导读: 或专业处理,禁止任意倒弃,严禁当作垃圾清倒。 脚手架搭设施工方案 技术参数 双排外架立杆纵向间距1.3m,排距0.8m,大横杆步距1.8m;剪刀撑搭设角度45o~60o,小横杆靠墙的一端离墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端

或专业处理,禁止任意倒弃,严禁当作垃圾清倒。

脚手架搭设施工方案

技术参数

双排外架立杆纵向间距1.3m,排距0.8m,大横杆步距1.8m;剪刀撑搭设角度45o~60o,小横杆靠墙的一端离墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落。外向立杆顶端高出应施工墙上皮1m进行搭设。

钢管脚手架搭设的基本要求

扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。

技术要点

1.底座、垫板:

外脚手架内外立杆全坐落于二层停车场楼层混凝土结构梁板上,本层建筑结构设计荷载1.0t/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空;垫板采用定制作成品的立杆底座。不能漏设以确保满足承载能力要求。

2.施工要求

必须使用合格材料,对于有变形和不合格的扣件均不得使用。在外脚架搭设过程中,必须严格按规定的构造方案和尺寸进行搭设,并及时与结构拉结或采用临时支顶,确保搭设过程的安全。

必须按规范规定设置连墙杆。应随架体搭设进度,及时跟进做好安全网等安全防护措施的张挂。脚手架外侧采用安全网全封闭;围网设于靠外侧立杆的内侧,与立杆、横杆绑扎牢固,绑点间距30cm,安全兜网两层设置一道,绑扎牢固,不得漏设。

在铺设脚手板的操作层上必须设防护栏杆和踢脚板,踢脚板高度180mm。护栏两道,每道高度0.6m。

必须在外侧立面的整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面夹角在45o~60o之间,每组剪刀撑跨越立杆根数不少于5根。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m。剪刀撑斜杆应与立杆进行连接,底部斜杆的下端应置于固定物上,严禁悬空。剪刀撑斜杆的连接均采用搭接,搭接长度不应小于1.0m,设置3个旋转扣件。

在外脚手架搭设过程中脚手架里、外两排立杆均要竖直,尤其不得向外倾斜,搭设过程中应随时校正杆件垂直度和水平偏差;避免累积偏差过大。搭设时必须在垂直方向,水平方向按50%错开接头,所有立杆必须落地,不得在水平杆上加悬空立杆。搭设第一节立杆时应选用长短不一的钢管,确保错开立杆接头位置;小横杆的搭设应与大横杆垂直,小横杆两端应伸出大横杆外10cm以上。连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,十字形扣件不得使开口朝下,螺栓应适度拧紧。

2.1钢管立拄施工要求

立拄上的对接扣件应交错布置,两个相邻立拄接头不能在同一步距内,且相邻立拄接头在高度方向错开的距离不小于一个步距,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

立拄顶端应高出女儿墙上皮1.0m,高出建筑物檐口上皮1.5m。 脚手架底座上必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在靠纵向扫地杆下方的立杆上。

2.2钢管水平杆施工要求

(1)横向水平杆设于纵向杆之下,纵向水平杆固定在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。

(2)纵向水平杆接长一般采用对接扣件连接,也可采用搭接。相邻纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应等距设置不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

(3)纵向水平的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。

每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

(4)连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入,螺栓应适度拧紧。

(5)扫地杆必须按要求进行搭设,两根立杆之间的扫地杆下面必须垫至少一个木枋和木楔,从而使之直接承重。同时,木枋和木楔下面必须垫

木板或木枋,至少为0.05 m2。水平杆必须扣接在立杆上,不得相互扣接。扣件螺帽一定要拧紧。立杆竖接和水平杆横接一定要采用直角扣件,保证竖向传力和水平观感。

2.3连墙体施工要求

施工时按竖向间距不大于二步距,水平间距不大于三步距,必须设置一道牢固的连结点。拟在每层边梁进行预埋钢管,并通过水平杆与外架进行连接,将架体附着到主体框架梁上。

2.4剪刀撑的设置要求

(1)每道剪刀撑跨越立拄的根数宜在5~7根之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角应在45o~60o之间。

(2)双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度在连续设置剪支撑。 (3)剪立撑斜杆的接头采用搭接方式接长时不应小于三个扣件连接固定搭接长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应大于150mm。

2.5架体上开洞的施工要求

施工时提升架等运输机械要求在架体上开洞作为出入口,不允许断开钢管立杆,如断开大横杆,则要求加设斜杆及设置横向支撑予以加强。

(1)洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线距中心节点距离不应大于150mm。

(2)洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部,增设的短斜杆端部应用双扣件扣死。

2.6脚手板设置要求

(1)采用钢筋网片作为脚手板,且应与横杆绑扎牢固;

(2)在作业层外侧立杆内侧绑扎1道水平钢管,作为踢脚板; (3)施工作业层,拆模层均必须满铺脚手板,非操作层应间隔一层设置一层满铺脚手板;

(4)雨天后上架施工必须采取防滑措施。

2.7架上卸料平台的搭设

为便于模板,木枋等周转料具吊运到上面的施工层作周转使用,拟每层搭设2个卸料平台。卸料平台必须挂设限定荷载标牌。

卸料平台平面尺寸3000×4000,(按图搭设另立施工方案),严格控制最大载重量不大于1t,并做好安全防护,使用完后应及时拆除并恢复架体的安全防护。

2.8安全通道和斜道 2.8.1安全通道

为保证施工人员进出施工现场时安全,防止高空坠物伤人,特在建筑物首层入口及井架出入口设置安全通道。安全通道采用钢管架支撑,上部满铺竹杆及防护网以防止坠物。 其余临时进作业面通道必须 搭设防护棚。防护棚搭出约2m, 其支撑是靠支在外架上的钢管,

双层铺网七夹板在钢管上铺设七夹板和安全网。 其搭设示意图如右图所示:

2.8.2斜道

斜道采用之字型斜道,为人行斜道,宽度1m,坡度1:3。在拐弯处设

…… 此处隐藏:990字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
烟囱拆除工程施工方案及安全措施(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454881.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)