导读: 海尔:(奥蕴多联中央空调) 1、 室外机汇总管套件 外机匹数 8~16匹 18~32匹 34~48匹 2、 分歧管套件 室内机支流合计容量(100W) 支流合计未满335 支流合计在335以上而未满506 支流合计在506以上而未满730 支流合计在730以上 3、 室内机配管分歧管之间管径

海尔:(奥蕴多联中央空调)

1、 室外机汇总管套件

外机匹数 8~16匹 18~32匹 34~48匹 2、 分歧管套件

室内机支流合计容量(100W) 支流合计未满335 支流合计在335以上而未满506 支流合计在506以上而未满730 支流合计在730以上 3、 室内机配管分歧管之间管径选择表

室内机组合计容量(×100) <168 168≤X<224 224≤X<330 330≤X<470 470≤X<710 710≤X<1010 ≥1010 4、 使用范围 总长度:300米

配管单程最长可达150米

第一分歧管到最远室内机配管长度达40米

室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米 室内机与室内机的落差为:15米

气管 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ28.58 φ28.58 φ31.8 φ38.1 液管 φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ19.05 型号 FQG-B335A FQG-B506A FQG-B730A FQG-B1350A 汇总管型号 无 HZG-20/A HZG-30/A 备注 对应2个模块 对应3个模块 三菱重工海尔:(KX4)

1、 使用范围

配管总长度:510米以内 配管单程长度:160米以内

从室外机到第一分歧管长度:130米以内 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内

室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用)

室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内 同一系统室外机间的落差:1米以内

室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内 室内机之间的落差:15米以内 2、 室外机组合分歧管套件

室外机合计容量 735~1360(2台用) 3、 分歧管套件

室内机合计下流容量 小于180 180~371 371~540 大于540 4、 冷媒配管的选定要领

4-1 主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧)

1) 室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。

2) 室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。

型号 DIS-22-1 DIS-180-1 DIS-371-1 DIS-540-1 分歧管 DOS-2A-1

4-2 分歧管之间配管选定

4-3 室内机连接配管的尺寸

东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调)

1、 使用范围: 总配管长度:1000米

最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。

最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米 最大室内机高度差:40米

第一分歧管到最远室内机配管长度:90米 2、 室外机组合分歧管套件

3、 分歧管套件

大金:(VRVⅢ)(CMSⅡ)

1、 使用范围 配管总长度:1000米

最大实际单程配管长度:165米 等效单管长度190米

最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米,室外机在下方时90米 最大管长差:40米(离第一分歧管最近室内机到最远室内机距离) 室内机高度落差:15米 2、 室外机组合分歧管套件

室外机合计容量 18P~32P(2台用) 34P~48P(3台用) 3、 分歧管套件

室内机合计下流容量 22.4KW以下 22.4KW~33KW 33KW~71KW 71KW以上 4、 配管尺寸

室内机合计下流容量 小于16.8KW 16.8KW——22.4KW 22.4KW——33KW 33KW——47KW 47KW——71KW 71KW——104KW 104KW以上

配管 φ15.9/φ9.5 φ19.1/φ9.5 φ22.2/φ9.5 φ28.6/φ12.7 φ28.6/φ15.9 φ31.8/φ19.1 φ38.1/φ19.1 型号 KHRP26MC22T KHRP26MC33T KHRP26MC72T KHRP26MC73T+ KHRP26MC73P 分歧管 BHFP22MC90 BHFP22MC135 大金:(CMS)

1、使用范围 配管总长度:510米

最大实际单程配管长度:120米

最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米 最大管长差:40米(第一分歧管离最远室内机长度) 室内机高度落差:15米 2、 分歧管套件

室内机合计下流容量 22.4KW以下 22.4KW~33KW 33KW~72KW 72KW以上 3、 配管尺寸

室内机合计下流容量 小于16.8KW 16.8KW——22.4KW 22.4KW——33KW 33KW——47KW 47KW以上

配管 φ15.9/φ9.5 φ19.1/φ9.5 φ22.2/φ9.5 φ28.6/φ12.7 φ28.6/φ16 型号 KHRP26MC22T KHRP26MC33T KHRP26MC72T KHRP26MC73T 约克YES多联式空调(A系列、B系列)

