教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

框架结构毕业设计 - 图文

来源:网络收集 时间:2026-08-16
导读: XX大学本科毕业生毕业论文(设计)承诺书 本人按照毕业论文(设计)进度计划积极开展实验(调查)研究活动,实事求是地做好实验(调查)记录,所呈交的毕业论文(设计)是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中特别加以标注引

XX大学本科毕业生毕业论文(设计)承诺书

本人按照毕业论文(设计)进度计划积极开展实验(调查)研究活动,实事求是地做好实验(调查)记录,所呈交的毕业论文(设计)是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中特别加以标注引用参考文献资料外,论文(设计)中所有数据均为自己研究成果,不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的工作已在论文中作了明确说明并表示谢意。

毕业论文(设计)作者签名:

日期:

3:截面尺寸计算

3.1:梁截面尺寸 3.11:横向框架梁

1111边跨: h=(~)l=(~)?7200=900㎜~600㎜ 取h=750㎜

8128121111 b=(~)l=(~)?750=250㎜~350㎜ 取h=300㎜

3232 取b?h=300㎜?750㎜

中跨(走道) b?h=250㎜?450㎜

3.12:纵向框架梁

b?h=200㎜?400㎜ 3.13:次梁

b?h=200㎜?400㎜

3.14:板厚

屋面板 :90㎜ 楼板:80㎜ 3.2:柱截面尺寸:

由房屋总高度H=15.60m,抗震 设防烈度为7度以及丙类建筑,查表得房屋结构的抗震等级为三级,基础及框架柱采用C30的混凝土。

柱截面尺寸的确定法,一般是先估算柱轴向力N,然后由轴压比限制条件确定截面尺寸,由框架抗震等级为三级,查表得框架柱轴压比限值?N=0.9,对实验楼

3

上部结构重量可按每m建筑面积为Pk=14kN/m2估算,则各层柱的截面尺寸如下:

1)首层中柱 N=1.25PkF=1.25?14?(3.6+1.5)?6.0?4=2142kN

2142?103 A? ==166.4?103㎜2

0.9?14.3 ?NfcN 取b?h=400㎜?400㎜

2)二层(标准层)中柱:N=1.25?14?(3.6+1.5)?6?3=1606kN

1606?103 A? ==124?103 ㎜2

0.9?14.3 ?NfcN取b?h=400㎜?400㎜

3)首层边柱 N=1.25?14?3.6?6?4=1512kN

1512?103N ==117.5?103㎜2 A?0.9?14.3?Nfc

取b?h=400㎜?400㎜

4)二层(标准层)边柱 N=1.25?14?3.6?6?3=113.4kN

113.4?103N A? ==88.1?103㎜2

0.9?14.3?Nfc本工程柱截面尺寸均取b?h=400㎜?400㎜

4:荷载计算

查《建筑结构荷载规范》(GB2009—2001)得,实验室的楼面可变荷载标准值为

2kN/㎡,屋面可变荷载标准值为2kN/㎡ (上人),在计算地震作用时,楼面可变荷载组合标准值系数均取0.7,屋面可变荷载组合值系数为0.7 ⑴屋面荷载:

混凝土预制块架空隔热层: 1.3 kN/㎡ 20厚1:3水泥砂浆找平层: 0.4 kN/㎡ 水泥砂浆面层(含一布两油防水层): 0.5 kN/㎡ 90厚现浇混凝土屋面板自重: 0.09×25=2.25 kN/㎡ 20厚天棚抹灰: 0.02×17=0.34 kN/㎡ 屋面永久荷载标准值: 4.79kN/㎡ 屋面可变荷载标准值: 2 kN/㎡

⑵楼面荷载:

