安全生产检查表(5)
二 施工机械安全装置、提升机口安全防护设施是否到位 木工圆锯机电动机外壳接零保护未设置,开关不符合要求 。 物料提升机基础高度不符合要求 。 部分立杆间距不符合要求。 部分水平联系杆步距不符合要求。 扫地杆、剪刀撑未设置或设置不符合要求 已要求施工单位限期整改,经复查符合要求后方可进行使用和安装 三 模板及支架体系 已通知试施工方整改加固,待自检合格报监理复查后方可进行上部钢筋、混凝土等分项式程施工。 四 脚手架工程 五 施工用电 1、部分临时用电电缆未架空,存在乱拖乱拉现象。 2、配电箱箱门未及时上锁。 3、 已要求 防护处理 4、 已及时上锁。 参加检查人员 祝忠杰 祝忠武 王正球 管华 徐淑辉 童佰花 温州市新茂建设监理有限公司 2008 年7 月 15日 安全生产检查用表
工程名称 温州市根霸鞋材7#厂房(一)(二)、信家鞋业8#厂房 形象 进度 一层柱、二层梁钢筋绑扎施工 检查项目 存在问题 架子工登高作业未系安全带。 物料提升机安装人员安全防护不到位。 钢筋焊接时操作人员登高作业无可靠立足点,且未采取安全防护措施 整改情况 1、 已整改。 2、 已采取防护措施。。 3、 立足点已用模板铺设,并固定牢固。 一 三宝、四口、五临边、安全防护设施是否到位
二 施工机械安全装置、提升机口安全防护设施是否到位 物料提升机施工方案未报审,厂家安装未提供安拆方案及资质证明文件,安装后未及时进行报验、检测备案。 1、 部分扣件紧固情况不符合要求。 2、 模板支撑体系施工时无专家论证。 3、 斜道30㎝踢脚杆和安全网仍未设置。 已要求施工单位及时报验有关资料,特别提升机要有安检部门检测后合格并到相关部门备案并到相关部门备案后方可使用。 1、 要求全数检查加固,浇筑后复检。 2、 模板专项施工方案已通过专家论证。 3、 加固整改中,暂未上人操作。 三 模板及支架体系 四 脚手架工程 五 施工用电 1、 物料提升机安装厂家电焊操作工未持证上岗,电焊机外壳无接零或接地保护措施,且操作无防护用具。 2临时用电工程未按要求定期进行接地电阻值和绝缘电阻值复测。 7月中下旬未施工 1、 已按要求更换持证人员上岗,做好按零保护,操作符合要求。 2、 已通知专职电工做好专项工作并作记录。 备注 参加检查人员 祝忠杰 祝忠武 王正球 管华 徐淑辉 童佰花 温州市新茂建设监理有限公司 2008 年 8 月 15 日
安全生产检查用表
工程名称 温州市根霸鞋材7#厂房(一)(二)、信家鞋业8#厂房 形象 进度 信家一层柱、二层梁板模板施工 检查项目 存在问题 1、有高处作业不系安全带现象发生。 2、斜道边,平台口安全网等防护设施不到位,30㎝高踢脚杆未设置。 整改情况 1、要求项目部安全员每天检查,不系安全带的工人不准进行高处作业,整改后未发生此现象。 2、已下发监理通知要求设置。 一 三宝、四口、五临边、安全防护设施是否到位
二 施工机械安全装置、提升机口安全防护设施是否到位 物料提升机御料平台防护栏杆设置不符合要求,且30㎝高踢脚杆和安全网未设置。 物料提升机临时缆风绳地锚及固定用绳卡设置不符合要求。 已通知施工单位进行整改,未整改或整改不符合要求不允许使用 。 三 模板及支架体系 1、 模板堆放高度不符合1、 已按要求采取防倾倒措要求,且堆放不整齐。 施。 2、支模时,高处作业立足2、 要求设置可靠立足点或点不可靠,且无相应防护措系安全带。 施。 3、 已下发监理通知要求整3扫地杆、剪刀撑不符合要改。 求未整改。 1、 暂时停用的木工圆盘锯电源隔离开关(开关箱内)未分断。且门未锁。2、配电室内未配置可用于扑灭电气火灾的灭火器,并存在堆放杂物现象 2、开关箱与其控制的用电设备距离超3米。 四 脚手架工程 五 施工用电 1、 已切断开关,门已上锁 2、 杂物已清除,灭火器已要求施工单位配备。 3、已通知相关单位整改。 参加检查人员 祝忠杰 祝忠武 王正球 管华 童佰花 温州市新茂建设监理有限公司 2008年8 月 30日
安全生产检查用表
工程名称 温州市根霸鞋材7#厂房(一)(二)、信家鞋业8#厂房 形象 进度 根霸厂房(一)三层柱、三层梁板 检查项目 存在问题 整改情况
一 三宝、四口、五临边、安全防护设施是否到位 1、有高处作业不系安全带现象发生。 2、安全网未挂。 3、楼梯、楼面边无防护措施。。 1、要求项目部安全员每天检查,不系安全带的工人不准进行高处作业,整改后未发生此现象。 2、3、已下发监理通知要求设置。 二 施工机械安全装置、提升机口安全防护设施是否到位 1、物料提升机无检测报告。 已通知施工单位进行整 2、 物料提升机无合格改,未整改或整改不符合要证。 求不允许使用 。 3、操作棚未设置防护罩。 1、 模板拆除无砼强度检测报告。 2、立杆支撑无剪刀撑等加固措施。 1、 架体与建筑物拉结不到位。 2、 架体未跟上施工进度。 3、 无安全网、无踢脚杆。 三 模板及支架体系 1责令施工单位停止拆模。 2、 设置剪刀撑。 四 脚手架工程 1、已整改。 2、整改中。 3、挂安全网中。 五 施工用电 1、支线架设电线破皮漏电。 1、 已整改。 2、现场照明危险场所未用2、 整改中。 安全电压。 3、 未整改。 3开关箱无防雨措施。 参加检查人员 祝忠杰 祝忠武 王正球 管华 童佰花 温州市新茂建设监理有限公司 2008年 9月 15日
安全生产检查用表
工程名称 温州市根霸鞋材7#厂房(一)(二)、信家鞋业8#厂房 形象进度 7#厂房(二)二层梁钢筋绑扎 检查项目 存在问题 整改情况
一 三宝、四口、五临边、安全防护设施是否到位 1、 外架搭设部分工人未系安全带,戴安全帽。 2、 二层电梯井口未防护。 1、已整改。 2、整改后基本符合要求,安全网防护还不到位。 二 施工机械安全装置、提升机口安全防护设施是否到位 1、木工圆锯机未设防护挡板。 2、 物料提升机无警示标志。 1、已设防护挡板。 2、已挂警示牌。 三 模板及支架体系 1、 一层模板拆除无报告。 2模反拆除留下无撑模板。 1、 已整改。 2、 已拆下无撑板。 四 脚手架工程 1、外架无竹篱板。 2、剪刀撑设置不到位。 1、整改中。 2、已整改。 五 施工用电 1、电箱开关无防雨设施。 2、无接零保护。 3、支线架设线路过道无保护。 1、已要求施工单位设置防雨设施。 2、已整改。 3、支线架设已设保护。 参加检查人员 祝忠杰 祝忠武 王正球 管华 童佰花 温州市新茂建设监理有限公司 2008 年 9 月 30 日
安全生产检查用表
工程名称 温州市根霸鞋材7#厂房(一)(二)、信家鞋业8#厂房 形象 进度 7#厂房(一)三层柱四层梁钢筋施工
…… 此处隐藏:1043字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文