教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

长城杯模板方案 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 广外红居街邮政住宅楼工程:模板施工方案……………………………………………………………………….第 16页 共 40页 洞口高度15厚多层板50×100双木方加固洞扣宽度门窗洞口制作图 5.4.3楼梯模板设计: 首层至四层非

广外红居街邮政住宅楼工程:模板施工方案……………………………………………………………………….第 16页 共 40页 洞口高度15厚多层板50×100双木方加固洞扣宽度门窗洞口制作图

5.4.3楼梯模板设计:

首层至四层非标准层以下的模板采用15mm厚多层板,标准层以上的楼梯模板采用由钢模板厂家定做钢制模板。楼梯间部位施工时,楼梯间墙体按外墙模板考虑,与主体结构墙体同步施工,楼梯模板安装需严格控制平台踏步标高和楼梯的几何尺寸,倾斜角度测量准了以后,弹好标高线、板底线、板厚、踏步线,严格控制楼梯踏步板的安装宽度、高度。

楼梯平台施工缝留在距离第一踏步边缘,距离休息平台宽度的1/3处,注意保护板筋,踏步采用定型钢模板,提前刷好油性脱模剂,安装时要加固,定位要准确,踏步板要垂直。定型钢模踏步吊装时要采取安全措施,踏步板的阳角加L30×30角铁来保证踏步板的阳角顺直。

框架部分的楼梯模板采用面层15mm厚多层板,主龙骨采用100×100mm间距不得大于900mm单面刨直。次龙骨选用50×100木方,间距不得大于250mm。支撑体系用Φ48的钢管。

广外红居街邮政住宅楼工程:模板施工方案……………………………………………………………………….第 17页 共 40页

5.4.4阳台模板设计:阳台部位施工时,阳台底板和楼层顶板同时浇筑,阳台底板采用15mm多层板做模板。阳台底板侧面有保温不设滴水槽。阳台栏板本工程只是阳台板厚加反梁。

5.4.4特殊部位的模板设计: 楼板后浇带支模用15mm的多层板,后浇带模板支撑与周围支撑体系分开,成为独立支撑体系,拆板模时保留。见下图

○2/○D-○H、○2/○N-○P、○64/○D-○H、○64/○N-○P轴外墙有装饰柱,模板采用钢模板由厂家加工定做。其他部位的逢双数层外跨悬梁也均有钢模板由厂家加工定做。 电梯井模采用阴角和片模组装,钢模板由厂家加工定做,高度按标准层设计为2.80m,首层3.80米钢模板高度不足部分用15mm厚的多层板接高1.0米,二三层接高0.2m。

楼梯施工缝留置详图跨长模板钢筋模板广外红居街邮政住宅楼工程:模板施工方案……………………………………………………………………….第 18页 共 40页

5.5模板的现场制作与外加工:

5.5.1模板的加工要求:要保证规格尺寸准确。棱、角平直光洁,面层平整,拼缝严密。编号唯一,并注明使用部位;安装方便。采用封闭型模板要设置排气孔,框架梁与柱节点处设清扫口规格为200×200mm;清水饰面砼(内模)模板其板面拼缝痕迹和棱角要不损坏不影响清水饰面效果;采用毛面砼(外模)模板,其镶贴外保温牢固可靠,加工的模板牢固性、刚度、木肋的中距尺寸正确性。

高度根据建筑物的层高而定。筒模座落在只能上不能下的整体操作平台上,每套平台钢梁的四条腿固定在电梯井壁的预留洞内,四条腿自动伸入洞内,并随平台的上升而自动收缩。新制作的模板应进行检查验收和试组装成型,并按规格、类型分别编号标识,钢模板及其支架、零部件要有防腐蚀措施,检查合格后吊至大钢模存放区涂刷均匀隔离剂后待用。

5.5.2对模板加工的管理与验收的要求: 5.5.2.1 钢模制作加工的质量验收:

1 对钢模设计进行审核, ○

2 加工过程中进行中间检查、验收, ○

3 进场后的验收和试拼装, ○

广外红居街邮政住宅楼工程:模板施工方案……………………………………………………………………….第 19页 共 40页 4 全钢大模板的计算:○(由模板加工厂提供附在后面)

5.5.2.2 木模制作加工的质量验收:

