导读: 4.2 故障详解 这里说明每种故障的引发条件。一种故障发生的时候,其原因可能是单一的,也可能由几种情况引起,这里对每一种故障可能发生的原因进行简单说明;具体故障原因需要检修人员经过现场具体情况分析而定!

4.2 故障详解

这里说明每种故障的引发条件。一种故障发生的时候,其原因可能是单一的,也可能由几种情况引起,这里对每一种故障可能发生的原因进行简单说明;具体故障原因需要检修人员经过现场具体情况分析而定!

故障00 主接触器吸合故障

主板发出主接触器吸合指令,2秒后,还没有收到主接触器吸合反馈信号,认为主接触器吸合有问题。置位该故障标志,清除所有输出控制指令,禁止电梯再运行。

可能原因:主接触器线圈回路或者反馈电路断路,输入口电压值太低,主接触器被卡住不吸合,或者主接触器反馈点受到外界强烈干扰或接触不良都有可能造成该故障。

故障01 主接触器释放故障

主板发出释放主接触器指令,2秒后,如果还有吸合反馈信号,认为主接触器释放有问题。置位该故障标志,并禁止电梯再运行。

可能原因:主接触器线圈回路或者反馈电路短路,输入口电压值太低,主接触器被卡住不释放,或者主接触器反馈点受到外界强烈干扰或接触不良都有可能造成该故障。

故障02 抱闸接触器吸合故障 电梯运行,预定的时间内没有BC_FB,BR_FB没有变“ON”信号时报该故障。

故障03 抱闸接触器释放故障

电梯运行,预定的时间内没有BC_FB,BR_FB没有变“OFF”信号时报该故障。

故障04 变频器故障

控制器接受到来自变频器发出的故障信号时报此故障,停止电梯运行并禁止再启动。主板会切断给变频器的电源,尝试复位变频器,如果复位后依然有故障,重复三次后,禁止电梯再启动。

故障05 变频器启动故障

主板发出控制指令给变频器,但没有收到变频器RUN反馈信号,认为变频器启动故障,停止电梯运行尝试再启动,如果在连续重复八次都还不能启动电梯,那么电梯将停止运行。

可能原因:变频器RUN信号有故障,输入口电压值过低,或者主板到变频器的控制线开路都可能造成该故障。

故障06 启动运行中失速

控制电梯按一定速度运行,但是主板根据基本参数和反馈PG脉冲,计算得出的速度偏低,认为失速,置位该故障;控制电梯转换为检修速度,到达门区后减速停止运行。并禁止再启动。

可能原因:变频器到主板的脉冲信号线开路,脉冲信号反馈口接线错误或者电机不运转,或者基本参数设定错误(比如起停速度设定过大)都有可

21

FCP03 电梯控制系统用户手册

能造成该故障。

故障07 运行中刮门锁

如果运行中刮门锁,检出该故障标志,电梯立即停止。门锁电路重新闭合后,清除该故障,电梯仍然可以正常运行。但是故障记录里会有记忆。

可能原因:门锁接触不良,门锁回路有虚接现象,门刀刮门锁等。

故障08 检修信号线路故障

电梯检修运行根据标准14.1.2.3和14.1.2.1.1 b)的规定,可以使用安全电路的方式操作检修运行。安全电路采用冗余设计,至少有两个回路,不考虑两个回路同时故障的可能性,在第一个故障发生时,应该禁止电梯再运行。 因此,有两路检修信号连接到主板,当两路信号不一致时,说明其中一路发上了故障,此时置位故障标志,并禁止电梯再运行。

可能原因:两路检修信号线有一路接触不良或断路,输入口电压值太低或者控制器的两路检修回路检测点中有一路有损坏都有可能造成该故障。

故障09 PG故障

电梯正常启动后,如果在运行中,没有收到脉冲信号,认为PG故障。PG故障后电梯转为检修速度运行,到达门区后减速停止,并禁止电梯再运行。

可能原因:脉冲信号反馈线接触不良或断线,或者主板拨码开关拨错位置。

故障10 门区故障

电梯在高速运行中,如果在井道学习的平层位置,不能接收到门区信号,认为门区信号故障,置位门区故障。再次正常接收到门区信号,清除该故障。 可能原因:输入口电压太低,遮光板安装位置太偏,或者门区光电本身

故障都有可能造成该故障。

故障11 停止时安全回路断开

电梯处于停止运行的状态时,如果电梯的安全回路断开,电梯报此故障,安全回路恢复后,故障清除,电梯可以正常运行。

故障12 暂未定义

故障13 I/O口故障

当不可能同时有效的输入口信号同时有效时。比如,同时有上下限位信号,同时有上下强换信号等;认为I/O口发生了问题,置位I/O口故障标志,停梯,并禁止电梯再运行。故障解除后,电梯可以正常运行。

可能原因:外围开关故障,控制器输入设定参数设置错误,输入口电压值过低都有可能造成该故障。

故障14 超时运行

如果电梯正常正常运行中,单次运行的时间超过了标准规定的运行时间后门区信号都没有变化就立即停止电梯运行,并禁止再启动。

22

FCP03 电梯控制系统用户手册

故障15 运行中安全回路断开 电梯处于运行的状态时,如果电梯的安全回路断开,电梯报此故障,安全回路恢复后,故障清除,电梯可以正常运行。

故障16 A门开门到位故障

门机1在控制电梯关门时,关门过程结束后,有轿门锁信号,仍然有开门到位信号,认为门机1开门到位信号有故障。

故障17 A门关门到位故障

门机1在控制电梯开门时,开门过程结束后,没有轿门锁信号,仍然有关门到位信号,认为门机1关门到位信号有故障。

故障18 A门开门故障

门机1执行开门操作,开门过程定时到后,门锁没有断开,也没有开门到位信号,认为门机1开门故障。门系统失效,停止运行。

故障19 A门关门故障

门机1执行关门操作,关门过程定时器到后,没有关门到位信号,没有轿门锁信号,认为门机1关门故障。

故障20 轿门锁短接故障

执行开门操作,开门到位后,轿门锁没有断开,认为轿门锁被封,置位该故障标志,禁止电梯再启动。

可能原因:轿门被人为短接或有短路的地方;电梯轿门门锁绝缘电阻值不够也有可能造成此故障。

故障21 厅门锁短接故障

在门区,执行开门操作,开门到位或者开门过程定时器到后,轿门锁断开,厅门锁依然闭合,认为电梯所在层厅门锁被封,置位故障标志,禁止电梯再启动。

可能原因:层门被人为短接或有短路的地方;电梯层门门锁绝缘电阻值不够也有可能造成此故障。

故障22 轿门锁接触不良

执行关门操作,有关门到位,没有轿门锁信号。认为轿门锁接触不良。置位该故障标志。重复开门后,如果轿门锁信号正常,主板解除该故障,电梯可以正常运行,但是故障保存在故障记录里。门锁电路绝缘不好也会误报此故障

故障23 厅门锁接触不良

电梯在门区,执行关门操作,有关门到位,没有厅门锁信号。认为厅门锁接触不良。置位该故障标志。重复开门后,如果厅门锁信号正常,主板解除该故障,电梯可以正常运行,但是故障保存在故障记录里。门锁电路绝缘不好也好也会误报此故障

23

FCP03 电梯控制系统用户手册

故障24 B门开门到位故障

门机2在控制电梯关门时,关门过程结束后,有轿门锁信号,仍然有开门到位信号,认为门机2开门到位信号有故障。

故障25 B门关门到位故障

门机2在控制电梯开门时,开门过程结束后, …… 此处隐藏:1835字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

非康说明书 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519582.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)