教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

WinPAK门禁系统标准方案 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-02-28
导读: RS-232联接方式 5 系统功能 本方案中的PRO 2200门禁控制系统可提供如下功能: 5.1 门禁控制 ? 控制所有出入通道控制点的电锁开/关,实行授权安全管理,并实时地将 每道门的状态向控制中心报告。 ? 通过管理电脑预先

RS-232联接方式

5

系统功能

本方案中的PRO 2200门禁控制系统可提供如下功能: 5.1 门禁控制

? 控制所有出入通道控制点的电锁开/关,实行授权安全管理,并实时地将

每道门的状态向控制中心报告。

? 通过管理电脑预先编程设置,系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权

(进/出等级设置),设置卡的有效使用时间和范围(允许进入的区域),便于内部统一管理。

? 系统自动识别进出人员身份,防止外来人员的闯入。

? 全部采用非接触读卡识别方式,系统使用者持有效卡才可以在授权的范

围内进出。

? 在重要通道口设置成出入双向监控管理(进/出均需刷卡)。防反传功能

可增强出入通道控制系统的安全性。

16

? 系统可探测到异常开门情况,具有报警功能。如有人非法(破坏)将门

打开,或是“套用”低级别卡试图潜入重要地点,门禁控制器立即将警情传送给控制中心电脑并提示发案地点,同时记录在案。

5.2 编程管理

? 有编程权限的管理人员可通过监控终端和管理主机对所发感应卡设定

限、取消和重置使用,并可设置门锁的方式。在发生意外时,可由中央控制室控制部分或全部门锁的开闭。

5.3 卡及持卡人管理

? 总控中心统一发卡,可将卡制作成工作证、出入证、贵宾卡、临时卡等,

并可对不同的卡进行不同的授权。如工作证可长期使用,临时卡在使用几次或几天后自动失效。若卡丢失,可在数据库中将其删除;使用过的卡还可重新授权给其他人使用。 ? 可以设定卡的生效和截止日期

? 具有批添加和批删除卡,以及卡查询功能

? 总控中心发行授权后的IC卡,作为电子钥匙,在卡接近读卡器前,读卡

器内指示灯由红变绿, 门锁便自动打开。同时控制器记录开门的日期、时间及持卡人姓名等。

5.4 在线监控和报警功能

? 所有人员都可单独设置其出入通道控制等级,对可进出的区域和时间进

行控制。有人员进出时,可在监控电脑看到持卡人的照片及刷卡人的图像,安保人员据此核实是否持本人的卡片。

? 门状态的检测及报警输入具有防破坏的能力(如:剪线、短路、并接、

串接等手段破坏正常状态指示)

? 在线跟踪统计,显示任意区域的持卡人进入记录,在紧急情况时可提供

17

准确的现场人员资料。

5.5 数据和事件记录查询及生成报表

? 系统能详细记录每次开门的时间、日期、进出人员的卡号、姓名、隶属

部门、职务等资料,协助管理人员查询工作。管理部门可根据需要随时在查询系统上查询各部门员工的详细记录。并可随时打印出来。各部门也可以根据需要,随时查询本部门人员的出入门状况。

? 各门禁控制器可脱机工作,脱机状态下,具有存储不少于5000条事件的

能力,当与主机通信恢复时立即将这些事件传往主机做存贮查询。 ? 管理工作站:门禁控制软件除具有对各通道口、设备的实时监控功能外,

提供各种数据的报表,如设备设置、时间表编程、持卡人资料、出入记录等,并可指定所需数据类型或所属区域、时间、排序方式。

5.6 电子在线巡更管理

? 通过软件设定修改巡更点、巡更警员及巡更计划(含到达各巡更点的时

间及时间 段,以及巡更路线);

? 管理工作站根据巡更员的刷卡记录进行实时的巡更监视;实现对巡更员

的到达地点、时间、路线情况的查阅和统计、打印各巡更人员的到位时间及工作情况。

? 巡更员不能在规定时间内完成巡更任务或更改巡更路线均会产生报警; ? 巡更员成功或不成功地执行巡更任务均会产生详尽的巡更记录。 5.7 电子地图控制

? 提供图控操作,地形图以*.wmf格式导入,支持多层电子地图。 ? 可在电子地图上实现门禁监视、事件查看、视频控制等所有操作。

18

5.8 电梯控制

? 每个控制器可提供最多112层的电梯控制。

? 可对每位持卡人授予单个楼层或多个楼层的通行权限。 5.9 集成联动

? 门禁系统可通过软件与内部网络直接相连,达到数据共享。通过串口与

CCTV系统相连,可以实现CCTV系统的联动,对进入该地区的目标进行录像;例如:当出入通道控制监控点的门被打开后,门禁系统会输出信号给闭路监控系统,驱动摄像机及录像设备及时记录图像信息。在门禁控制管理的工作站上可发送对摄像机、云台的操控动作指令。在报警系统联动,特殊警情发生时,关闭通道,禁止刷卡出入,以防人犯逃逸。 ? 系统提供API开发接口,可与其他系统如周界防范、视频监视等系统实

现集成。

5.10 通信及连接

? 支持多通信服务器,各分区本地化独立管理,中心集中监控

? 门禁系统可通过软件与区管内部网络直接相连,达到数据共享。使用开

放型数据库,并可以文本方式输出。

? 多帐户管理,连接方式包括:LAN、拨号、RS-232或RS-485 ? 支持多路通信链路,可控制30000道门以上,具有超强的扩容能力 6

主要设备、器材的选择和配置原则

6.1 控制器的配置 6.1.1

主控模块的配置

因为主控模块和通信主机的通讯连接方式可分为3种—RS232连接、RS485

19

连接和TCP/IP连接,所以,当系统选择不同的联系方式时,其主控模块的配置也会相应变化。

当采用RS232方式连接时,主控模块与通信主机之间的距离不能超过15米,且此时主控模块将作为连接线路的终端设备,即一个主机串口只可连接一个主控模块。

当采用RS485总线型连接方式时,可由主机串口出发,并通过相关的RS232/RS485转换器,连接一条RS485总线,此时,在该总线上可连接8个相互独立的主控模块,最后一个主控模块至主机的距离不能超过1200米。

当采用TCP/IP连接方式时,需将主机和主控模块放置与同一网络当中,并由主机指定主控模块的固定IP地址。 6.1.2

读卡器模块的配置

主控模块与读卡器模块之间采用RS485总线的方式连接,其通讯距离不超过1200米,读卡器模块数量不超过8块。用户可根据不同的建筑平面结构,适当的分布读卡器模块的准确位置。

为了便于设备的集中控制,并便于日后的设备调试和维护,应尽可能的将读卡器模块放置在弱电间中。当门禁控制点距离最近的弱电间的距离超过150米时,则可将读卡器模块相应的前移到邻近门禁控制点的适当位置。

当相互邻近的两门禁控制点与读卡器模块之间的距离均不超过150米时,可选择双读卡器模块;当某门禁控制点相对独立时,可选择单读卡器模块。 6.2 读卡器的配置

三种方式:当需要纪录出门信息(双向读卡)时,需配置入口读卡器和出门读卡器;当不需要纪录出门信息时,则只需配置入口读卡器和出门按钮即可;当读卡器作为巡更使用时,则只需独立的配置一个读卡器或共享预先定义的出入口控制读卡器;当读卡器作为电梯控制使用时,则需独立的配置一个读卡器。 6.3 电锁的配置 6.3.1

根据门材料:

玻璃门或木门可选用吸力为300磅的标准单体锁或阴极锁。

20

…… 此处隐藏:1050字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
WinPAK门禁系统标准方案 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453123.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。