荷载统计,重力荷载代表值计算
荷载统计,重力荷载代表值计算:
根据确定的构件截面尺寸,楼地面做法、内外墙做法、门窗做法,填充墙材料等,查阅荷载规范,确定恒载和活载标准值,然后按实际情况统计荷载。
以下的示例,只是给出第一层、第二层及顶层的重力荷载代表值,并不完整,仅供参考。每个人最终确定的计算简图中,质点的个数等于层数,也即有5层,就要分别计算5层的重力荷载代表值。对于上人屋面,将突出屋面部分的楼梯间单独考虑,作为一个质点,即质点个数等于层数加一。计算原则:将楼面上下各一半高度范围内的全部荷载集中于楼面标高处。
第二章 重力荷载代表值计算
2.1 各种荷载设计值计算。
(1). 屋面永久荷载计算(不上人屋面)
20mm厚水泥沙浆面层 0.02×20=0.40kN/m2 采用保温层(找坡)卷材防水屋面 SBS改性沥青防水卷材 0.3kN/m2
素水泥浆粘结层
15mm厚1:3水泥砂浆找平: 0.015×20=0.30kN/m 150厚憎水性珍珠岩保温层 : 4×0.15=0.6 kN/m2 (2%找坡最薄处50厚)
20mm厚1:3水泥砂浆找平: 0.02×20=0.40kN/m2 (刷一层冷底子油隔气层)
100mm厚现浇混泥土屋面板: 0.10×25=2.5kN/m2 刷大白浆一道
2
合计: 4.5 kN/m2
(2). 二-五层水磨石楼面恒载:
水磨石面层 0.65 kN/m2 (10mm面层,素水泥浆一道,20mm水泥砂浆打底)
100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 kN/m2 刷大白浆一道
合计 3.15 kN/m2
(3).防静电地板楼面恒载:
防静电地板 0.4kN/m2
12厚水泥砂浆找平: 0.02×12=0.24kN/m2 100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 kN/m 合计 3.14 kN/m2 (4).卫生间楼面荷载:
5厚陶瓷锦砖(水泥擦缝) 0.12 kN/m2 撒素水泥面
20厚的1:2.5水泥砂浆找平 0.02×20=0.40kN/m2
素水泥浆一道
60厚的细石混凝土(1%向地漏方向找坡) 22×0.06=1.32kN/m2 1.5厚的SPU防水涂料
100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 刷大白浆一道
合计 4.34 kN/m2 (5).屋面及楼面可变荷载标准值:
不上人屋面均布活荷载标准值 0.5 kN/m2 楼面活荷载标准值 2.0 kN/m
2
2
走廊活荷载标准值 2.5 kN/m2
屋面雪荷载标准值 SK=urS0=1.0×0.65=0.65 kN/m2 (式中ur为屋面积雪分布系数,当屋面倾斜角度≤250时,ur=1.0 ) (6).普通砖 18kN/m
3
钢筋混凝土过梁 25 kN/m3
外墙面为20 mm厚抹灰(喷涂灰色乳胶漆) 17×0.02=0.34kN/m2 内墙面两侧为20mm厚抹灰(白色乳胶漆) 17×0.02=0.34kN/m2 吸音矿棉板墙面(音乐教室室内) 4×0.018+20×0.018=0.432kN/m
瓷砖墙面 0.5kN/m 木门单位面积重力荷载为 0.2 kN/m2
塑钢窗单位面积重力荷载取 0.4 kN/m2
玻璃幕墙单位面积重力荷载取 1.2 kN/m2
2
2
钢框玻璃门单位面积重力荷载取 0.45 kN/m2
(7).主要结构的框架设计:
整栋教学楼结构为L型,基于L角部外伸的长度大于0.3 Bmax ,所以在结构设计的时候要在设置防震缝,按照建筑抗震设计手册,设置双柱,双梁,双墙,取缝的宽度为100mm,在进行框架设计的时候,考虑主要框架.
2.2 重力荷载代表值的计算
2.2.1 第一层:上下半层重力荷载代表值
D12345671/781/89ABC
图2.1 一层梁柱布置图 1、梁,柱自重 (见下表2.1)
梁自重: 2905.34 kN 柱自重: 1.05×1809.23=1899.69 kN (注:1.05为考虑柱身抹灰粉刷对其重力荷载的增大系数) 注:1)梁长度取净长,柱长取计算高度(算至室外地面下0.5m处)
2) g—表示单位长度构件重力荷载 3) β—表示由抹灰粉刷自重放大系数
4) 楼梯处的梁及楼梯处的板近似按板后的1.5倍计算,此处不与考虑.
2、内外填充墙自重的计算:
外墙单位墙面重力荷载为: 18×0.24+2×0.02×17=5 kN/m 内墙单位墙面重力荷载为: 18×0.24+2×17×0.02=5 kN/m2 内墙120隔墙单位墙面重力荷载为:18×0.12+2×17×0.02=2.84kN/m2 吸音矿棉板墙面 18×0.24+17×0.02+0.432=5.09
2
kN/m2
厕所瓷砖墙面 18×0.24+17×0.02+0.5=5.16kN/m2 厕所内120双面瓷砖隔墙单位墙面重力荷载为
18×0.12+2×0.5=3.16kN/m
表2.1 一层梁柱荷载自重
层次 构件 边横梁 b×h (mm) 2
γ kN/m 3β 1.0 g Li N (根) Gi(kN) ΣGi (kN) (kN/m) (m) 300×700 25 5.25 7.8 2.4 4 2 8 8 2 1 8 2 8 17 11 23 2 1 1 4 2 3 1 43 163.8 25.2 327.6 226.8 31.5 12.6 327.6 31.5 226.8 163.8 边纵梁 300×700 25 1.0 5.25 7.8 5.4 3.0 2.4 7.8 内纵梁 300×700 25 1.0 5.25 3.0 5.4 第一层 走道梁 300×500 25 25 1.0 1.0 3.75 3.125 2.1 8.4 横向次梁 250×500 2.45 4.075 纵向次梁 250×500 25 1.0 3.125 3.925 2.725 2.875 悬挑过道梁 一层柱 300×500 250×500 600×600 25 25 25 1.0 1.05 3.75 3.125 9.0 1.55 11.4 2.575 内横梁 300×700 25 1.0 5.25 7.8 611.1 598.5 696.15 696.15 86.63 603.75 15.31 12.73 12.27 34.06 17.97 17.44 35.63 53.07 77.03 619.06 86.63 996.53 996.53 二层柱 600×600 25 1.05 9.0 2.1 43 812.7 812.7 3、一层墙体自重计算:
1) A轴线上下半层重力荷载代表值
a,纵梁下墙体计算高度(4.2+0.45+0.5)/2-0.7=1.875m
(7.8×3+3.0+5.4×4)×1.875-(3×6+2.4+3.9×4) ×1.375-0.24×(3.4×6+2.8+4.3×4) = 90-49.5-9.7=30.8 m2
则:墙体自重 30.8×5=154.0 kN
塑钢窗自重 49.5×0.4=19.8 kN 过梁自重 9.6×0.24×25=57.6 kN 钢框玻璃门 7.8×1.875×0.45=6.58 kN
小计: 238.48 kN
b, 纵梁上墙体计算高度 4.2/2=2.1m
(7.8×3+3.0+5.4×4)×2.1-(3×6+2.4+3.9×4) ×1.2 =100.8-43.2=57.6m2
则:墙体自重 57.6×5=288 kN
塑钢窗自重 43.2×0.4=17.28 kN 玻璃幕 …… 此处隐藏:1865字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文