导读: 置改变“信号”位置运行。 (1)进行注油和滤油时。 (2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时。 (3)除采油样和瓦斯继电据上部放气阀放气外,在其它所有地方打开放气、放油和进油阀门时。 (4)开、闭瓦斯继电器连接

置改变“信号”位置运行。 (1)进行注油和滤油时。

(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时。

(3)除采油样和瓦斯继电据上部放气阀放气外,在其它所有地方打开放气、放油和进油阀门时。

(4)开、闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。 (5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。 12、变压器的油枕起什么作用? 答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。 13、什么是变压器的铜损、铁损?

答:铜损是电流通过绕组时,变压器一次、二次绕组的电阻所消耗的电能之和。铁损:交变磁通在铁芯中产生的涡流损失和磁滞损失之和。 48.变压器在什么情况下要进行特殊检查?

答:在过负荷时;雷雨后;大风后:大雾后;雪后;地震后;事故后。 14、为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?

答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以下空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。 15、变压器在什么情况下必须立即停止运行? 答:若发现运行中无法消除且有威胁整体安全的可能性的异常现象时,应立即将变压器停运修理。

发生下述情况之—时,应立即将变压器停运修理: (1)变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;

(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器上层油温异常,并不断上升; (3)油枕或防爆筒喷油;

(4)严重漏油,致使油面低于油位计的指示限度; (5)油色变化过甚,油内出现碳质; (6)套管有严重的破损和放电现象:

(7)变压器范围内发生人身事故,必须停电时; (8)变压器着火;

(9)套管接头和引线发红、熔化或熔断。

16、什么是变压器的额定电流、空载电流、额定电压、短路电压? 答:(1)额定电流:是变压器绕组允许长期连续通过的电流。

(2)空载电流:是变压器二次开路时,变压器一次加额定电压所通过的电流。 (3)额定电压:变压器允许的工作电压。

(4)短路电压:将变压器二次短路,一次侧施加电压,使电流达到额定值,此时一次侧电压和额定电压之比的百分数。

17、进入水轮机内部工作时应采用哪些措施?

答:(1)严密关闭进水闸门,排除输水管积水,并保持尾水管排水阀和蜗壳排水阀全开启,做好彻底隔离水源措施,防止突然来水。 (2)放下尾水门,做好堵漏工作。

(3)尾水管水位应保持在工作点以下。 (4)做好防止导叶转动的措施。

(5)切断水导轴承润滑水源和调相充气气阀。 18、变压器油位过低,对运行有何危害?

答:变压器油位过低会使轻瓦斯保护动作,严重缺油时,变压器内部铁芯线圈暴露在空气中,容易绝缘受潮(并且影响带负荷散热)发生引线放电与绝缘击穿事故。

19、变压器保护动作跳闸如何处理? 答:变压器故障跳闸后,应该根据继电器保护动作情况及外部现象判断故障原因,进行处理:

(1)变压器的差动或瓦斯保护其中之一动作时,则在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体,并按有关规程规定进行检查试验,证实变压器内部无故障及保护正常后,可将主变恢复运行。

(2)变压器的差动和瓦斯保护同时动作,在未查明原因并消除故障之前,不得送电。

(3)变压器后备保护动作,经检查变压器外部无异状,可以试送一次,若无异常现象可继续运行。

(4)如线路故障、保护越级动作引起变压器跳闸,则在故障线路开关切开后。可将变压器恢复运行。

(5)若人员过失,造成变压器跳闸,经调度员同意可将变压器恢复运行。

(6)变压器瓦斯保护信号动作时,应查明信号动作的原因,如瓦斯继电器内的气体是无色无臭而不可燃的,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行。

(7)如果是变压器承受较大的出力或近区短路造成后备保护动作,需对主变做必要的试验。

20、减小水锤的主要措施有哪些?它们的根据是什么? 答:减小水锤的措施及原理有: (1)尽量减少压力管道的长度,原理是缩短水锥波传播时间(=2L/с),使降压顺行波较早地反射到阀门断面,从而削减最大水锤压强;

(2)适当延长阀门(导叶)关闭时间T,使降压顺行波对水锥压强的削减起最大作用,分段关闭导叶也能达到降低水锤,使压强控制在某一限值内;

(3)增加管道直径,减小管内流速,其原理是管内原来流速小,阀门(或导叶)突然关闭引起的流速变化也小,即动水内动量的变化也小,水击压强也小:

(4)在管道或水轮机蜗壳上设置放空阀(减压阀),其原理是压强增大时,阀门打开泄放部分水体。

21.变压器运行中应作哪些检查? 答:

(1)变压器声音是否正常:

(2)瓷套管是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹; (3)油位、油色是否正常,有无渗油现象; (4)变压器温度是否正常 (5)变压器接地应完好:

(6)电压值、电流值是否正常: (7)各部位螺丝有无松动;

(8)一次、二次引线接头有无松动和过热现象。

…… 此处隐藏:396字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
水电站运行维护人员以考促培试题库(第3套)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452984.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)