钢柱柱脚“H柱埋入刚接”节点计算书2
“H柱埋入刚接”节点计算书
一. 节点基本资料
设计依据:《钢结构连接节点设计手册》(第二版) 节点类型为:H柱埋入刚接
柱截面:H-550*300*11*18, 材料:Q345
柱与底板全截面采用对接焊缝,焊缝等级为:二级,采用引弧板; 底板尺寸:L*B= 580 mm×330 mm,厚:T= 20 mm 锚栓信息:个数:4
采用锚栓:双螺母弯钩锚栓库_Q235-M24 方形锚栓垫板尺寸(mm):B*T=70×20 底板下混凝土采用C40 基础梁混凝土采用C25 基础埋深:1.5m
栓钉生产标准:GB/T 10433
^2
栓钉抗拉强度设计值:f=215 N/mm 栓钉强屈比:γ=1.67
沿Y向栓钉采用:M16×120 行向排列:200 mm×7
列向排列:仅布置一列栓钉
实配钢筋:4HRB400_22+10HRB400_16+6HRB400_16 近似取X向钢筋保护层厚度:Cx=30 mm 近似取Y向钢筋保护层厚度:Cy=30 mm 节点示意图如下:
二. 荷载信息
设计内力:基本工况内力标准值
恒载 -30.0 52.0
52.0 31.0 31.0 活载 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
三. 验算结果一览
最大压应力(MPa) 0.21 最大19.1 满足 等强 全截面 1 满足 基底最大剪力(kN) 99.3 最大16.2
不满足绕x轴抗弯承载力(kN*m) 2936 最小1490 满足绕y轴抗弯承载力(kN*m) 5382 最小342 满足 X向承担剪力(kN) 70.7 最大295 满足 X向压应力(MPa) 0.53 最大11.9 满足 Y向承担剪力(kN) 60.6 最大447 满足 Y向压应力(MPa) 0.29 最大11.9 满足 沿Y向抗剪应力比 12.2 最大49.9 满足 X向栓钉直径(mm) 16.0 最小16.0 满足 X向列间距(mm) 0 最大200 满足 X向行间距(mm) 200 最大200 满足 X向行间距(mm) 200 最小96 满足 X向边距(mm) 150 最小为28 满足 绕Y轴承载力比值 0.34 最大1.00 满足 绕X轴承载力比值 0.16 最大1.00 满足 绕Y轴含钢率(%) 0.21 最小0.20 满足 绕X轴含钢率(%) 0.28 最小0.20 满足 沿Y向主筋中距(mm) 150 最小47.0 满足 沿Y向主筋中距(mm) 150 最大200 满足 沿X向主筋中距(mm) 142 最小47.0 满足 沿X向主筋中距(mm) 142 最大200 满足 沿Y向锚固长度(mm) 560 最小560 满足 沿X向锚固长度(mm) 950 最小770 满足
四. 混凝土承载力验算
控制工况:1.35D+0.98L,N=(-40.5) kN;
^-2^2
底板面积:A=L*B =580×330×10=1914cm 底板承受的压力为:N=40.5 kN
^2
底板下混凝土压应力:σc=40.5/1914 ×10=0.2116 N/mm≤19.1,满足
五. 柱对接焊缝验算
柱截面与底板采用全对接焊缝,强度满足要求
六. 柱脚抗剪验算
控制工况:1.35D+0.98L,N=(-40.5) kN;Vx=70.2 kN;Vy=70.2 kN; 锚栓所承受的总拉力为:Ta=0 kN
柱脚底板的摩擦力:Vfb=0.4*(-N+Ta)=0.4×(40.5+0)=16.2 kN
^2^2^0.5^2^2^0.5
柱脚所承受的剪力:V=(Vx+Vy)=(70.2+70.2)=99.278 kN>16.2,不满足
七. 柱脚节点抗震验算
1 绕x轴抗弯最大承载力验算 绕x轴柱全塑性受弯承载力:
3
Wp=3.5993e+006mm
Mp=Wp*fy=3.5993e+006×345=1241.8 kN·m
因为N/Ny=40500/5.7267e+006=0.0070722<=0.13, 所以Mpc=Mp=1241.8 kN·m 绕x轴柱脚的极限受弯承载力:
j220.5
Mu,base=fckBcl[((2l + hb)+hb)-(2l +
220.5
hb)]=26.8×300×1500×[((2×1500+1500)+1500)-(2×1500+1500)]=2935.6 kN·m >=1.2Mpc=1.2×1.2418e+009=1490.1 kN·m, 满足 2 绕y轴抗弯最大承载力验算 绕y轴柱全塑性受弯承载力: Wp=8.2555e+005
Mp=Wp*fy=8.2555e+005×345=284.81 kN·m
因为N/Ny=40500/5.7267e+006=0.0070722<=Aw/A, 所以Mpc=1Mp=284.81 kN·m 绕y轴柱脚的极限受弯承载力:
j220.5
Mu,base=fckBcl[((2l + hb)+hb)-(2l +
220.5
hb)]=26.8×550×1500×[((2×1500+1500)+1500)-(2×1500+1500)]=5381.9 kN·m >=1.2Mpc=1.2×2.8481e+008=341.78 kN·m, 满足
八. 端部X向抗剪验算
1 X向基本参数
柱子X向截面高度: hc=550mm X向受压翼缘宽度: bf=300mm 柱子X向翼缘厚度: tf=11mm 柱子X向腹板厚度: tw=36mm 柱子腹板弯角半径: r=11mm 基础梁混凝土标号:C25
^2
弹性模量:Ec=28000N/mm
^2
抗压强度:fc=11.9N/mm
^2
抗拉强度:ft=1.27N/mm 基础埋置深度: d=1.5m 水平加劲肋厚度: ts=18mm
加劲肋中心到混凝土顶面距离:ds=50mm
2 X向抗剪验算
^2
基础梁抗剪面积:Acs=2325cm
柱脚上部加劲肋有效承压宽度be,s计算: be,s=2*tf+2*ts=2×11+2×18=58mm 柱腹板的有效承压宽度be,w计算:
be,w=2*tf+2*r+tw=2×11+2×11+36=80mm
钢柱承压区的承压力合力到混凝土顶面的距离dc计算:
dc=(bf*be,s*ds+d*d*be,w/8-be,s*be,w*ds)/(bf*be,s+d*be,w/2-be,s*be,w)
=(300×58×50+1500×1500×80/8-58×80×50)/(300×58+1500×80/2-58×80) =318mm
柱子反弯点距离混凝土顶面高度h0计算:
最大抵抗剪力:Vcap=Acs*ft=2325×1.27/10=295.27kN h0=My/Vx=37.2/62.4×1000=596.15mm
承受剪力:V=(h0+dc)*Vx/(3*d/4-dc)=(596.15+318)×62.4/(3×1500/4-318)=70.686 kN≤295.28,满 …… 此处隐藏:3888字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音