2 - 机组厂变跳闸设备抢合顺序方案(试行)

来源:网络收集 时间:2026-02-26
导读: 2#机组厂变跳闸设备抢合顺序方案(试行) 一、6kv厂用跳闸时按以下顺序对设备进行抢合 (一)当6kv厂用电跳闸后,首先恢复6kv厂用电,当6kv系统恢复供电时,首先必须抢合一台循环泵,保证各转动设备冷却用水,然后启动一台6kv的给泵,确保向锅炉供水。 为了

2#机组厂变跳闸设备抢合顺序方案(试行)

一、6kv厂用跳闸时按以下顺序对设备进行抢合

(一)当6kv厂用电跳闸后,首先恢复6kv厂用电,当6kv系统恢复供电时,首先必须抢合一台循环泵,保证各转动设备冷却用水,然后启动一台6kv的给泵,确保向锅炉供水。

为了保证锅炉安全运行应按以下顺序对锅炉设备进行抢合: 首先对锅炉的FSSS保护进行复归

1、依次抢合1#、2#引风机; 2、抢合1#、2#一次风机; 3、抢合两台返料风机中的一台; 4、将给煤机投运;

5、将零米层的设备空压机及冷渣机和链斗输渣机投运; 6、二次风机根据需要投运;

7、灰库的设备待运行正常后再投运。

二、400v厂变跳闸时按以下顺序进行设备抢合(MFT没有动作情况下)

1、立即抢合两台返料风机中的一台; 2、立即将四台给煤机抢合投运; 3、将零米层的空压机投运两台;

4、立即将中继水泵投入运行,确保对高除供水; 5、根据需要可相继投入油泵; 6、将冷渣机和链斗输渣机投运。

若返料风机跳闸致MFT动作,则按6kv厂变跳闸时的方法进行设备的抢合。 备注:再抢合风机时必须将启动风机的风门关闭,以防带负荷启动设备。