导读: 机构二台电机由一套变频调速装置传动,开环控制。驱动装置采用四象限运行的ABB全数字式变频调速装置ACS800-100-3,调速范围为1:10,控制精度为0.5%。 (一) 速度指标: 回转速度:浇筑 0.5r/min 安装 0.3r/min 由

机构二台电机由一套变频调速装置传动,开环控制。驱动装置采用四象限运行的ABB全数字式变频调速装置ACS800-100-3,调速范围为1:10,控制精度为0.5%。 (一) 速度指标:

回转速度:浇筑 0.5r/min 安装 0.3r/min 由转换开关切换。 (二) 调速方式:

首先由联动台上开关S152选择以上两种情况中的一种,并由联动台主令开关SA300档位来决定速度。正反各四档,分别为10%,30%,60%,100%额定速度(有档位无级调速)。系统采用主令档位开关量输入PLC(DI53),经软件处理后,再由PLC开关量输出给ACS800变频器,再根据变频调速器的内部设定,输出相应的速度,其速度档可在变频器内部任意设定。

(三)运行与保护

(1)本机构设有手闸S301和S302,当手闸S301和S302闭合时,手闸限位开关常闭触点打开,切断控制电源,常开触点闭合,联动台上的手闸指示灯点HL330亮(红色)。反之,当手闸打开时,指示灯灭,控制电源接通,机构可以正常启动。当电机M301和M302起制动和切换转速时,其过渡过程平稳无冲击。通过PLC软件实现与大车行走启动互锁,保证本机构与行走机构不能同时启动,但可以同时运转。本机构在运行中采用点动抱闸制动方式。当脚踏开关SB351(或联动台上的安钮SB352)接通是抱闸闭合,反之抱闸打开。

(2)变频器故障时,装置内部输出故障的一对常开闭触点,以实现紧急停车,并报警。 3.4.2.5大车系统

大车机构载荷为典型的位移负载。本电气系统采用变频调速方式来完成调速任务。变频电机为YZP160M2-4,额定功率为11KW,额定电流为26A,4台。大车机构四台电机M401~M404由一套变频调速装置传动,开环控制。驱动装置采用四象限运行的ABB全数字式变频调速装置ACS800-100-3,调速范围可达1:10(额定速度以下),控制精度可达0.5%。 (一) 速度指标:

速度22r/min (二) 调速方式:

由联动台上令开关SA400档位来决定速度。正反各四档,分别为10%,30%,60%,100%额定速度(有档位无级调速)。系统采用主令档位开关量输入PLC,再由PLC开关量输出给ACS800变频器,再根据变频调速器的内部设定,输出相应的速度,其速度档可在变频器内部任意设定。 (三) 运行与保护

(1) 本机构设有4个夹轨器S531~S534和一个风速仪BR,当夹轨器松开且风速不

超过20米/秒时,机构才可以正常启动。当电机起制动和切换转速时,其过渡过程平稳无冲击。通过PLC软件实现与回转机构启动互锁,保证本机构与回转机构不能同时启动,但可以同时运转。

(2) 变频器或制动单元故障时,两装置内部输出故障的一对常开闭触点,以实现紧

急停车,并报警。

3.4.2.6安全保护装置

(1)本门机设有综合力矩保护装置(仪表电源AC220V),主要起荷重和超幅保护。起重量发送装置于臂架头部。,幅度发送装置安装在臂架根部。当实际起重量为额定起重量的90%报警,当达到105%时切断起升电源,限制起升和增幅,并报警。能限指工作时的

11

倾覆力矩不至超出起重特性曲线的允许值。同时起升机构上限位保护开关有2套,一套在卷筒轴上,一套在臂架头部,下限位一套在卷筒轴上。

(2)变幅机构具有限位保护。限位保护开关有2套,提套在卷筒轴上,另一套在臂架根部。此外,在臂架与人字架防后倾支撑架间,装有行程开关,再次限制变幅时臂架的最小工作幅度。

(3)门机人字架顶部设有风速仪传感器,当风速超过20米/秒,自动报警,司机应及时停机。

(4)运行机构设有终点限位开关,用以限制起重机行走范围,以防发生出轨事故。 (5)运行机构设有手动夹轨器,以防止大风将起重机吹走。 (6)本机设有电铃,在各几构工作前,均鸣响电铃。

