康王路下穿流花湖隧道工程土建3A、4、6标施工总承包(3A标) 地下管线保护方案

才能实施。

5、管线的拆迁应首先保证管线的使用功能不受影响,满足管线产权单位的具体要求。

6、改移后管道应做相应基础及地基处理。

四、各类管线保护措施

4.1 给水管1、给水管6、给水管8;雨水管10悬吊保护做法。

1、在雨水管、给水管的保护范围内,做好地面的警示标志,提醒工作人员管线的具体位置,避免机械等设备在现场乱挖破坏施工现场,管线开挖采用人工开挖,禁止机械挖土;

2、10号雨水管在基坑开挖前进行置换为DN1000的钢质管,并在置换前完成管线悬吊保护措施,需要就地保护的管线悬吊结构平面布置按统一标准,悬吊保护结构水平间距1m;

3、给水管和雨水管均采用钢横梁+可调节吊索悬吊保护方式,方案参数如下: (1)钢横梁:双榀工22a型钢

(2)吊管托槽:20mm厚,300mm宽钢带,内衬橡胶垫块

(3)可调节吊索:钢丝绳6W(19)-12.5-7000-Ⅱ-(光)P=97.3KN,钢丝绳卡选用12.5KTH,船用锁具开式螺旋扣采用D14型;

4、第一道砼支撑浇筑时预埋钢横梁工22a,预埋横向吊杆处砼支撑内钢筋位置进行局部调整;

5、在管线的悬吊保护过程中,开槽穿插吊管钢带,并对悬吊点施加预紧力,分段跳槽开挖管线下部的土体,分段长度为1.0m,分节悬吊,使悬吊点充分承受管线的重量,逐渐把管线的重量转移到钢横梁及内支撑上,避免承重结构的突然加载;

6、为了防止管线上方坠落物体对管线影响,对于无钢便桥以外的悬吊管线在悬吊横梁上满铺6mm厚钢板;

7、基坑围护桩施工前需仔细摸清地下管线情况和准确位置,对于就地保护的管线,在保证管线安全性的条件下,尽量减小缺口宽度,并加强缺口处旋喷桩止水;

6

康王路下穿流花湖隧道工程土建3A、4、6标施工总承包(3A标) 地下管线保护方案

管线悬吊里面结构图1

7

康王路下穿流花湖隧道工程土建3A、4、6标施工总承包(3A标) 地下管线保护方案

管线悬吊里面结构图2

8

康王路下穿流花湖隧道工程土建3A、4、6标施工总承包(3A标) 地下管线保护方案

4.2 电力管沟2、电信管3悬吊保护做法。

1、在电力管沟,电信管的保护范围内,做好地面的警示标志,提醒工作人员管线的具体位置,避免机械等设备在现场乱挖破坏施工现场,管线开挖采用人工开挖,禁止机械挖土;

2、悬吊保护方式,方案参数如下: (1)钢横梁:双榀工22a型钢

(2)吊管托槽:槽16a管线竖杆、槽16a管线支托、槽钢16a底部横梁 3、第一道砼支撑浇筑时预埋钢横梁工22a,预埋横向吊杆处砼支撑内钢筋位置进行局部调整;

4、在管线、沟的悬吊保护过程中,开槽穿插吊管槽钢竖杆,并对悬吊点施加预紧力,分段跳槽开挖管线下部的土体,分段长度为1.0m,分节悬吊,使悬吊点充分承受管线的重量,逐渐把管线的重量转移到钢横梁及内支撑上,避免承重结构的突然加载;

1、在管线拆除范围内,做好地面的警示标志,提醒工作人员管线的具体位置,避免机械等设备在现场乱挖破坏施工现场 2、积极配合第三方拆迁单位进行管线迁移。

第四章 管线保护其他措施

一、管线保护措施

1.1管线保护技术保证措施

核查现场、根据物探资料制定方案。施工准备期间,与建设单位、设计单位、产权单位等相关单位一起调查和复核周围地下管线的情况。查明管线类型、规格、走向、埋深,并征得有关部门或单位确认,然后按设计要求进行拆迁、改移或采取措施进行悬吊保护。当发现与设计所提供的地下管线现状图不符的管线,及时报告有关单位,并请其进行复核。核对后,再进行加固方案设计和处理。在调查清楚后,施工人员严格按照设计图纸和方案进行施工。 1.2管线保护质量保证措施

施工过程中,为保证地下管线功能正常使用,我们将从以下几个方面加强质量管理:

①改移前准确探测既有管线位置,并将走向和埋深悬挂明显标志; ②改移时,按照设计图纸、行业规范并征得有关部门的同意后进行施工; ③改移、需恢复的管线位置、埋深通过准确探测,进行坐标定位,将其如实描绘在图纸上,并在原地悬挂明显、易找的标记,保证在管线恢复时提供准确资料和实地位置;

④定期与当地相关部门对管线监测检查,加强对我们使用过程中的监控工作。 1.3管线保护安全保证措施

为体现“以人为本”的理念,实现“绿色施工”的目标,确保工程安全施工,项目部将严格按照安全生产法规及有关规定执行,为保证本工程的安全施工,项目部特设安全文明管理机构,由项目经理王冠华安全生产第一责任人,项目总工陈源项目、项目安全总监陈楚鹏为责任安全生产直接责任人。

10

…… 此处隐藏:232字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
管线保护专项施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521405.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。