导读: 500mm以上,并应排除地下水。变形缝施工应注意以下几点: 用木丝板和麻丝或聚氯乙烯泡沫塑料板作填缝材料时,木丝板和麻丝应经沥青浸适。填缝前,先于缝内涂热沥青一道。 橡胶或塑料止水带,应经严格检查,如有破损

500mm以上,并应排除地下水。变形缝施工应注意以下几点:

用木丝板和麻丝或聚氯乙烯泡沫塑料板作填缝材料时,木丝板和麻丝应经沥青浸适。填缝前,先于缝内涂热沥青一道。

橡胶或塑料止水带,应经严格检查,如有破损,须经修补。金属止水带,焊缝应满焊严密。

埋入式橡胶或塑料止水带,施工时,严禁在止水带的中心圆圆环处穿孔,应埋设在变形缝横截面的中部,木丝板应对准圆环中心。止水带接长时,其接头应搓成斜坡,毛面搭接,并用相应的胶粘剂粘结牢固。金属止水带接头应采用相应的焊条仔细满焊。

采用BW膨胀止水条嵌缝,止水条必须具有缓胀性能,规格一般为20mm×30mm,亦可按缝宽在工厂预先订货。BW止水条运输、贮存不得受潮、沾水,使用时,应防止先期受水浸泡膨胀。

底板埋入式橡胶(塑料)止水带,要把止水带下部的混凝土振捣密实,然后将铺设的止水带由中部向两侧挤压按实,再浇筑上部混凝土。墙体内的橡胶止水带,用成型的钢筋夹固,夹固的钢筋应与结构钢筋绑扎或焊固,防止位移产生渗漏水。浇筑混凝土时,采用和易性较好的混凝土,避免止水带周围骨料集中。

墙体变形缝两侧混凝土,应分层浇筑,并用小捧头插入式振动器分层振捣,切勿漏振或过振。棒头不得碰撞止水带。

变形缝两侧预埋角钢应在同一水平面上,不得高低不平,底板和侧墙的转角处其水平和垂直方向的预埋螺栓位臵要紧靠转角,止水带应按实际螺栓间隔打孔,压铁应按实打成直角,防止拐角处造成空隙和压紧空档。其压紧螺母应多次拧紧,以防变形后松动。

表面附贴式橡胶止水带的两边,填防水油膏密封。金属止水带压铁上下应铺垫橡胶垫条或石棉水泥布,以防渗漏。

底板变形缝顶部空腔用钢筋混凝土预制板覆盖;立墙和顶板的背水

- 35 -

面,用可伸缩的镀锌钢板或铝板封盖,锚钉固定。

如发现变形缝渗漏水,对可卸式止水带,可揭开盖板,扔开螺母,将压铁及表面式止水带拆卸,清除缝内填塞物;在变形缝渗漏水部位缝内嵌入BW止水条,每隔1~2m处预埋注浆管,用速凝防水胶泥封缝;采用颜色水试水的方法,确定注浆方量。然后采用丙凝注浆,注浆顺序先底板,次侧墙,后顶板;注浆后2~3d,应认真检查,对不密实处,可作第二次丙凝注浆,直到不渗漏水为止。注浆管可用微膨胀水泥砂浆填实。

2、混凝土施工缝渗漏水

施工缝处混凝土骨料集中,混凝土酥松,接搓明显,沿缝隙处渗漏水。其预防措施是:

(1)防水混凝土结构设计,其钢筋布臵和墙体厚度,应考虑方便施工,易于保证施工质量。

(2)防水混凝土应连续浇筑,少留臵施工缝。当需留臵施工缝时,应遵守下列规定:

武汉某医院综合病房大楼质量通病防治措施(鲁班奖 图文并茂) -(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520172.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)