(7)本机设有声光警示器,在大车机构工作时,均鸣响警示器。 3.4.2.7照明与接地系统

照明:照明电源为220V,从低压动力箱三相四线引至照明箱、照明箱位于司机室内、分别供司机室照明、空调插座、筒身照明、机房照明、投光灯照明、风速仪和故障灯电源。

接地及防雷:高压电缆接地芯在外电源引入点应可靠接地,接地电阻不大于4欧姆,由用户负责,机台降压变压器低侧中性点应与机体钢结构可靠连接,并与高压电缆接地芯线连接,司机室钢结构与起重机本体保证起重机上钢结构的任何一点接地电阻均不大于4欧姆。

行走轨道两端妥善接地,接地电阻不大于4欧姆,由用法户负责。 本机不设专用防雷设备,雷雨时应停止作业,保证地面人员安全。 3.4.3门机操作系统

本机驾驶室装有一套主令操作台,该操作台为联动操作台,驾驶员左边操作台手吧柄控制变幅和回转,右边操作台手柄控制起升和行走,现具体说明如下:

①右操作手柄控制起升和行走,两个动作可分别操作也可联动操作。右操作台面板有夹轨器松闸指示、电控系统总电源合指示灯和总接触器合指示灯、起升和行走运行及故障指示、三种工况选择开关等。

②左操作手柄控制变幅和回转,左操作台面板前部是力矩限制器,侧面是触摸屏。还装有故障报警器指示、回转手闸指示、回转制动按钮、系统急变幅24米限位和22米限位选择开关等,它们的工作状态如下:

⑴夹轨器指示灯:夹轨器开启时指示灯亮(绿色),夹轨器闭合时灯灭。 ⑵回转手闸指示灯:手闸闭合时指示灯亮(红色),手闸打开时灯灭。

⑶总电源指示灯:总电源启动时,电源启动时,电源启动指示灯亮(红色),电源停止指示灯灭。

⑷回转工况转换:转换开关置于安装工况时最大回转速度为0.3r/min,置于浇筑工况时,最大回转速度为0.5r/min.

⑸回转制动按钮:回转机构运行中采用点动抱闸制动,该按钮为常开工作状态,揿下该按钮抱闸即可制动。

⑹变幅特别开关:正常工况下开关置于24米位置,允许减幅至24米时限位开关动作电源断电。开关置于22米位置为特殊工作状态,允许减幅极限为22米,当减幅至22米时限位开关动作电源断电。(限位开关动作后减幅操作不能启动,只能进行增幅操作)。

3.4.4操作注意事项:

⑴ 行走机构启动前必须开启夹轨器,否则不得启动该机构。

12

⑵回转机构启动前必须松开回转手闸,否则不得启动该机构。

⑶回转和行走两机构不得同时启动或制动,当其中一机构处于运转或停止时,另一机构方可启动或制动。

⑷必须正确选择回转工况转换开关的孩子状态。

⑸变幅特别开关在正常工作状态下应该置于24米位置,特殊工作状态下方可置于22米位置。并有特殊安全措施。

⑹应平滑地操作主令手柄。

⑺操作中停机等候时间较长时,应按下电源总停按钮。

⑻应随时检查各行程开关工作位置并考虑钢丝绳及机构受力安装工况变化时应重新调整各行程开关。 3.4.5电控系统的安装 3.4.5.1安装环境

为了保证本装置的正常运行及工作寿命,安装地点应具有下列条件: ①电网电压:三相交流380V(±10%)。

②相对湿度:空气的最大相对湿度不超过90%(±25℃时)。且不得出现凝霜。 ③气体污染:运行地点应无导电性粉尘存在。 ④相对湿度:-15℃~+50℃。

⑤调速器装置按放地点不应漏雨、漏油,附近不应有放射性材料及易燃物品。 ⑥本装置不能受剧烈机械冲击、震动。 3.4.5.2安装就位

1.安装时首先要进行实地查看和测量、全面考虑,选好位置。 2.吊装时要到作到安全可靠,以避免引起设备损坏。 …… 此处隐藏:3867字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

MQ900B门机说明书 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448364.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)