现浇水磨石面层(含找平层) 0.7 kN/㎡

80厚现浇钢筋混凝土楼板: 0.08×25=2.0 kN/m2

20厚板天棚抹灰: 0.34 kN/㎡ 楼面永久荷载标准值: 3.04 kN/㎡ 楼面均布可变荷载标准值: 2.0 kN/㎡

卫生间、走廊、楼梯均布可变荷载标准值: 2.0 kN/㎡ ⑶双面粉刷空心墙自重标准值: 3.1 kN/㎡ ⑷塑钢窗自重标准值: 0.3 kN/㎡ 荷载的汇集

表4-1

构件 计算公式 四层(屋面)1/2层高=1.8m 柱 0.4×0.4×1.8×11×4×25 屋盖 17.6×60.2×4.79 梁 (0.75-0.09)×0.3×(7.2-0.4-0.2)×25×2×11+(0.45-0.09)×0.25×(3.0-0.2)×25×11+(0.40-0.09)×0.2×[(6.0-0.4)+(6.0-0.25)]×25×10×4 女儿0.6×(17.6+60.2)×2×3.1 墙 墙 (7.2-0.4-0.2)×(1.8-0.75)×15×3.1+(6.0-0.4)×(40-2)×(1.8-0.4)×3.1+(3.0-0.2)×(1.8-0.75)×2×3.1-3.3×(1.8-0.4)×10×2×(3.1-0.3)-1.2×1.4×(10+8)+(3.0-0.2)-1.8×(1.8-0.75)×2×(3.1-0.3) 可变屋面可变荷载组合值系数=0.7(上人屋面) 荷载 17.6×60.4×2×0.7 G4 316.8+5075+1492+289+910+1488 三,二层层高=3.6m 柱 0.4×0.4×3.6×11×4×25 楼盖 17.6×60.2×3.04 梁 (0.75-0.08)×0.3×(7.2-0.4-0.2)×25×2×11+(0.45-0.08)×0.25×(3.0-0.2)×25×11+(0.40-0.08)×0.2×[(6.0-0.4)+(6.0-0.25)]×25×10×4 墙 (7.2-0.4-0.2)×(3.6-0.75)×15×3.1+(5.6-0.4)×(40-2)×(3.6-0.4)×3.1+(3.0-0.2)×(3.6-0.75)×2×3.1-3.3×(3.6-0.4)×10×2×(3.1-0.3)-1.2×2.95×(10+8)+(3.0-0.3)-1.8×2.3×2×2.7 可变楼面可变荷载的组合值系数=0.7 荷载 7.0×11.8×2×8×0.7+(5.8×7.0×4+2.8×60)×25×0.7 G3,G2 1503+1958+1527+3220.9+633.6 一层,1/2层高=2.1m 柱 0.4×0.4×(2.1+1.8)×11×4×25 楼盖 17.6×60.2×3.04 梁 (0.75-0.08)×0.3×(7.2-0.4-0.2)×25×2×11+(0.45-0.08)×0.25×(3.0-0.2)×25×11+(0.40-0.08)×0.2×[(6.0-0.4)+(6.0-0.25)]×25×10×4 墙 (7.2-0.4-0.2)×(3.6-0.75)×15×3.1+(5.6-0.4)×(40-2)×(3.6-0.4)×3.1+(3.0-0.2)×(3.6-0.75)×2×3.1-3.3×(3.6-0.4)×10×2×(3.1-0.3)-1.2×2.95×(10+8)+(3.0-0.3)-1.8×2.3×2×2.7 可变楼面可变荷载组合系数=0.5 荷载 7.0×11.8×2×8×0.7+(5.8×7.0×4+2.8×60)×0.7×25 G1 1503+2718+1527+3220.9+686.4 荷载/kN 316.8 5075 1492 289 910 1488 9511 633.6 3220.9 1527 1958 1503 8842.9 686.4 3220.9 1527 2718 1503 9655 ∑Gi G1+G2+G3+G4

36912 各质点的Gi见下图4-2

G1

5:框架横向刚度计算

采用D值法计算框架刚度,其中先交框架的惯性矩:中间框架取I=2I0边框取I=1.5Io,混凝土的弹性模量;C30为Ec=30kN/㎜2,计算结果列于表1-2

结构基本自重周期计算:

结构基本自重周期采用能量法计算,并考虑非承重充墙的刚度影响,取折减系数?t=0.6

T1=2?t??G?g?G?iii2=2?0.6?3.14?i1049.80kN?m=0.52s

9.18m/s2?6046.64kN?m

表5-1梁的线刚度的计算

…… 此处隐藏:1562字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
框架结构毕业设计 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454487.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。