荷载统计,重力荷载代表值计算:

根据确定的构件截面尺寸,楼地面做法、内外墙做法、门窗做法,填充墙材料等,查阅荷载规范,确定恒载和活载标准值,然后按实际情况统计荷载。

以下的示例,只是给出第一层、第二层及顶层的重力荷载代表值,并不完整,仅供参考。每个人最终确定的计算简图中,质点的个数等于层数,也即有5层,就要分别计算5层的重力荷载代表值。对于上人屋面,将突出屋面部分的楼梯间单独考虑,作为一个质点,即质点个数等于层数加一。计算原则:将楼面上下各一半高度范围内的全部荷载集中于楼面标高处。

第二章 重力荷载代表值计算

2.1 各种荷载设计值计算。

(1). 屋面永久荷载计算(不上人屋面)

20mm厚水泥沙浆面层 0.02×20=0.40kN/m2 采用保温层(找坡)卷材防水屋面 SBS改性沥青防水卷材 0.3kN/m2

素水泥浆粘结层

15mm厚1:3水泥砂浆找平: 0.015×20=0.30kN/m 150厚憎水性珍珠岩保温层 : 4×0.15=0.6 kN/m2 (2%找坡最薄处50厚)

20mm厚1:3水泥砂浆找平: 0.02×20=0.40kN/m2 (刷一层冷底子油隔气层)

100mm厚现浇混泥土屋面板: 0.10×25=2.5kN/m2 刷大白浆一道

2

合计: 4.5 kN/m2

(2). 二-五层水磨石楼面恒载:

水磨石面层 0.65 kN/m2 (10mm面层,素水泥浆一道,20mm水泥砂浆打底)

100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 kN/m2 刷大白浆一道

合计 3.15 kN/m2

(3).防静电地板楼面恒载:

防静电地板 0.4kN/m2

12厚水泥砂浆找平: 0.02×12=0.24kN/m2 100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 kN/m 合计 3.14 kN/m2 (4).卫生间楼面荷载:

5厚陶瓷锦砖(水泥擦缝) 0.12 kN/m2 撒素水泥面

20厚的1:2.5水泥砂浆找平 0.02×20=0.40kN/m2

素水泥浆一道

60厚的细石混凝土(1%向地漏方向找坡) 22×0.06=1.32kN/m2 1.5厚的SPU防水涂料

100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 刷大白浆一道

合计 4.34 kN/m2 (5).屋面及楼面可变荷载标准值:

不上人屋面均布活荷载标准值 0.5 kN/m2 楼面活荷载标准值 2.0 kN/m

2

2

走廊活荷载标准值 2.5 kN/m2

屋面雪荷载标准值 SK=urS0=1.0×0.65=0.65 kN/m2 (式中ur为屋面积雪分布系数,当屋面倾斜角度≤250时,ur=1.0 ) (6).普通砖 18kN/m

3

钢筋混凝土过梁 25 kN/m3

外墙面为20 mm厚抹灰(喷涂灰色乳胶漆) 17×0.02=0.34kN/m2 内墙面两侧为20mm厚抹灰(白色乳胶漆) 17×0.02=0.34kN/m2 吸音矿棉板墙面(音乐教室室内) 4×0.018+20×0.018=0.432kN/m

瓷砖墙面 0.5kN/m 木门单位面积重力荷载为 0.2 kN/m2

塑钢窗单位面积重力荷载取 0.4 kN/m2

玻璃幕墙单位面积重力荷载取 1.2 kN/m2

2

2

钢框玻璃门单位面积重力荷载取 0.45 kN/m2

(7).主要结构的框架设计:

整栋教学楼结构为L型,基于L角部外伸的长度大于0.3 Bmax ,所以在结构设计的时候要在设置防震缝,按照建筑抗震设计手册,设置双柱,双梁,双墙,取缝的宽度为100mm,在进行框架设计的时候,考虑主要框架.

2.2 重力荷载代表值的计算

2.2.1 第一层:上下半层重力荷载代表值

D12345671/781/89ABC

图2.1 一层梁柱布置图 1、梁,柱自重 (见下表2.1)

梁自重: 2905.34 kN 柱自重: 1.05×1809.23=1899.69 kN (注:1.05为考虑柱身抹灰粉刷对其重力荷载的增大系数) 注:1)梁长度取净长,柱长取计算高度(算至室外地面下0.5m处)

2) g—表示单位长度构件重力荷载 3) β—表示由抹灰粉刷自重放大系数

4) 楼梯处的梁及楼梯处的板近似按板后的1.5倍计算,此处不与考虑.

2、内外填充墙自重的计算:

外墙单位墙面重力荷载为: 18×0.24+2×0.02×17=5 kN/m 内墙单位墙面重力荷载为: 18×0.24+2×17×0.02=5 kN/m2 内墙120隔墙单位墙面重力荷载为:18×0.12+2×17×0.02=2.84kN/m2 吸音矿棉板墙面 18×0.24+17×0.02+0.432=5.09

2

kN/m2

厕所瓷砖墙面 18×0.24+17×0.02+0.5=5.16kN/m2 厕所内120双面瓷砖隔墙单位墙面重力荷载为

18×0.12+2×0.5=3.16kN/m

表2.1 一层梁柱荷载自重

层次 构件 边横梁 b×h (mm) 2

γ kN/m 3β 1.0 g Li N (根) Gi(kN) ΣGi (kN) (kN/m) (m) 300×700 25 5.25 7.8 2.4 4 2 8 8 2 1 8 2 8 17 11 23 2 1 1 4 2 3 1 43 163.8 25.2 327.6 226.8 31.5 12.6 327.6 31.5 226.8 163.8 边纵梁 300×700 25 1.0 5.25 7.8 5.4 3.0 2.4 7.8 内纵梁 300×700 25 1.0 5.25 3.0 5.4 第一层 走道梁 300×500 25 25 1.0 1.0 3.75 3.125 2.1 8.4 横向次梁 250×500 2.45 4.075 纵向次梁 250×500 25 1.0 3.125 3.925 2.725 2.875 悬挑过道梁 一层柱 300×500 250×500 600×600 25 25 25 1.0 1.05 3.75 3.125 9.0 1.55 11.4 2.575 内横梁 300×700 25 1.0 5.25 7.8 611.1 598.5 696.15 696.15 86.63 603.75 15.31 12.73 12.27 34.06 17.97 17.44 35.63 53.07 77.03 619.06 86.63 996.53 996.53 二层柱 600×600 25 1.05 9.0 2.1 43 812.7 812.7 3、一层墙体自重计算:

1) A轴线上下半层重力荷载代表值

a,纵梁下墙体计算高度(4.2+0.45+0.5)/2-0.7=1.875m

(7.8×3+3.0+5.4×4)×1.875-(3×6+2.4+3.9×4) ×1.375-0.24×(3.4×6+2.8+4.3×4) = 90-49.5-9.7=30.8 m2

则:墙体自重 30.8×5=154.0 kN

塑钢窗自重 49.5×0.4=19.8 kN 过梁自重 9.6×0.24×25=57.6 kN 钢框玻璃门 7.8×1.875×0.45=6.58 kN

小计: 238.48 kN

b, 纵梁上墙体计算高度 4.2/2=2.1m

(7.8×3+3.0+5.4×4)×2.1-(3×6+2.4+3.9×4) ×1.2 =100.8-43.2=57.6m2

则:墙体自重 57.6×5=288 kN

塑钢窗自重 43.2×0.4=17.28 kN 玻璃幕 …… 此处隐藏:1865字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

荷载统计,重力荷载代表值计算.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449052.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)