1首先对木模板的小样图进行审核; ○

2模板加工过程中随时检查模板的规格尺寸、硬拼缝严密性、使用部位的标识要唯一;○

5.6模板的存放

5.6.1木模板、钢模板成品存放在现场的东南侧,存放模板地面要用C20砼硬化地面。 5.6.2技术要求;木模板分规格、使用部位码放整齐,新裁边要刷好封边胶或漆;模板不能直接放在地面上,要垫100*100mm的木方。大钢模板的技术要求见本方案第5.11条规定。

5.7模板的安装 5.7.1一般要求

标高、水平位置准确、截面尺寸、垂直度符合规范的要求,安装牢固不变形。 5.7.2±0.00以下模板的安装 [1]基础模板:

1.1基础垫层模板:基础垫层厚100mm,采用100×100mm木方做模板,钉Φ14钢筋棍固定牢固,保证垫层截面尺寸满足施工要求。

1.2 基础底板模板:基础底板周边模板采用MU7.5红砖,M5水泥砂浆砌筑的240mm墙,内侧抹1:2.5水泥砂浆20mm厚,作为基础底板周边模板。240墙外提前回填三步2:8灰土以加强稳定。

1.3在基础底板垫层浇筑完后,放出基础底板外轮廓线,即进行砖模砌筑,砖模砌筑时考虑砖模内侧抹灰层、防水卷材的厚度和防水卷材保护层抹灰厚度,一般情况下从轮廓线向外6cm开始砌筑砖模。

1.4基础梁吊邦模板:基础梁模板采用双侧吊邦,木方组合钢管加固,外侧利用240mm砖墙作为基础底板模板;基础梁上做到墙模板300mm高,采用多层板作模板,钢管作横竖向进行支撑固定,在导墙中间设一道30×10mm的凹槽,内放20×30的遇水膨胀止水条,用水泥钉与混凝土定牢,水泥钉每600mm定一根。

1.5±0.00以下的墙、柱、梁、板模板的安装顺序和技术要点基本相同于5.7.3条的±0.00以上模板的安装。

5.7.3±0.00以上模板的安装 [1]墙体模板:

1墙体模板施工工艺流程: ○

广外红居街邮政住宅楼工程:模板施工方案……………………………………………………………………….第 20页 共 40页 ↓抄平弹线↓↓↓↓绑扎墙体钢筋门窗模板安装↓大模板就位及安装检查验收↓↓浇注墙体砼↓拆模楼板施工↓清理模板隔离剂墙面砼清理↓ 2 墙体大模板施工前的准备工作: ○a. 现场条件准备:按照现场平面布置图,清理、平整模板堆放场地。 b.大模板进场后,项目部技术员、质检员及施工队负责人要对模板 质量进行检查。质量合格后模板才能投入使用。 3 办理好钢筋隐检交验手续: ○

a、每道墙体钢筋均放置预先按墙体厚度加工好的墙间支撑,间距不大于2.5m且每道墙不少于两道墙间支撑。

b、按结构图安装好门窗洞口模板,两侧用顶模撑按门窗洞口线校正并固定好,门窗洞口模板及水电预留盒子的外侧四周贴好海绵条(紧贴外侧一周粘贴好)并刷好脱模剂。

4 做好放线准备工作,墙体入模前一定要做好以下放线工作: ○a、 b、 c、 d、

墙体、门窗洞口、角模边线,

外墙所有大角的竖向控制线,以方便控制大角,

窗通过在外墙、窗间墙吊线确定侧边的位置,内门洞在楼面上弹出门口的控制线, 墙体钢筋上的标高1000mm线(标注于暗柱筋及墙间支撑上),所有房间内每一

个阴阳角处及门窗洞口两边暗柱外侧的立筋上放好1000mm标高控制线,

5 安装模板前必须沿外墙(包括电梯井筒、楼梯间墙体、采光井外墙)一周紧贴顶板○

顶处粘贴好宽20mm,厚10mm的海绵条。在浇筑顶板砼时,墙根两侧100mm范围内,一定找平压光,墙体放线时,一定放出墙体的边线及大模板的控制线(控制线距墙边线500mm),依据放线位置进行大模板的安装就位。

○6外墙模板安装技术要点:

…… 此处隐藏:1036字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
长城杯模板方案 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448968.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)