第四章 创建配置

改变参数

在参数功能模块窗口中双击选定区域可以改变非数字参数。(例如,接通/关断或正/负), 从选项列表中选择新的参数设置。

对于数字区域(例如:0.500秒或0.50%),单击区域加亮数字字体,然后将新值输入到 区域中。当改变参数完成后,关闭参数窗口返回到配置图样中。

连接

注意:在默认配置中,建立新连接或改变任何当前连接,请参考驱动器产品手册。

通过制作图样来实现从一个输出模块到一个输入模块的连接,即两个功能模块间的连接 (或是在同一个功能模块中输出和输入之间的连接)。要想弄清这是怎样实现的,就要用鼠 标选择然后扩大这对功能模块的视图。

当移动鼠标关闭了一个模块中的输出,光标点将变成一个十字线形状。

单击鼠标用十字线建立与第一个功能模块输出的最初的连接,当你把光标移开输出连接 时,十字线则复原成以前的状态,并生成一条跟随着光标移动的虚线。

与第二个功能模块建立输入连接(或者在特殊情况下,在同一个功能模块中)。当处理 这个连接时,光标点将在一次变为十字线。点击输入连接,实线将从输出连接伸向输入连接。

_______________________________________________________________________________ 4-4 ConfigED Lite手册

第四章 创建配置

如果连接错误,点击连接线。此线将变为虚线。按Delete或者Backspace键删除此连接。

连接线的路径将被调整,从而使配置更易读懂。 点击此线可以任意移动并托拽某段落 到你希望的位置。线的连接将保持完整,但是此线将改为新的路径。

注意:一些功能块(例如:模拟和数字输入)仅仅支持每个输出中的一个连接。如果你 试图从其中的一个输出中建立更多的连接,那么将会显示下列错误信息:

只有删除一个连接才能继续下去。如果你用尽了一个驱动器配置中所允许的普通连接, 在此范围内不包括特殊的或专用的连接。

排列功能模块

在图样中,即使功能模块处在被连接的状态下,你也可以通过移动他们来清理和整顿配 置的外观。将光标点放在将要被移动的目标上,按下鼠标键,托拽到新位置 。到达令你满 意的地方时,释放鼠标键。

配置图样中的排列原理将很容易完成。选中你经常使用的一个功能模块,在Draw菜单 中选择Align,可以排列一系列的垂直的和水平的功能模块。

_______________________________________________________________________________ ConfigED Lite手册 4-5

第四章 创建配置

一个核对标记将出现在对齐旁边,表明对齐功能可以使用,但是仅仅是顶端和左边的正 在被对齐的目标才可以使用这个对齐能。

选中你想要和第一个对齐的每一个元素,把它们拖动到你想要的位置并释放鼠标按键。 ConfigEd Lite 会自动地把它们和原有的元素对齐。Conf igEd Lite 能―感知‖到最适合的对 齐方式是水平面还是垂直平面并相应地移动这些元素。你可以点击图案的空白部分来关掉对 齐功能(因此没有先中任何功能模块)并且再次选择对齐。选中标志将会消失,这表明对齐 功能被关掉。

保存配置

当改变和调整完参数后,必须将其保存起来。如果以前已经保存了这个配置并且希望还 用同样的名字继续保存,就要从File菜单中选择Save。如果你是第一次保存这个配置(例 如:你从File菜单中选择了New来打开一个默认配置),那么就要从File菜单中选择Save As。 于是生成一个对话框,你可以为正准备保存的配置命名。

保存新配置时的默认目录是Celite目录。你应该另外建立一个目录,以备有特殊的工作 需要时操作你的配置。例如:在即将保存的1.590配置中建立一个名为new的子目录。如果 不清楚如何操作,请参考Windows手册。

在一个正确的目录中,为你的配置输入一个新名字,然后点击OK按钮,即可将这个配 置保存在那个目录中。

_______________________________________________________________________________ 4-6 ConfigED Lite手册

第四章 创建配置

打开当前配置

一个配置被保存以后,ConfigED Lite将在File Open::Open中显示这个配置的名字。打 开当前配置选择想要的目录和配置。

安装和更新配置

当配置完成并检查后,接下来准备安装到驱动器中。要想将配置安装到驱动器中,必须 将正在使用的计算机与驱动器的P3端口相连接。P3端口模式必须设置成ASCII,并且波特 率的设置必须与ConfigED Lite设定相匹配。参考第三章第3页的关于驱动器的详细资料。

警告!

必须在驱动器处于停止并且安全的状态下将配置安装到驱动器中。在控制系统中,由于 配置的错误将很可能导致意想不到的危险后果。在安装和使用新配置之前,非常有必要请专 业的技术人员对新配置进行检验和测试。

注意:在P3端口通信之前,控制器中其它的串行口是禁用的。

_______________________________________________________________________________ ConfigED Lite手册 4-7

第四章 创建配置

使用―Get Info‖

要想在驱动器中安装一个配置,首先打开将要被安装的配置,如果同时打开了若干个配 置,必须选中你所要安装的那个。从Command菜单中选择Get Info,确认配置与驱动器连接 正常并且驱动器处在非运行状态。向 Get Info询问的结果将出现在下一页的便签式高速存 储器中。

例如,某个便签式高速存储器中显示了CE Lite与一个590操作系统5.16版本。此操作 系统版本将用一个十六进制的数字显示。比如:操作系统5.11版本相当于5.B,5.15版本相 当于5.F。

安装配置

从Command菜单中选择Install开始运行安装程序。

将配置下载到驱动器中,更换驱动器中配置的参数设置。一个状态栏将显示安装程序的 进程。将配置安装到驱动器中时,有两个选择,FULL INSTALL(全部安装)和TYPICAL INSTALL(典型安装)。全部安装将装载应用程序参数和电动机相关参数。典型安装仅仅装 载应用程序参数。590P,590’590SP和584S的直流调速器配置不包括任何电动机信息,因此, 选择TYPICAL INSTALL(典型安装)即可。

注意:当不确定时,通常使用典型安装来保护电动机和与型号相关的参数。

_______________________________________________________________________________ 4-8 ConfigED Lite手册

…… 此处隐藏:1247字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
欧陆590直流调速器组态软件Config - ED - Lite中文手册 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453081.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)