教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

电力系统继电保护实验(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-09
导读: 图2-3 过电流保护实验接线图 六、实验报告 1. 安装调试及动作试验结束后要认真进行分析总结,按实验报告要求及时写出过电流保护的实验报告。 2. 叙述过电流保护整定,试验的操作步骤。 3. 分析说明过电流保护装

图2-3 过电流保护实验接线图

六、实验报告

1. 安装调试及动作试验结束后要认真进行分析总结,按实验报告要求及时写出过电流保护的实验报告。

2. 叙述过电流保护整定,试验的操作步骤。 3. 分析说明过电流保护装置的实际应用和保护范围。

4. 记录本试验中的时限值,说明前后级定时限过流保护如何实现选择性。

实验三供电线路反时限过电流保护实验

一、实验目的

1. 掌握感应型电流继电器基本结构和工作原理。 2. 掌握反时限过电流保护的整定计算方法。

3. 进行实际接线操作,掌握反时限过电流保护的整定调试和动作试验方法。 二、预习与思考

1. 参阅有关教材做好预习,了解GL-10系列感应型电流继电器的基本结构和工作原理 2. 掌握反时限过电流保护的电路原理,结合附录1掌握反时限过电流保护的整定计算方法。

三、原理与说明

GL-10/GL-20系列感应型过电流继电器主要应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统得继电保护回路中。当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统的安全。

由于感应型继电器同时具有反时限和速断特性,应用在带时限过电流保护中可以大大简化继电保护装置,因此在工厂供电系统中得到广泛应用。本实验系统中采用的GL-15型继电器具有一付过渡转换主触点。保证了在继电器的工作过程中,电流互感器的二次回路不置于开路。其典型接线见图2-6,延时特性曲线见图2-7。

图2-6 GL-15在高压柜使用中的典型接线

图2-7 GL-15延时特性曲线

反时限过电流保护的整定计算方法请参阅相关教材,需要指出的是,由于GL型电流继电器的时限调节机构是按10倍动作电流的动作时间来标度的,因此须根据前后两级保护的GL型继电器的动作特性曲线来整定。

与定时限过电流保护相比:反时限过电流保护所用继电器数量大为减少,而且可同时实现电流速断保护,加上可采用交流操作,因此简单经济,投资大大减少,因此它在中小企业供电系统中得到广泛应用。其缺点有:动作时间的整定比较麻烦,而且误差较大,当短路电

流较小时,其动作时间可能很长,从而延长了故障动作时间。 四、实验设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 五、实验步骤

1. 选择反时限过电流继电器的动作值。 2. 按反时限过电流保护实验接线图进行接线。 3. 依次选择不同的电流值,测出对应的动作时间。

设备名称 LGP01 LGP09 LGP04 LGP05 LGP06 LGP32 监控台 电流继电器 反时限过电流继电器 时间继电器 出口中间继电器 信号继电器 交流数字真有效值电流、电压表 电流互感器二次信号 三位旋钮 使用仪器名称 数量 1 1 1 1 1 1 1

图2-8反时限过电流保护实验接线图

六、实验报告

1. 安装调试及动作试验结束后要认真进行分析总结,按实验报告要求写出反时限过电流保护的实验报告。

2. 绘制反时限过流保护的动作时间与电流的关系曲线。(5-7组数据)

电力系统继电保护实验(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520487.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)