太平人寿湛江吴川营服职场装饰工程技术标

出,将塑料(木)台贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于吊盒,吊盒应与塑料(木)台的中心找正,用木螺丝固定。

吸顶灯安装:根据设计图确定出灯具的位置,将灯具贴紧建筑表面,灯具的灯座应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯座的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯座的另一端应使用胀管螺栓加以固定。把灯具的反光板固定在灯座上,并将灯座调整顺直,最后把灯管装好。

壁灯的安装:先根据灯具的外形选择合适的木台(板)或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台(板)的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用机螺丝将木台直接固定在盆子耳朵上,如为木板就应该用胀管固定。调整木(台、板)或灯具底托上使其平正不歪斜,再用机螺丝将灯具拧在木台(板)或灯具底托上,最后配好灯泡,灯伞或灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔。

3)通电试运行:灯具、配电箱安装完毕,各支路的绝缘遥测合格,各配电箱调试合格,可通电进行灯具试运行。检查各开关控制是否灵活、准确。如有问题,断电维修,直至试运行连续24小时无误后方可停运。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,发现问题须先断电,然后查找原因进行修复。

应注意的质量问题:灯具的规格、型号及使用场所须符合设计要求和规范规定。3kg以上的灯具,必须预埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。低于2.4m以下的灯具的金属外壳部分应做好接地保护。灯具安装牢固端正,位置正确,灯具安装在木台的中心。器具清洁干净,吊杆垂直,吊链日光灯的双链平行、固定可靠,排列整齐。在确定成排灯具的位置时,必须拉线。导线进入灯具处的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密不伤线芯。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时在同一端子上导线不超过两根,吊链灯的引下线整齐美观。

第十五节? 弱电系统工程

(1)本工程中弱电系统包括消防系统、电话和宽带网络系统。管线敷设、箱、盒安装等参考强电系统。

第31页

太平人寿湛江吴川营服职场装饰工程技术标

(2)管路敷设

管路、线槽敷设应参照照明系统有关条款执行,还应满足以下机电要求。

①消防控制线路通讯和报警线路应穿金属管路,敷设在非燃烧体的结构内,保护层的厚度≮30mm。明敷时金属管采取防火措施。

②不同系统、不同电压。不同电流类别的线路。不同防火区的线路,不应穿入同一管内或线槽内。

③ 弱电线路和强电线路的电缆应分开敷设,当因条件限制合用一竖井时,必须设在竖井的两侧。

(3)探测器的安装

①安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在: ②照明灯具的水平净距不应小于0.5 m:

③感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5 m;感光探测器距光源距离应大于1 m: ④距电风扇的净距不应小于1 m;

⑤距不突出的扬声器净距不应小于0.5 m; ⑥与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.5 m: ⑦探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5 m; ⑧探侧器周围0.5m内,不应有遮挡物;

⑨探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于450; ⑩在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置;

○11感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探侧器的安装问距不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半;

○12探测器在顶棚上安装时,可用金属软管将顶内的安装盒移置合适位置,但软管的长度不超过1m; (4)监控系统

安装前每个摄象机均应加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄象机方可安装。 ①从摄象机引出的电缆应留有1米的余量,以不影响摄象机的转动。不得利用电缆插头和电源插头来承受电缆的重量。

②摄象机宜安装在监视目标附近不宜受到外界损伤的地方,安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。

③室内安装高度应大于2.5米,室外应高于3.5米以上。

第32页

太平人寿湛江吴川营服职场装饰工程技术标

④摄象机镜头要避免强光直射,应避免逆光安装,若必须逆光安装时,应选择将监视区的光对比度控制在最低限度范围内。

⑤当摄像机在其视野内明暗反差较大时,应对摄象机的位置,射像机方向及照明条件进行充分的考虑和改善。

⑥摄象机在搬动、安装过程中,不得打开镜头。

⑦摄象机安装完后,应检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准转动起点方向,检查摄象机防护套的雨刷动作、摄象机在防护套内紧固情况、机座与支架或云台的安装尺寸。

(5)综合布线系统 ①器材检验一般要求:

A.施工前,施工单位应对工程所用缆线器材规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计符不得在工程中使用。

B.经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 ②型材、管材与铁件的检验要求:

A.各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。

B.管材采用钢管时,其管身应光滑无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 C.各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。 D.铁件的表面处理和镀层应均匀完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。 ③缆线的检验要求:

A.工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求。 B.电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

C.电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的电气性能检验报告。

D.电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。 E.剥开缆线头,有A、B端要求的要识别端别,在缆线外端应标出类别和序号。 F.光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。

G.综合布线系统工程采用62.5/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。

a.衰减测试:宜采用光时域反射仪(OTDR)进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

第33页

太平人寿湛江吴川营服职场装饰工程技术标

b.长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致。如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 H.光纤调度软纤(光跳线)检验应符合下列规定: < …… 此处隐藏:2413字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

装饰工程投标施工方案(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519563.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)