考四个独立可编程脉冲输出; 5)可作为电能表检定装置检定仪使用,可直接打印输出报告; 6)0.1秒速度不间断的谐波分析;
7)高速DSP和高精度ADC确保快速准确地测量; 8)触摸屏设计,操作简单直接;
9)单量程的电压、电流测量通道,无需换挡; 10)用户可自定义的3路脉冲输出,配置灵活;
5
11)3路脉冲输入自身可同时检测3块电能表;
12) 丰富的接口形式(包括RS-232,USB,以太网等)方便与PC或其他设备的互联;
13)测量数据可就地保存、查询、显示;
14)全面满足JJG1085-2013《标准电能表检定规程》。 2、主要指标
KE9303-0.02 电压测量 量程 准确度 谐波测量范围 电流测量 量程 准确度 谐波测量范围 功率测量准确度 …… 此处隐藏:3176字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