导读: 香港的土地是很稀缺的。在那里,污水泵站无论安置于市内或是市郊都是一个令人头疼的工程项目,因为高档综合住宅区或商业建筑与污水泵站共有着同一条边界。 图3 位于市中心的污水泵站 Sam shing污水泵站包括一个敞开

香港的土地是很稀缺的。在那里,污水泵站无论安置于市内或是市郊都是一个令人头疼的工程项目,因为高档综合住宅区或商业建筑与污水泵站共有着同一条边界。

图3 位于市中心的污水泵站

Sam shing污水泵站包括一个敞开式的湿井和干井。恶臭由H2S(硫化氢)引起,它能大量从泵站中散逸并对周围区域造成严重气味污染公害。如果没有对湿井加以通风,那里可能成为对工作人员相当危险的区域。如果没有通风设备稀释由污水流动产生的气体,H2S浓度水平很容易达到50至100ppm。因此,空气净化的要求包括两个方面:为周边提供一个无臭环境;当井需要维护时,为泵站工作人员提供通风以保证内部硫化氢的稳态浓度低于中毒浓度。

图4 污水泵站的机械机组位置

9

生活污水中某些物质的分解产生了无机气体,通常包括上文提到的硫化氢,但也包括氨、二氧化碳、硫醇和甲烷。检测到的气体浓度水平要足够低以使嗅觉灵敏的人也不能闻到臭味。空气净化系统的设计要求对所有可能产生的恶臭气体有99.5%的去除率。

气相干燥颗粒过滤技术被用于去除内部干湿井的恶臭气体。通过化学反应对污染物加以控制—氢氧化钾与污染物发生反应从而化学吸附恶臭气体。

空气抽出流量设计为每小时15次换气。净化系统的设计是基于3950CFM(6715m3/h)的排风量和3800lb.(1725kg)的MM-9000化学媒体。在3ppm的H2S条件下,上述化学媒体量至少可以维持一年的运行寿命。该系统的总传质区设计为可处理峰值浓度达到10000ppm的气体。

恶臭控制机组的维护由于Circul-Aire提供的Tech-ChekTM服务变得简单。通过这项独家服务,媒体样本被检测以确定其消耗率。通过Circul-Aire提供的一个计算机报告,该服务确定机组媒体的更换时间表。不附加任何费用的实验室分析报告,不仅提供一份精确

图5 Circul-Aire型号: HDS-34C-919 的维护时间表,而且也保证了安装于Sam Shing污水泵站的恶臭控制机组的最高工作效率。

该系统的设计考虑了除湿和恶臭控制两部分。其中的除湿系统用于在任何需要的时候把气流的RH(相对湿度)从100%降低到80%。这种条件可以保证化学媒体的最高潜在吸附量。

除湿过程是通过一个内嵌式直接膨胀制冷系统来实现的。制冷冷凝器的排热用于再加热气流以维持相对湿度在设计水平。

恶臭控制系统采用立式逆流式设计,以玻璃钢(FRP)制造。机组具有配套的前置过滤器,后置过滤器和抽风机。前置过滤器由不锈钢网孔构成,用来去除所有可能进入化学过滤段的微粒。如果除湿系统被关闭,前置过滤器也能用来去除水滴。

后置过滤器用来控制碳尘,后者可能来自媒体服务期间的排气或是气流通过媒体时的磨损。

抽风机以玻璃钢制造,设计用来处理管道系统的总静压降。 每台机组都有取样口,以方便化学媒体检测和硫化氢分析。

10

气相过滤在污水处理厂中的除臭应用 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518666.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)