教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

电力系统自动化习题及答案(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-12
导读: U2'max?U1?U'2minP1maxR?Q1maxX15?30?12?150?120??101.25kVU1120P1minR?Q1minX10?30?8?150?U1??120??107.5kVU1120U2'min107.5Ut?U2N??11?112.62kVU2min10.5 107.25取U1t?107.25的分接头,那么k??10.2511U2cmax?U2'm

U2'max?U1?U'2minP1maxR?Q1maxX15?30?12?150?120??101.25kVU1120P1minR?Q1minX10?30?8?150?U1??120??107.5kVU1120U2'min107.5Ut?U2N??11?112.62kVU2min10.5 107.25取U1t?107.25的分接头,那么k??10.2511U2cmax?U2'max?210.5?101.25?2QC?U?k?10.5?10.25?4.57????2cmax??X?k?150?10.25?

4、电力系统常用的电压控制措施有哪些,控制的原理是什么?

5、如下图所示,变压器变比为110±2×2.5% /11kV,励磁支路和线路对地电容均被忽略。送端电压为120 kV且保持不变,受端电压要求保持为10.5 kV。采用电容器进行无功功率补偿,试确定其补偿容量。

U1=120kV

Smax=15+j12MVA

Smin =10+j8 MVA

U2

Z=30+j150

6、电容器并联和串联补偿提高线路末端电压和减小功耗的原理各是什么? 7、无功功率的产生基本上是不消耗能源的,但是为什么无功功率沿输电线路上传送却要引起有功功率的损耗和电压的损耗。