二、多项选择题

1.( ABCD )等工程以及设备更新改造中,涉及网上在用电源设备的交流系统、直流系统接地系统的割接工作,应依据《通信电源割接技术要求》进行。 A.新建 B.改造 C.扩建 D.大中修 2.( A )和( D )是决定轮机寿命的关键部件。

A.燃烧室 B.压气机(空气压缩机) C.活塞 D.透平(动力涡轮) 3. ( B )和压气机( D )是影响燃气轮机效率的两个主要因素。 A.转速 B.燃气初温 C.曲柄连杆装置的机械效率 D.压缩比

4.光伏发电是直接将太阳的光能变换成电能的太阳能利用方式。把照射到光电池上的光能直接变换成电能输出是光伏发电的主要形式,其他方式还有( ACD )等。

A.光感应发电 B.光电导效应发电 C.光化学发电 D.光生物发电 5.《通信电源割接技术要求》中规定:在制订割接方案前,制订单位必须充分了解割接设备(交直流配电系统、整流系统、UPS系统、蓄电池组、柴油发电机组等)的( ABC )并掌握设备的基本操作功能。

A.接线方式 B.内部排列结构 C.电气原理图 D.设备内部电路结构图 6.《通信电源集中监控系统工程验收规范》规定:系统工程验收包括( ABC )。 A.系统完成的功能 B.系统响应时间 C.系统可靠性

7.《通信电源集中监控系统工程验收规范》规定:下列属于安装工艺验收要求的有( ABCD )。

A.信号传输线、电源电缆应分离布放 B.缆线的标签应正确、齐全,竣工后永久保存 C.各种缆线应采用整段材料,不得在中间接头 D.接地应正确可靠

8.《维护规程》规定:变流设备维护一般要求( ABC )。 A.工作电流不应超过额定值,各种自动、告警和保护功能均应正常

B.要保持布线整齐,各种开关、熔断器、插接件、接线端子等部位应接触良好、无电蚀

C.机壳应有良好的接地

9.《维护规程》规定:充注制冷剂、焊接制冷管路时应做好防护措施,( B )、( C )。

A.穿好绝缘鞋 B.戴好防护手套 C.戴好防护眼镜 D.戴好面罩

10.《维护规程》规定:当柴油发电机组出现( ADF )或其他有发生人身事故或设备危险情况时,应立即紧急停机。

A.机组内部异常敲击声 B.电压异常 C.水温高 D.传动机构出现异常 E.油压低 F.转速过高

11.《维护规程》规定:低压配电设备包括交流380V/220V配电设备和直流配电设备。平时应加强对配电设备的巡视、检查,主要内容有( ABCD )。 A.继电器开关的动作是否正常,接触是否良好 B.设备有否告警 C.螺丝有无松动 D.电表指示是否正常

12.《维护规程》规定:发电机组应保持清洁,无( ABCD )现象? A.漏油 B.漏水 C.漏气 D.漏电

13. 《维护规程》规定:高压室各( ABCD )应做到无孔隙,严防水及小动物进入。

A.门窗 B.地槽 C.线管 D.孔洞

14.《维护规程》规定:空调的进、出水管路布放路由应尽量远离机房通信设备;检查管路接头处安装的水浸告警传感器是否完好有效;管路和制冷管道均应畅通,无( B )、( C )现象。 A.锈蚀 B.渗漏 C.堵塞 D.缝补

15.《维护规程》规定:空调室外机电源线室外部分穿放的保护套管以及( ABC )等防水防晒措施应完好。

A.室外电源端子板 B.压力开关 C.温湿度传感器 D.室外机架 E.保护地线

16.《维护规程》规定:空调系统应能按要求调节室内( A )、( B )并能长期稳定工作;有可靠的报警和自动保护功能、来电自动启动功能。

A.温度 B.湿度 C.洁净度 D.气压

17.《维护规程》规定:每年低压配电设备应进行的维护项目有( AC )。 A.检查避雷器是否良好 B.检查信号指示、告警是否正常 C.测量地线电阻(干季) D.检查接触器、开关接触是否良好