1、 使用范围 YDOH35-65

1. 最大配管长度可达70米

2. 室内机与室外机的水平落差可达30米(室外机在上) 3. 室内机之间水平落差可达15米 YDOH80-480

4. 最大配管长度可达125米

5. 室内机与室外机的水平落差可达50米(室外机在上) 6. 室内机之间水平落差可达15米 2、 配管管径 YDOH-A

含 义 室外机容量型号 YDOH35/45/50 室外机连接配管 YDOH55 YDOH65

含义 下游室内机总容量(KW) X≤9 9<X≤16 X>16 X≤2.8 室内机连接配管 2.8≤X<4.7 4.7≤X<8.5 X>8.5

液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ6.35 φ6.35 φ9.52 φ9.52 φ15.88 φ19.05 φ25.4 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 液管配管规格(mm) φ9.52 φ12.7 φ12.7 气管配管规格(mm) φ19.05 φ22.23 φ25.4 室内机分歧管之间的连接配管 含义 下游室内机总容量(KW) X<16 Y型分歧管液管侧型号 YBP-YL1A YBP-YL1A Y型分歧管气管侧型号 YBP-YG1A YBP-YG2A 室内机连接的分歧管 X≥16 X<25 室外机 梳型分歧管液管侧型号 梳型分歧管气管侧型号 YBP-CL1A Y型分歧管液管侧型号 YBP-YL1A YBP-YL1A YBP-CG1A Y型分歧管气管侧型号 YBP-YG1A YBP-YG2A 室外机连接的第一个分歧管 YDOH35/45/50/55 YDOH65 YDOH35/45/50/55/65 梳型分歧管液管侧型号 梳型分歧管气管侧型号 YBP-CL1A YBP-CG1A

含义 室外机与第一个分歧管之间的配管

YDOH-B 含 义 室外机上游容量和 18HP/20HP 模块组合连接时分歧管之间的连接配管 22HP 24HP/30HP 32HP/34HP 36HP~48HP

液管配管规格(mm) φ15.88 φ19.05 φ19.05 φ22.23 φ22.23 气管配管规格(mm) φ34.9 φ34.9 φ41.3 φ41.3 φ54.1 室外机总容量 YDOH35/45/50 YDOH55 YDOH65 标准安装的配管规格 φ9.52 φ12.7 φ12.7 φ19.05 φ22.23 φ25.4 最大管长超过50m安装的配管规格(mm) φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ22.23 φ25.4 φ28.58 含义 室外机模块与第一个室外机汇总管之间的配管

含义 室外机容量型号 8HP/10HP 12HP 14HP/16HP 液管配管规格(mm) φ12.7 φ15.88 φ15.88 气管配管规格(mm) φ28.58 φ28.58 φ34.9 下游室内机总容量(KW) X≤9 9<X≤16 16<X<21 21≤X<30 液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ19.05 φ19.05 φ22.23 φ22.23 φ6.35 φ6.35 φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ25.4 φ28.58 φ28.58 φ34.9 φ38.1 φ41.3 φ41.3 φ54.1 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.23 室内机分歧管之间的连接配管 30≤X<35 35≤X<50 50≤X<68 68≤X<85 85≤X≤90 X>90 X≤2.8 2.8≤X<4.7 室内机连接配管 4.7≤X<8.5 8.5≤X≤16 X>16

含义 下游室内机总容量(KW) X<16 16≤X<35 35≤X≤50 Y型分歧管液管侧型号 YBP-YL1A YBP-YL1A YBP-YL1A Y型分歧管气管侧型号 YBP-YG1A YBP-YG2A YBP-YG3A 室内机连接的分歧管 X>50 室外机总容量( …… 此处隐藏:3717字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

各厂家多联机分歧管及管径选择标准 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/681016.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)