导读: 图九 GDH?-34 面板示意图 该产品为数字显示,设有两个窗口“ 显示参数 ”及“代码显示”用以表示数值、各类信息及故障代码。 正常工作时监示信息: 例如:“代码显示”显示01 “ 显示参数 ”显示120,即表示第U相电

图九 GDH?-34 面板示意图

该产品为数字显示,设有两个窗口“ 显示参数 ”及“代码显示”用以表示数值、各类信息及故障代码。

正常工作时监示信息:

例如:“代码显示”显示01 “ 显示参数 ”显示120,即表示第U相电流值为120A。

故障显示信息:

故障显示是用来表示所发生的故障状态,例如:1)动作提示:当“显示参数”窗口四位数一起闪亮,表示该保护器已动作,此时 “ 代码显示 ” 窗口显示故障代码,复位后显示自动复原。 2) 故障报警提示,当“代码显示 ” 窗口两位数一起闪亮,表示该保护器所监控电路有故障,同时“代码显示”窗口显示故障代码,“显示参数”窗口显示该项的故障值,故障解除后,显示自动复原。3)热恢复提示:当“代码显示”窗口显示为3*(* :1,2,3)。此时数码不闪亮,表示该保护器所监控电路有过载现象但已解除,正处于一个热恢复期(有关热恢复在后面介绍)。在恢复期内若再不发生过流,恢复期过后则自动解除热记忆,显示复原。

5.功能简介

1. 手动 / 延时复位功能:可以根据需要设定位手动复位或延时自动复位。 2. 反时限 / 定时限保护功能:根据电动机的过载情况设定定时限或反时限

动作特性。

3. 启动保护:启动保护是在电动机启动时检测启动时间是否过长,以避免电

动机长期处于启动状态而烧坏,它与过载时间无关,仅为启动而设定的。 4. 堵转保护:无论电动机在启动还是在运行中,电流超过“堵转电流”设定

值,经“堵转时间”延时该保护器动作。

5. 过流:在电动机启动完成后(电流已降至“过流设定”以下),正常运行

时再发生过流 , 经“过流时间 ” 延时该保护器动作。

6. 欠流:在运行时若检测到电流低于“欠流设定”值时,经“欠流时间 ”

延时,该保护器动作,此项功能一般用于水泵抽空保护

7. 三相不平衡保护:无论电动机在启动过程还是在运行中,若三相电流不平

衡度超过“不平衡度”设定值,3~ 5秒该保护器动作。

8. 缺相保护:无论在启动时还是在运行时,若其中任一相电流为0,保护器

在3~5秒内动作。

9. 故障预报警功能:当“代码显示”窗口闪亮时,同时显示故障代码,说明

己检测出相应的故障,并发出警示,若不及时处理保护器将按规定的时间动作。

GDH?-30(34) 系列数显智能电动机保护器

派生产品的功能简介:

1. GDH?301(34)XJ系列保护器:用于“星—角”自动转换,“星”“角”

转换条件:1)当启动延时达到设定时间电动机电流大于过载电流时,保护器按启动时间转“角”运行。2)当启动时间未到设定时间,但此时电动机电流已降至过载设定电流以下时,保护器将自动转“角”运行。 2. GDH?301(34)JN系列保护器:用于电动机负载不稳定的场合节能:1)启

动时保护器首先投入节能电路或“星”状态运行,经启动时间延时转为“满荷运行”(即全电压运行,下同)电路或“角”状态运行。 2)运行中检测电机电 流小于“节能设定电流”,经“节能转换时间”延时,切入节能电路或转入“星”运行控制。3)检测电流若大于“满荷运行”设定电流,经“满荷时间”延时,转入满负荷运行电路或“角”运行电路。4)若在节能状态或“星”状态运行时若发生过载,5秒后自动转入“满荷运行”状态或“角”运行状态,若不继续过载,保护器将按2)3)项条件运行。若继续过载将按(过载时间)延时动作。5)“满荷运行”或“角”运行时发生过载,将按(过载时间)延时动作。6)若发生第3)项情况,还未转入“满荷运行”或“角”运行状态,此时发生过载,也按第4)项条件运行。

3. GDH?301(34)MA系列保护器:带4—20mA 模拟量信号输出的保护器。

可方便的与微机或信号巡检设备、具有模拟量输入的仪器仪表连接。它只要改变“CT 电流”项即可方便的改变量程。当负载电阻为0~600? 时,其模拟量最大误差≤5% 。 特殊功能简介:

1. 反时限动作特性:该产品具有定时限与反时限过载保护动作特性 , 用户

可以根据需要自行设定。它的反时限特性是参照热继电器国标准设定的。图十是它的过载特性曲线。

图十 反时过载特性图

GDH-30(34) 系列数显智能电动机保护器

2. 热积累功能:一般的电子式保护器是靠RC充放电来完成过流动作时间的,

若遇电机在过流的设定点上下波动时,而且平均电流又超过了设定电流,一般保护器是很难实施保护,特别在反时限动作特性下,更难有效地保护电动机,如图十一所示例:t1~t2 、t3~t4 、t5~t6的每段过流时间都小于设定动作时间,无热积累的保护器是无法保护的,但(t1~t2)+(t3~t4)+(t5~t6)的累计过流时间已远远地超过过流设定动作时间。图十二表示该产品的热积累功能,当出现上述过流情况时,它是按(t1~t2)-(t2~t3)+(t3~t4)-(t4~t5)+(t5~t6)方式计算过流,当累计值满足设定值时,过流保护动作。在这t2~t3 、t4~t5时间段,我们且称它为热恢复期,只有热恢复期大于热积累值,保护器过流计时复位,再遇过流时才重新计时。这样可有效地防止电机负载波动烧毁电动机。

?

图十一 无热积累的保护器不能动作

图十二 有热积累功能的保护器可以可靠的动作 3. 智能过载处理功能

当已发生过载又发生堵转,GDH?-30系列电动机保护器具有智能分析功能,它将分析过载剩余时间和堵转时间选一最短时间装入执行。若未动作再返回过载状态,它将原剩余时间-堵转已执行时间*修正系数=剩余执行时间。如果又再发生堵转,它将不改变原剩余值,把剩余时间执行完。如果再转入过载也不改变原剩余值,即一个周期后剩余值将不改变。 4. 启动时期智能控制

当启动时发生堵转,此时启动时间将按一固定系数减短,若在动作之前退出堵转状态,把剩余时间按原方式执行。以上将GDH?-30系列电动机保护器的主要功能介绍一部分,所有功能不能一一介绍。如果您选用了该产品,就能体会到该产品的优越性能。

济南新中兴电器有限公司 销售地址 邮 编 销售电话 传真电话 Email 山东省济南市山大北路54号(山东大学新校南临) 250100 (0531)88901188 (0531)88029376 (0531)82523029 web@newzhongxing.com 生产研发基地 济南高新开发区大学科技园北区

…… 此处隐藏:802字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
济南新中兴智能电动机保护器说明书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454304.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)