18.《维护规程》规定:每月应进行的开关电源维护项目有( ABCD )。 A.检查浮充电压、电流是否正常

B.检查模块液晶屏显示功能是否正常、翻看告警记录 C.测量直流熔断器压降或温升、汇流排的温升有无异常 D.检查各整流模块风扇运转是否正常 E.校准系统电压、电流值

19. 《维护规程》规定:中央空调制冷系统( A )、( B )次风除尘过滤装置要经常保持清洁,调节功能灵活可靠。 A.一 B.二 C.三 D.四

20.《维护规程》规定:专用空调压缩机部分应定期检查压缩机( A )、( B )。 A.排气压力 B.吸气压力 C.吸气湿度 D.吃气温度

21.《通信电源割接技术要求》规定的“通信电源系统的割接”包括( ABC )。 A.交流供电系统 B.直流供电系统 C.防雷接地系统 D.通信网络系统 22.《通信电源割接技术要求》中必须严格遵循的基本原则规定,割接工程应遵循( ABCD )。

A.在安全可行的前提下,采用不中断业务的割接方案

B.就避让重大通信保障任务时期及其他专业安排进行的网络优化和升版、灾害性天气等特殊时间

C.无直接影响的施工,可以在百割接时段进行,如布放线缆、架设线槽等,但施工必须注意安全

D.工程割接时间应该避让业务高峰,重大割接应安排在夜间进行

23. 《通信电源割接技术要求》中规定,通信电源系统的割接必须严格遵循以下的基本原则( ABCDEF )。

A.确保通信网络安全的原则 B.新、旧设备完好无故障的原则 C.低业务风险的原则 D.施工人员资质合格原则

E.维护部门专人随工原则 E.维护部门“一票否决”原则

24.《通信电源割接技术要求》中规定,维护部门在割接过程中应安排专人全程随工,协助割接工程的( ABD )。

A.设计勘察 B.割接方案和应急方案的技术支持 C.实施施工 D.监督割接的实施

25.《通信电源割接技术要求》中规定,在割接实施前后及割接实施过程中,如发现( ABCDEF )异常情况,应立刻向割接现场指挥人员报告,并迅速启动应急预案进行处理。

A.施工人员在操作中发现情况复杂,难度大,且设计和割接方案未说明的情况 B.割接步骤存在严重设计缺陷或者存在严重安全隐患 C.人身、设备安全缺乏应有保护措施 D.不按照既定割接程序施工

E.在割接过程中如遇不可预见的情况,已经或者可能对网络、设备、人身安全造成影响

F.其他重大异常情况

26.《通信电源割接技术要求》中规定,在机架上或走线架上方或附近作业时,施工人员必须清理随身携带的非绝缘物品,包括( BDEF )等,禁止携带该类物品上机架作业。

A.应急灯 B.钥匙 C.电钻 D.小刀 E.项链 F.戒指

27.《通信电源割接技术要求》中规定的交流供电系统主要包括( ABC )。 A.生产所需要的380V/220V交流供电/配电系统 B.数据、网络、服务器用UPS系统和逆变器 C.柴油发电机组及其自动/手动转换系统 D.消防、电梯、照明交流供电/配电系统

28.《通信电源割接技术要求》中要求,实施通信电源系统割接工程的工程人员必须熟悉通信电源设备操作和工程施工操作、熟悉通信电源系统割接流程、熟记应急方案。施工人员资质合格原则包括( ABD )。

A.实施割接的施工队伍,必须具备相应工程级别资质的施工证 B.直接操作人员必须具有相应级别的电工证,并且按受过消防防火训练

C.割接过程中需要进行氧割、烧焊操作的,不一定需要办施工证和动为证,只报主管领导同意即可

D.割接过程中需要进行氧割、烧焊 …… 此处隐藏:1992字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

《通信电源设备使用维护手册习题集》多选题(含答案).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519157.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)