污水提升泵房的设计与计算 一、设计说明

污水泵房用于提升污水厂的污水,以保证污水能在后续处理构筑物内畅通的流动,它由机器间、集水池、格栅、辅助间等组成,机器间内设置水泵机组和有关的附属设备,格栅和吸水管安装在集水池内,集水池还可以在一定程度上调节来水的不均匀性,以便水泵较均匀工作,格栅的作用是阻拦水中粗大的固体杂质,以防止杂物阻塞和损坏水泵,辅助间一般包括贮藏室,修理间,休息室和厕所等。

二、设计计算 (一)设计流量

Q=2500m/d=104m/h=29.9l/s (二)选泵前总扬程估算

经过格栅的水头损失为0.18m,进水管渠内水面标高为-2.335m 则格栅后的水面标高为:

-2.335-0.18=-2.515m

设集水池的有效水深为2m 则集水池的最低工作水位为:

-2.515-2=-4.515m

所需提升的最高水位为6.778m

故集水池最低工作水位与所提升最高水位之间高差为: 6.78-(-4.52)=11.30m 出水管管线水头损失计算如下:

出水管Q=34.7l/s,选用管径为200mm的铸铁管

查《给水排水设计手册》第1册得:V=1.33m/s,1000i=19.1 出水管线长度估为37m,局部系数为8 则出水管管线水头损失为:

=

=1.50m

泵站内的管线水头损失假设为2.0m,考虑自由水头为1m,则水泵总扬程为:

H=11.30+1.50+2.0+1.0

=15.8m

(三)选泵

根据流量Q=104m3/h,扬程H=8m

拟选用150WLI170-16.5型立式污水泵,每台水泵的流量为

3

3

Q=170m3/h,扬程为H=16.5m。

选择集水池与机器间合建的圆形水泵站,考虑选用2台水泵,其中一台备用。 选用150WLI170-16.5型污水泵是合适的 器间进行自然通风,在屋顶设置风帽。 (5)起重设备选用电动葫芦。