中水四局南水北调天津干线TJ4-4标项目部 脚手架工程事故预防措施及应急救援预案

脚手架工程是建筑施工中不可缺少的辅助工程项目,其搭设的好坏程度直接关系到工程进度和施工人员的生命安全。因此,为确保工程的顺利进行和施工中的人身安全,特制事故预防措施和应急救援预案如下:

一、我部所有脚手架工程在施工前,必须由转、承包双方签定合同书,其内容中必须有明确双方安全责任的具体条款,并报请公司安全部门审核备案。承包队自建架子班人员在本我部承接脚手架工程的,必须经我部安全部门对其进行安全资格审查,符合条件方可承接工程。 二、事故预防措施

针对出现的危险因素,进行以下必要的预防措施 1. 脚手架基础部位不平整,土制松软

平整、夯实后做砼基础垫层

2. 基础部位有积水

设置排水措施,排除积水

3. 有腐朽 、枯黄毛竹材料

三年以内、腐朽 、枯黄 、青嫩 、虫蛀等材料一律不得使用

4. 毛竹小头直径太细

受力杆件毛竹小头直径不得小于7. 5厘米

5. 10—12#铅丝绑扎

受力杆件必须用8#铅丝绑扎

6. 钢管材料锈蚀,有硬弯 、其他伤痕 、壁厚不符合要求

必须作防锈蚀,不得打孔和有裂纹 、分层 、压痕 、硬弯 壁厚不小于3. 5毫米

7. 钢管扣件无质保书合格证,未经检验

扣件必须是正规厂家产品,并经检验合格后使用

8. 钢管端部弯曲

端部弯曲≤5mm

二安装使用拆除过程控制

1

1. 脚手架立杆间间距不符合 钢管架不得大于2m

2. 脚手架步距不符合

除第一步跳可搭2m外,其余均不允许超过1. 8m

3. 立杆搭接使用

除顶最后一根立杆可搭接,其余均必须对接

4. 钢管脚手架未经编制方案,无计算书

脚手架必须编制专项方案,并详细计算报批施工

5. 操作工人未进行安全技术交底

搭设前必须对所有搭设人员进行安全技术交底

6. 立杆顶端未高出女儿墙

立杆顶端必须高出女儿墙1m或檐口坡1. 5m

7. 高层双立杆中副杆用短管连接

副杆高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m

8. 纵向水平杆对接/搭接沿江有交错布置

内外从向水平杆必须交错布置,不得设在同步同跨内,不同步/不同跨相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 50厘米,各接头中心至主节点的距离不宜大于纵距的1/3

9. 钢管杆件搭接长度不符合

杆件搭接长度不得小于1m,用3个旋转扣件固定,两头扣件距杆端不应小于10厘米

10. 主节点处缺横向水平杆

主节点必须设横向水平杆,用直角扣件扣接不得拆除

11. 钢 、木和竹串片脚手板对接,接头处无横向水平杆

硬质脚手板对接时,必须设二根横向水平杆,脚手板伸长应为15厘米以内

12. 钢 、木和竹串片脚手板搭接,接头处无横向水平杆

搭接时必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于20厘米伸出横向水平杆长度不得小于10厘米

13. 竹笆脚手板下纵向水平杆间距不符合

2

承载竹笆板的纵向水平杆应等距离设置,间距不得大于40厘米

14. 竹笆板随意铺设

竹笆板应按其主筋方向垂直于纵向水平杆铺设,并采用对接平铺,四角用铅丝固定

15. 立杆底部无垫板

立杆底部必须设置底座和连接三根立杆的垫板

16. 脚手架无横向扫地杆

必须设置纵 、横向扫地杆,纵向扫地杆距地面不大于20厘米

17. 扫地杆顺地面坡度连接 立杆

在不同高度时,必须将高处纵向扫地杆向低处水平延长两跨,与立杆固定,高差不得大于1m,自低处再重设扫地杆

18. 连墙件随意设置

连墙件的设置必须按照计算后二步三跨或三步三跨与建筑物实施钢性联接,均匀布置距主节点距离不得大于30厘米

19. 一字型 、开口型脚手架连墙件设置不符合

一字型 、开口型脚手架两端必须设置连墙件,其垂直距离不得大于建筑物层高,且不大于4m

20. 超高双排架用拉筋连接

可采用柔性连接加顶墙m以上钢架必须采用钢性连接

21. 连墙件采用与建筑物上斜连接

连墙件必须采用与建筑物水平或下斜连接

22. 剪刀撑杆对接搭设

剪刀撑杆件必须搭接

23. 剪刀撑角度设置超过60°

应设置在45—60°之间

24. 剪刀撑斜杆扣接不符合

剪刀撑斜杆应扣接在横向水平杆伸出端或立杆上,扣件离主节点不得大于15厘米

25.脚手架上集中堆料

3

脚手架上严禁堆放材料

26. 架上多人集中操作

同跨内不得超过3人操作

27. 架子工安全带未经检验

未经检验的安全带严禁使用

28. 毛竹架单股8#铅丝连墙

必须用双股8#铅丝拉结

29. 钢脚手架无避雷

架体四周必须设置避雷

30. 空斗墙 、轻质砖墙使用单排脚手架

空斗墙 、轻质墙禁止使用单排架

31. 架体外侧距高压线不足6m

架体外侧必须采取封闭措施

32. 拆除脚手架不按顺序进行

严格按照拆除先后顺序操作

33. 拆除的材料集中堆放在架上

必须随清随运,不得堆放在架上

34. 拆除材料任意抛扔 拆

除材料必须人工传到地面或楼层上集中吊运,扣件装袋集中运至地面

35. 吊运时材料有松散堕落可能

指定专人负责捆绑,检查无误后吊运

36. 拆除现场无警戒

必须在拆除现在四周设专人警戒并设防护栏和警示 三、应急救援系统组成、职责分工 3.1 应急救援指挥领导小组: 组长:王贤

副组长:巩平福 闫华

成员:马立 冯胜利 马腾文 吕英奇 王玉焕 王国平 党清杰 3.2应急救援指挥领导小组职责

4

1、负责应急准备与响应措施的修订和实施; 2、建立救援队伍,负责组织演练;

3、组织领导救援工作,发布应急救援命令,启动救援预案;

4、发生重大安全事故后,通知有关人员奔赴现场,调用应急救援物资、设备,实施紧急救援工作。必要时,负责协调外援单位参与救援工作。 5、做好安抚、稳定职工队伍和伤亡人员的善后处理工作。 3.3 应急救援工作组分工

1、抢险救援指挥工作组:由项目部经理任总指挥,主管生产副经理任副指挥,负责指挥事故现场的紧急救援工作。生产安全办公室主任根据总指挥要求,统一调度指挥救援人员和车辆、物资。

2、现场警戒工作组:由主管安全副经理负责指挥,项目部专职安全管理人员、公安干警负责现场保护、交通疏散和维护秩序。

3、信息处理工作组:由项目部负责技术质量副经理负责指挥,综合办公室主任负责传达指令和信息处理工作。

4、事故调查工作组:由项目部工会分会主席负责,总工程师、安全、技术部门负责人、公安干警参加,发生事故单位的主要领导配合调查。

5、善后处理工作组:由项目部书记负责,综合办公室主任办理安抚、慰问、接待工作。

四、发生重大安全事故的紧急处置措施:

1、发生重大安全事故后,各救援工作组 …… 此处隐藏:1528字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

脚手架工程事故预防措施及应急救援预案(1).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519806.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)