火力发电厂锅炉汽包双色水位计缺陷原因分析及治理方法 摘要:我厂是火力发电厂,机组配置为2台300mw机组、2台200mw机组,机组每台锅炉安装有汽包双色水位计2台,共8台,由于水位计的缺陷频繁,导致工作强度高,使用成本高,所以对锅炉汽包水位计的缺陷产生原
火力发电厂锅炉汽包双色水位计缺陷原因分析及治理方法
摘要:我厂是火力发电厂,机组配置为2台300mw机组、2台200mw机组,机组每台锅炉安装有汽包双色水位计2台,共8台,由于水位计的缺陷频繁,导致工作强度高,使用成本高,所以对锅炉汽包水位计的缺陷产生原因及治理方法进行了可行性治理。治理方法如下。
关键词:双色水位计 云母组件 led发光条
汽包双色水位计时火力发电厂锅炉的重要安全附件,汽包内的水位高低直接影响机组正常安全运行,水位过高会造成过热器管道内大量带水,致使过热蒸汽温度偏低影响热效率,严重带水会造成汽轮机的水冲击使设备损坏,水位过低会造成水冷壁管道内缺水或大量的汽水混合,造成锅炉水冷壁受热面管道超温过热受损或爆管。 火力发电厂锅炉汽包一般安装有3-4套压差式变位器水位计、2台电接点式水位计。由于这两类水位计都不能直观的看到锅炉汽包水位,锅炉汽包内水面震荡时这两种水位计会发生失真现象。所以需要安装就地双色水位计,配备摄像装置观察真实水位,并定期与其他水位计校对。
火力发电厂汽包双色水位计的工作原理是:汽包内适当位置连接管道至汽包两侧两侧开孔接管座后连接至汽包外部加装的汽包水位计一 、二次汽水阀,通过联通管进入双色水位计,通过水位计的云母组件直接观察汽包水位,由于水位计内部设计为三角形,所以通过光在水中传播会发生折射的特性在水位计红绿照明的帮助
火力发电厂锅炉汽包双色水位计缺陷原因分析及治理方法.doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518855.html(转载请注明文章来源)
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
实用模板
热门排行
最新推荐
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音