20万吨氧化沟法污水处理厂工艺设计(10)
徐州工程学院毕业设计(论文) 加氯量7.5mg/L,则总需氯量
G?0.001?7.5?200000?62.5kg/h 243.6.2 加氯机的选择
采用八台全玻璃的高级真空级加氯机,1台备用,型号:74—4,详细参数见表3-5。
表3-5 加氯机技术参数 型号 出氯口半径加氯量(kg/h) 适用水压力(MPa) 尺寸(mm) 重量(kg) (mm) J?2 30 0?10 ?0.2 650?300?680 6 3.6.3 氯瓶的选择
储氯量设30d的量,有: W = 62.5×24×30=45000kg
选用Y?1000型氯瓶50 个,充氯量最大为1000kg,5个备用。 外形尺寸:800×2020mm。采用单轨吊车手动起吊,吊车负荷3吨, 起吊高度3.5m,加氯间尺寸为L×B×H=30m×20m×3.5m。
3.7 接触池
采用传统隔板反应池。
3.7.1 设计参数
(1)水力停留时间t?30(min); (2)隔板间距2.5m; (3)池体有效水深2.0m; (4)池底坡度2%-3%; (5)超高0.3m;
(6)排泥管管径?150mm。
3.7.2 设计计算
44
徐州工程学院毕业设计(论文) (1)接触池容积
V=Qmaxt=10833.33×0.5=5416.67m3 式(1.72) (2)接触池数量n=2,每座池容积 V1=5416.67/2=2708.34(m3) (3)水深h=3.5m,单格宽b=3.5m
则池长L=18×3.5=63.0(m),水流长度L'=72×3.5=252.0(m) 接触池分格数252/63?4(格)
(4)接触池宽B?3.5?4?14m,长L?63.0m,水深h?3.5m。 所以V1=63.0×14.0×3.5=3087.0(m3)>2708.34(m3) 出水需要设计溢流堰。图3-6 为计算隔板接触池草图。
图3-6 接触池计算草图
3.8 计算巴氏计量槽
本设计采用巴式计量槽,测量范围在0.25~1.80m3/s之间。图3-7为计算草图 主体部位尺寸为:
b?0.90m; B?1.65m;
A?1.683; 2A/3?1.122; C?1.20m;
D?1.56m;
H1?0.76m;
45
徐州工程学院毕业设计(论文) H2?0.53m;
测量计算的公式为:
Q?2.152H11.566
式中:Q??流量(m3/s)
H1??上游水深(m)
D?1.2b?0.48?1.2?0.9?0.48?1.56m
C?b?0.3?0.9?0.3?1.2m B?0.5b?1.2?0.5?0.9?1.2?1.65m 总长
L?B?0.6?0.9?1.65?0.6?0.9?3.15m
图3-7 巴氏计量槽草图
3.8.1 选择计量槽
计量范围0.17?1.3m3/s。表3-6计量槽设计尺寸
表3-6 计量槽的尺寸
测量的范围(m/s)
3W(m) B(m) A(m) 2/3?A(m) C(m) D(m)
0.17?1.3
0.75 1.575 1.606 1.071 1.05 1.38
46
徐州工程学院毕业设计(论文) 4污泥处理系统
4.1 污泥的管道输送
4.1.1 流速的确定
污水厂内部污泥的管道坡度大约为0.01~0.02。管道输泥时,建议最小流速见表4-1;
表4-1 压力输泥管道最小设计流速
污泥含水率(%) 最小设计流速(m/s) 管径150mm~200mm 管径300mm~400mm 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 当污泥管内污泥1.0~1.5m/s 时,污泥的状态是层流状态,当管道内污泥流速大于
1.5m/s时,污泥的状态是紊流状态。当污泥是层流状态时,受到流动阻力比较大;紊流状
态时阻力减小。所以我们设计污泥管道时,要尽量让污泥管道的流速达到絮流状态,避免过多的阻力。
4.1.2 污泥管道设计计
1.确定管内流速
设计污泥管径为100mm, 单座氧化沟污泥量
Q?100?X 式(1.73)
(100?P)1000?n式中:?X??剩余活性污泥量,kg/d; p??活性污泥含水率,%; n??氧化沟数;
47
徐州工程学院毕业设计(论文) Q?100?15828.36
(100?99.4)1000?3 =1319.03m3/d=0.015m3/s
管内污泥流速:
4Q4?0.015?=1.91m/s 式(1.74) 22?d?0.1污泥在管道中流动状态为絮流。
v?4.2 污泥泵房
4.2.1 剩余污泥
可以根据任务书进水中BOD、SS的含量估算产生的污泥占总进水量的0.8%~1.0%,本设计取1.0%。
则污泥产量为
V?200000?1%=2000(m3/d)=83.33(m3/h)
4.2.2 污泥泵的选择
初步决定使用三台PN型号的污泥泵,一台备用。其型号、规格见表4-2
表4-1 污泥泵的选择规格
型号
流量
扬程 H(m)
(m3/h)
3PN
转速n泵轴功率(转/分)
(kw)
电动功率
效率?泵重
生产厂家
(kw)
(%) (kg)
50?150
15?26 1450 12.0?16.5
25 32?38 1000
荆州水泵厂
4.2.3 污泥泵房集泥池
集泥池的容积大小按照流量最大一台泵工作5min的污泥体积计:
V?qt?16?5?1.33?1.4(m3) 式(1.75) 60 设池子有效深度为0.75m,则池面积为2m2,平面尺寸为:长?宽?2m?1m
48
…… 此处隐藏:553字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音