各厂家多联机分歧管及管径选择标准 - 图文
海尔:(奥蕴多联中央空调)
1、 室外机汇总管套件
外机匹数 8~16匹 18~32匹 34~48匹 2、 分歧管套件
室内机支流合计容量(100W) 支流合计未满335 支流合计在335以上而未满506 支流合计在506以上而未满730 支流合计在730以上 3、 室内机配管分歧管之间管径选择表
室内机组合计容量(×100) <168 168≤X<224 224≤X<330 330≤X<470 470≤X<710 710≤X<1010 ≥1010 4、 使用范围 总长度:300米
配管单程最长可达150米
第一分歧管到最远室内机配管长度达40米
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米 室内机与室内机的落差为:15米
气管 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ28.58 φ28.58 φ31.8 φ38.1 液管 φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ19.05 型号 FQG-B335A FQG-B506A FQG-B730A FQG-B1350A 汇总管型号 无 HZG-20/A HZG-30/A 备注 对应2个模块 对应3个模块 三菱重工海尔:(KX4)
1、 使用范围
配管总长度:510米以内 配管单程长度:160米以内
从室外机到第一分歧管长度:130米以内 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内
室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用)
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内 同一系统室外机间的落差:1米以内
室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内 室内机之间的落差:15米以内 2、 室外机组合分歧管套件
室外机合计容量 735~1360(2台用) 3、 分歧管套件
室内机合计下流容量 小于180 180~371 371~540 大于540 4、 冷媒配管的选定要领
4-1 主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧)
1) 室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。
2) 室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。
型号 DIS-22-1 DIS-180-1 DIS-371-1 DIS-540-1 分歧管 DOS-2A-1
4-2 分歧管之间配管选定
4-3 室内机连接配管的尺寸
东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调)
1、 使用范围: 总配管长度:1000米
最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。
最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米 最大室内机高度差:40米
第一分歧管到最远室内机配管长度:90米 2、 室外机组合分歧管套件
3、 分歧管套件
大金:(VRVⅢ)(CMSⅡ)
1、 使用范围 配管总长度:1000米
最大实际单程配管长度:165米 等效单管长度190米
最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米,室外机在下方时90米 最大管长差:40米(离第一分歧管最近室内机到最远室内机距离) 室内机高度落差:15米 2、 室外机组合分歧管套件
室外机合计容量 18P~32P(2台用) 34P~48P(3台用) 3、 分歧管套件
室内机合计下流容量 22.4KW以下 22.4KW~33KW 33KW~71KW 71KW以上 4、 配管尺寸
室内机合计下流容量 小于16.8KW 16.8KW——22.4KW 22.4KW——33KW 33KW——47KW 47KW——71KW 71KW——104KW 104KW以上
配管 φ15.9/φ9.5 φ19.1/φ9.5 φ22.2/φ9.5 φ28.6/φ12.7 φ28.6/φ15.9 φ31.8/φ19.1 φ38.1/φ19.1 型号 KHRP26MC22T KHRP26MC33T KHRP26MC72T KHRP26MC73T+ KHRP26MC73P 分歧管 BHFP22MC90 BHFP22MC135 大金:(CMS)
1、使用范围 配管总长度:510米
最大实际单程配管长度:120米
最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米 最大管长差:40米(第一分歧管离最远室内机长度) 室内机高度落差:15米 2、 分歧管套件
室内机合计下流容量 22.4KW以下 22.4KW~33KW 33KW~72KW 72KW以上 3、 配管尺寸
室内机合计下流容量 小于16.8KW 16.8KW——22.4KW 22.4KW——33KW 33KW——47KW 47KW以上
配管 φ15.9/φ9.5 φ19.1/φ9.5 φ22.2/φ9.5 φ28.6/φ12.7 φ28.6/φ16 型号 KHRP26MC22T KHRP26MC33T KHRP26MC72T KHRP26MC73T 约克YES多联式空调(A系列、B系列)
1、 使用范围 YDOH35-65
1. 最大配管长度可达70米
2. 室内机与室外机的水平落差可达30米(室外机在上) 3. 室内机之间水平落差可达15米 YDOH80-480
4. 最大配管长度可达125米
5. 室内机与室外机的水平落差可达50米(室外机在上) 6. 室内机之间水平落差可达15米 2、 配管管径 YDOH-A
含 义 室外机容量型号 YDOH35/45/50 室外机连接配管 YDOH55 YDOH65
含义 下游室内机总容量(KW) X≤9 9<X≤16 X>16 X≤2.8 室内机连接配管 2.8≤X<4.7 4.7≤X<8.5 X>8.5
液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ6.35 φ6.35 φ9.52 φ9.52 φ15.88 φ19.05 φ25.4 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 液管配管规格(mm) φ9.52 φ12.7 φ12.7 气管配管规格(mm) φ19.05 φ22.23 φ25.4 室内机分歧管之间的连接配管 含义 下游室内机总容量(KW) X<16 Y型分歧管液管侧型号 YBP-YL1A YBP-YL1A Y型分歧管气管侧型号 YBP-YG1A YBP-YG2A 室内机连接的分歧管 X≥16 X<25 室外机 梳型分歧管液管侧型号 梳型分歧管气管侧型号 YBP-CL1A Y型分歧管液管侧型号 YBP-YL1A YBP-YL1A YBP-CG1A Y型分歧管气管侧型号 YBP-YG1A YBP-YG2A 室外机连接的第一个分歧管 YDOH35/45/50/55 YDOH65 YDOH35/45/50/55/65 梳型分歧管液管侧型号 梳型分歧管气管侧型号 YBP-CL1A YBP-CG1A
含义 室外机与第一个分歧管之间的配管
YDOH-B 含 义 室外机上游容量和 18HP/20HP 模块组合连接时分歧管之间的连接配管 22HP 24HP/30HP 32HP/34HP 36HP~48HP
液管配管规格(mm) φ15.88 φ19.05 φ19.05 φ22.23 φ22.23 气管配管规格(mm) φ34.9 φ34.9 φ41.3 φ41.3 φ54.1 室外机总容量 YDOH35/45/50 YDOH55 YDOH65 标准安装的配管规格 φ9.52 φ12.7 φ12.7 φ19.05 φ22.23 φ25.4 最大管长超过50m安装的配管规格(mm) φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ22.23 φ25.4 φ28.58 含义 室外机模块与第一个室外机汇总管之间的配管
含义 室外机容量型号 8HP/10HP 12HP 14HP/16HP 液管配管规格(mm) φ12.7 φ15.88 φ15.88 气管配管规格(mm) φ28.58 φ28.58 φ34.9 下游室内机总容量(KW) X≤9 9<X≤16 16<X<21 21≤X<30 液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ19.05 φ19.05 φ22.23 φ22.23 φ6.35 φ6.35 φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ25.4 φ28.58 φ28.58 φ34.9 φ38.1 φ41.3 φ41.3 φ54.1 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.23 室内机分歧管之间的连接配管 30≤X<35 35≤X<50 50≤X<68 68≤X<85 85≤X≤90 X>90 X≤2.8 2.8≤X<4.7 室内机连接配管 4.7≤X<8.5 8.5≤X≤16 X>16
含义 下游室内机总容量(KW) X<16 16≤X<35 35≤X≤50 Y型分歧管液管侧型号 YBP-YL1A YBP-YL1A YBP-YL1A Y型分歧管气管侧型号 YBP-YG1A YBP-YG2A YBP-YG3A 室内机连接的分歧管 X>50 室外机总容量( …… 此处隐藏:3717字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