施工现场扬尘专项防治方案(幕墙)
新一代天气雷达建设项目海沧主阵地及
上山道路工程—
业务用房玻璃幕墙及GRC幕墙
(幕墙测量专项施工方案)
编制单位:厦门嘉福幕墙铝窗有限公司
2016年7月14日
幕墙测量专项施工方案
一、工程概况
1. 项目名称:新一代天气雷达建设项目海沧主阵地及上山道路工程—
—雷达业务用房玻璃幕墙及GRC幕墙 ;
2.建设地点:厦门市海沧区蔡尖尾山上; 3.建设单位:厦门市气象局;
4.代建单位:厦门海沧土地开发有限公司;
5.设计单位:东南大学建筑设计研究院有限公司;
6.监理单位:厦门海投建设监理咨询有限公司; 7.施工单位:厦门嘉福幕墙铝窗有限公司; 8.建筑面积:总建筑面积约4743.78平方米; 9.建筑高度:建筑高度约20.6米; 10.结构形式:钢结构形式;
11.主要幕墙形式:框架玻璃幕墙、GRC幕墙、铝合金格栅、屋面出口玻璃盒子
及业务楼后出入口雨篷;
二、测量准备:
1.材料及主要机具:
(1)水准仪一台,全站仪一台,50米、30米钢卷尺各一把,5米、3米钢卷尺各3把,红蓝铅笔,红油漆等; 2.作业条件:
(1)根据施工方案做好技术交底; (2)总包及相关单位进行点位移交。
二、测量操作:
1.工艺流程:熟悉了解建筑结构与幕墙设计图→对整个工程进行分段、分面→确定关键点关键轴线→放线→测量→记录原始数据→更换测量立面(或层次)→重复上面程序。 2.基本操作说明:
熟悉图纸:对于本作业的操作,首先要对有关图纸有全面的了解,不仅是对幕墙施工图,对土建建筑、结构图也需要了解,主要了解立面变化的位置、标高、变化的特点,对图纸全面掌握需对照实际施工进行。
1
对所测量对象进行分区、分面、分部的计划测量,然后进行综合,测量区域的划分在一般情况下遵循以立面划分为基础,以立面变化为界限的原则,全方位进行测量。
标高点从底至顶引测时,需先将基准标高点引测到首层能通视的部位,再往上一楼层引测,若遇到障碍物不能通视的,需将标高控制点转移到能通视处再往上引测,注意转移标高点时时应选择尽可能多的楼层同时其精度要重点把控。每一层的标高控制点只有一个,标高控制点的误差不能超过±10mm。
平面控制点引测时,先对总包移交我司的Z1(X=11529.208,Y=49597.035,Z=371.250 )、Z4(X=11591.635,Y=49701.456,Z=382.27)平面位置进行交叉复核,复核无误再进行引测。引测时需先从从基准点用全站仪引到各楼层可放样的位置,再将各栋楼的轴线控制线在地面上弹出墨线。标高统一使用总包处给的±0.000标高。
1、准备工作
(1)熟悉施工图及有关技术资料。
(2)检查测量仪器,检验是否有年检合格证,并建立设备台帐(型号、规格、使用年限、精度、生产厂家)。
(3)拟定测量方法和步骤。
(4)总包方提供书面水平基准标高点和首层基准点控制图。
(5)对参加测量放线人员进行书面和口头技术交底,详细讲解技术要求及允许的误差并要参加测量放线工作。
(6)对放线人员进行安全交底,不准违章作业,必须做好安全防护工作。 2.测量放线施工的内容
2
(1)基准点线、轴线的复核。(2)水平标高的布置。 (3)放内、外控制线。 (4)安装单元板块测量放线 3.测量参照标准
(1)《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003) (2)《城市测量规范》CJJ/T 8-2011
(3)《工程测量规范(附条文说明)》GB50026-2007 (4)《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 4.施工测量的依据
(1)平面图、立面图、节点大样图。 (2)工程建筑图、结构图。
(3)总承包单位提供的内控点布置图。 5.测量放线施工 (1)、基准点、线的确认
幕墙测量放线,依据总承包单位提供的基准点布置图,检查总包单位基准点尺寸是否符合尺寸要求,基准点线与轴线的尺寸是否符合要求。基准点对角线是否在误差范围内。原始标高的位置以及相互之间的关系,结合幕墙设计图、建筑结构图进行认可,经检查确认后,填写轴线、控制线记录表。
(2)、平面分格放线及校核,并通过测量相邻两个点位的距离来复核放线的正确性及误差,测量数据做好记录。
(3)层间标高的设置
3
层间标高的测量,首先在轴线控制线上使用全站仪或经纬仪采取直线延伸法,在便于观察的外围做一观察点,由下而上设立垂直线,在仪器的监控下,弹出垂直墨线,依据垂直钢线在楼层外立面上悬挂10kg重物的30m钢卷尺,用大力钳把钢卷尺夹紧,在小于4级风的气候条件下,静置后用等高法分别测量计算出各楼层的实际标高和建筑结构的实际总高度,每层设立1米水平线作为作业时的检查用线,并将各层高度分别用红色油漆记录在钢柱或剪力墙的同一位置处(与总承包方标区别),在幕墙施工安装直至施工完毕之前,高度标记、水平标记必须清晰完好,不被消除破坏。标高测量误差,层与层之间<±10mm,总标高<10mm。
(4)幕墙施工测量应符合下列要求:
玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合,其偏差应及时调整,不得积累;应定期对玻璃幕墙的安装定位基准进行校准;对高层建筑的测量应在风力不大于4级时进行。
三、误差控制要求:
1.保证项目:
(1)全站仪、水准仪等测量工具必须进过专业检测部门检测合格后才能使用,检测报告提供至项目部备案。
(2)总包移交至我司的基础点位必须经过反复校核,误差在允许范围内才能进行下一步引线工作。
(3)标高从±0往上传递时尽量选择无风天气下进行。 2.基本项目:(1)标高
a.±0.000至1米线≤1mm;
4
b.层与层之间1米线≤1mm; c.总标高±0.000至楼顶层≤±1mm。 (2)控制线
a. 墙完成面控制线≤±2mm b. 到外控线≤±1mm; c. 结构封闭线≤±2mm。 (3)投点
a.各标准层之间点与点之间垂直度≤±1mm。
5
…… 此处隐藏:573字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文