第十八章 建筑物超高施工增加费

说 明

一、本定额适用于建筑物檐高20m以上的工程。

二、同一建筑物檐高不同时,应分别计算套用相应定额。

三、建筑物层高超过3.6m时,按每增加1m相应定额计算,超高不足1m的,每增加1m相应定额按比例调整。

工程量计算规则

一、各项降效系数中包括的内容指建筑物首层室内地坪以上的全部工程项目,不包括垂直运输、各类构件单独水平运输、各项脚手架、预制混凝土及金属构件制作项目。 二、人工降效按规定内容中的全部人工费乘以相应子目系数计算。 三、机械降效按规定内容中的全部机械台班费乘以相应子目系数计算。

四、建筑物有高低层时,应根据不同高度建筑面积占总建筑面积的比例分别计算不同高度的人工费及机械费。

五、建筑物施工用水加压增加的水泵台班,按首层室内地坪以上建筑面积计算。

附 录

七预制钢筋砼构件、金属构件运输及安装

说 明

(一)构件运输

1.本定额运输道路按三级路面考虑。

2.本定额不包括改装车辆、搭设特殊专用支架、桥梁、涵洞、道路加固及管线,路灯迁移等费用,发生时另行计算。

3.构件运输由专业运输单位运输者,按专业运输部门规定价格计算。

4.钢筋砼桩场内运输,按打桩分部场内供运桩相应定额计算,如实际用汽车运输时运距在500米以内者,按本分部桩运输相应定额计算。

5.小型构件包括桩尖。窗台板、压顶、踏步、过梁、围墙柱、地坪砼板、地沟盖板、地槽、浴厕隔断、窨井圈盖、垃圾道、通风道、烟道、花格窗、花格栏杆(每平方米折0.1立方米)、碗柜、壁龛(每只折0.1立方米)及单件体积0.05小于立方米的构件。

(二)构件安装

1.定额中列的场内运输旨的构件,是按加工厂预制考虑的,不论实际发生与否均按定额计算,如为现场集中预制,运距在500米以内者,场内运输费不扣,场外运输费不加;运距超过500米应扣除场内运输费,另按构件运输相应定额计算。

2.定额中未列场内运输费的构件,是按安装机械回转半径内预制考虑的,如受现场条件限制,就位预制构件就位距离超过15米须用起重机械移动就位时,运距在50米以内者按每立方米构件增加移位费31.8元计算,运距50超过米,按构件运输相应定额计算。 3.构件安装定额中已综合考虑了各类起重机械台班,除定额规定中明确的机械可乘系数外,其余均不调整。

4.构件安装如实际采用双机抬吊者,按相应定额中的人工及机械乘1.20系数,(包括影响涉及的构件)。

5..构件安装如须采用跨外安装时,按相应定额乘1.15系数。塔吊不乘系数。

6.凡预制柱、梁通过焊接而组成的框架结构,柱套柱接柱定额,梁套框架梁定额。 7.构件安装高度定额以20米为准,如檐高在20米以内,构件安装高度20超过米时,按相应定额的人工及机械乘系数1.20。塔吊不乘系数。

8.小型构件系指地沟盖板,通风道、垃圾道、楼梯踏步、隔断板、花格窗、花式栏杆(每平方米折合0.1立方米)、碗柜、壁龛(每只折合0.1立方米)以及除本定额列出项目名称外,其他体积小于0.05立方米的构件。

9.构件安装脚手费已列入定额内,不另行计算。

10.钢筋砼构件灌浆所需费用已列入相应安装定额内。灌浆定额参考分析见附表。

工程量计算规则

1. 钢筋砼构件及金属构件运输发施工图构件工程量计算。 2.组合屋架系指上弦为钢筋砼,下弦为型钢或钢筋,计算工程量时应以屋架砼数量为准。 十构筑物 说明

1.本分部包括烟囱、水塔、贮水(油)池、贮仓、支架、地沟及沉井。未包括的项目如土方、基础、垫层、抹灰、防水等按的关分部相应定额计算,但抹灰定额人工乘系数1.25。 2.定额中钢筋砼烟囱筒身及圆形贮仓筒壁是采用钢滑模编制的,并考虑了下段翻模因素。其他项目的按木模编制,实际采用不同模板时,仍按定额执行。 3.钢筋按手工绑扎、部分焊接编制,如实际施工不同者,不作调整。

