导读: XXXXXX精神病医院精神病住院大楼项目可行性研究报告 间房间照明采用一灯一控控制方式;大开间房间照明拟采用多灯分组集中控制,并设置专门的灯光控制室,并可由BAS控制。为保证照明质量,光源和灯具均采用高光效,

XXXXXX精神病医院精神病住院大楼项目可行性研究报告

间房间照明采用一灯一控控制方式;大开间房间照明拟采用多灯分组集中控制,并设置专门的灯光控制室,并可由BAS控制。为保证照明质量,光源和灯具均采用高光效,高显色指数的产品,所有灯具均要求自带电容补偿,功率因数>0.9。

病房照明设置主要以人为本,既要有生活气息,又方便医生、护士进行护理处置等工作,病房内拟设一般照明、观察照明及夜间照明。

事故应急照明由变配电间不同低压母线段提供两回路电源,并在设备末端设自动切换装置。

消防用电设备由不同低压母线段提供两回路电源,并在设备末端设自动切换装置。

6.火灾自动报警系统

本工程按一类高层公共建筑的防火要求设计火灾自动报警系统。按照国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,本项目属于一级保护对象。火灾自动报警采用集中报警控制系统,于一层设消防控制室,内设消防中心控制系统一套。

7.防雷接地

本工程按第二类建筑防雷标准进行防雷设计。屋面采用避雷带方式,利用结构柱内主筋作为引下线,利用建筑基础内主筋作防雷接地装置。电力保护接地采用TN-S制式接地保护,并与防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1欧姆。医疗设备的接地按设备要求进行设计。

七、弱电设计(包括建筑智能化设计)

(一)设计依据

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94、2000年版); 《火宅自动报警系统设计规范》(GB50116-98); 《有线电视系统工程设计规范》(GB50200-94);

26

XXXXXX精神病医院精神病住院大楼项目可行性研究报告

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006);

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)。

本工程专业性强,技术含量高,需要进行独立的规划和设计。整体建设后的“数字职能化医院”包括:综合布线系统(可以全面满足医院业务HIS系统、影像PACS系统、检验LIS系统等应用层面在建成以后未来20年内的需求)、视频安防监控系统、计算机网络系统、出入口控制系统、楼宇自控系统、公共广播系统、病房呼叫系统和电视电话等系统。