导读: EYX-01-2009 用无石细土覆盖 600~ 800 水平接地体 焊点 1000~1500 降阻剂 ?10圆钢 250 无石细土 300 附图二 钢 筋 搭 接接地线地脚螺栓保帽顶插入式角钢圆钢圆钢接地体与杆塔连接图 附图三 8.2.3.5接地装置接头位

EYX-01-2009

用无石细土覆盖

600~ 800 水平接地体 焊点 1000~1500 降阻剂 ?10圆钢 250 无石细土 300

附图二

钢 筋 搭 接接地线地脚螺栓保帽顶插入式角钢圆钢圆钢接地体与杆塔连接图

附图三

8.2.3.5接地装置接头位置在接地记录的示总图上注明。

8.2.3.6接地引线埋入土内要求弯半园形,防止回填土下沉时,拉断钢筋接头或者影响引线外露形状,造成不美观。

8.2.4接地装置的回填方法和要求

8.2.4.1接地装置敷设完毕后,监理验收合格方可进行回填施工。

8.2.4.2接地沟的回填要清除块石等杂物并夯实,回填土高出地面200mm防沉层。

8.2.4.3每个接地装置选择在一处敷设降阻剂的位置的正上方埋一根0.3m长的水泥桩或木桩涂

6

EYX-01-2009 沥青漆,其端头应露出地面,运行维护对降阻剂的检测。

8.2.4.4位于耕地的接地槽,回填必须夯实,种植土回填在表面并保持原地面的平整,利于耕作。 8.2.5接地装置降低接地电阻及电阻测量方法和要求

8.2.5.1每基塔按接地型号,其圆钢按说明全部埋入,若接地电阻不满足要求时,在敷设的接地装置加埋接地圆,如加长后接地体总长达到后一型接地装置的长度,则按后一接地装置所要求的电阻验收。

8.2.5.2测量接地电阻应选择在晴天或气候干燥时,不得在雨天或雨后立即测量,当测量时土壤比较干燥季节系数取1.3,比较潮湿取1.6,实测时应以电阻值乘土壤季节系数后不大于允许工频电阻为合格。土壤电阻率很高时,接地电阻很难降低到30欧姆时,若接地装置已配DT型,则接地电阻不受限制。