4.本定额钢筋砼构件中与铁件用量及有关钢种调整,按分册说明规定执行。 5.构筑物脚手架按脚手架分部相应定额及有关规定计算。

6.用钢滑模施工的钢筋砼烟囱筒身、贮仓筒壁是按井架施工考虑的,编制预算时,不得再计算脚手架或竖井架,钢滑模施工中的操作平台,其工料已计入钢模定额内,不另计算。

7.滑升钢模板定额内,已包括提升支承杆用量,并按不拨出考虑,如需拨出者,其收回率和拨杆费另行计算。

8.钢砼倒锥形水塔筒式塔身,采用滑模施工的,套用10~14烟囱滑升模定额。 9.本分部除以上说明外,均与相应分部的有关规定同。

工程量计算规则 (一)烟囱: 1.烟囱基础:

(1)砖基础与砖筒身以砖基础大放脚顶面为分界线,以下为基础,以上为筒身。 (2)钢筋砼烟囱基础,包括基础底板及筒座,筒座以上为筒身。

2.烟囱筒身不论圆形、方形工程量以实体积计算,扣除每个面积在0.30平方米以上的孔洞,砖烟囱应扣除钢筋砼圈、过梁等所占体积。

(2)砖烟囱筒身原浆勾缝和烟囱帽抹灰,已包括在定额内,不另计算。如设计规定加浆勾缝者,按抹灰分部相应定额计算,不扣除原浆勾缝的工料。

(3)砖烟囱的钢筋砼圈、过梁按实体积计算,套用钢筋砼分部相应定额。

(4)烟囱的钢筋砼集灰斗(包括分隔墙、水平隔墙、梁、柱等)套用钢筋砼分部相应定额轻质砼填充以及砼地面,套用屋面、楼地面分部相应定额。

(5)砖烟囱、砖内衬如设计采用楔形砖时,其加工数量按施工组织设计规定的数量,另列项目计算

(6)砖烟囱、砌体内采用钢筋加固者,套用砖石分部砌体钢筋加固定额。(7)烟囱扫

灰门、烟囱帽铁件及由内衬伸入筒身的连接铁件等,安装人工已包括在相应定额内,铁件应另行计算。

3.烟囱内衬及内表涂抹隔绝层:

(1)烟囱内衬应按不同种类以实体积计算,扣除每个面积在0.30平方米以上的孔洞所占体积。为使内衬稳定及防止隔热材料下沉,内衬伸入筒身的防沉带,已包括在内衬定额内,不另计算。

(2)填料按烟囱筒身与内衬之间的体积计算,扣除每个面积在0.30平方米以上孔洞所占体积,但不扣除防沉带(连接横砖)的体积,填料所需人工已包括在内衬定额内,不另计算。

(3)为防止酸性凝液掺入,在内衬上抹水泥排水坡的工料已包括在定额内,不另计算。 (4)烟囱内表面涂抹隔绝层,按筒身内壁面积计算,扣除每个在0.3平方米以上的孔洞面积。 4.烟道:

(1)烟道与炉体的划分以第一道闸门为界,在炉体内的烟道应并入炉体工程量内。 (2)烟道中钢筋砼构件,按钢筋砼分部相应定额计算。

(3)钢筋砼烟道,套用本分部地沟定额,但架空烟道除外。

5.烟囱的铁梯、栏杆及砖烟囱紧箍圈的制作、安装,套用钢木结构分部相应定额。刷油套用油漆分部相应定额。 (二)水塔: 1.基础:

(1)定额是按钢筋砼基础考虑的,砼基础及毛石砼基础均套用烟囱基础相应定额。 (2)钢筋砼基础以实体积计算。砖水塔以及钢筋砼基础与砖砌体交接处为分界线,钢筋砼筒式塔身以筒座上表面或基础底板上表面为分界线;柱式塔身以柱脚与基础底中梁交接处为分界线,与基础底板相连的梁,并入基础内计算。 2.塔身:

(1)钢筋砼筒式塔身,以实体积计算,扣除门窗洞口及每个面积在0.30平方米以上洞所占的体积, …… 此处隐藏:2467字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2003浙江定额说明和计算规则《2003版 浙江省建筑工程预算定额》(18).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519108.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)