教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

110kv电隆线间隔扩建工程施工组织设计(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-04
导读: 一、出线(全扩建)间隔接线示意图 避雷器 TYD 线路 旁母 3# 断路器 CT Ⅱ母 2# Ⅰ母 1# 5# 二、不停电情况的工作(预计为6天): ① 设备试验 ②出线间隔: a、安装调整1#、2#刀闸 b、安装调整断路器、CT c、安装

一、出线(全扩建)间隔接线示意图

避雷器 TYD 线路 旁母 3# 断路器 CT Ⅱ母 2# Ⅰ母 1#

5# 二、不停电情况的工作(预计为6天): ① 设备试验

②出线间隔:

a、安装调整1#、2#刀闸 b、安装调整断路器、CT c、安装调整3#、5#刀闸 d、安装设备与设备之间的软导线 e、设备油漆及封堵

③端子箱安装

④二次电缆管安装及电缆敷设

四、停电情况的工作: 旁母停电(预计为6天)

① 安装架空引入线至站内;吊装TYD、避雷器器;

② 安装架空线至避雷器、TYD,架空线至3#刀闸、5#刀闸间的软母线; ③ 安装旁母至5#刀闸间的软母线;

6

④ 完善避雷器、TYD、5#刀闸、3#刀闸的二次安装及继保调试; ⑤完成避雷器、TYD、5#刀闸、3#刀闸的油漆封堵。 注:验收投运后,断开3#刀闸,合上3#刀闸CT侧接地刀

2、Ⅱ母停电(预计为3天)

① 安装2号刀闸至Ⅱ母间的软母线;

② 完善2号刀闸继保调试及油漆工作。

注:验收投运后,断开2#刀闸,合上2#刀闸断路器侧接地刀。

3、Ⅰ母停电(预计为2天)

① 安装1号刀闸至Ⅰ母间的软母线; ② 完善1号刀闸继保调试及油漆工作。

7

第三章 安全、技术措施

一、转运设备:

1、转运设备时,安全监护必须认真监护,防止设备倾斜至运行设备。运输设备使用铲车在操作小道上应平稳移动,运输设备与带电设备保证足够的安全距离(大于1.5米)

2、设备站内转运必须带包装箱,如果包装箱已破损,采取保护措施加以保护。 二、吊装:(现场吊装位置不能满足吊车吊装条件时,采用人工吊装) 1、吊车吊装:

Ⅱ母停电时,吊装CT:

吊臂 Ⅱ母 1母

CT 断 路 器 1、用铲拖车从操作小道将CT拉至待更换位置;

2、吊车吊臂穿过2#刀闸AB相、BC相间,吊钩从CT顶部做垂直运动进行CT吊装工作;

3、操作小道位置不满足吊装位置要求,则用10mm厚的钢板铺于间隔碎石地面,铺设的钢板必须垫实、平整,且与操作小道高度一致。 4、吊车选用12T, CT重1T,吊绳选用3T。

8

1、避雷器重200kg、TYD重750kg; 2、 被吊物最高点为3.8米 三、安装:

1、一次设备安装:

在安装出线间隔5#、1#、2#刀闸时严禁使用钢片尺,设专人监护,确保操作人员手臂抬起不应高过头顶;操作人员不得攀爬刀闸瓷瓶,搬运物件时,物件不得高于头顶;安装1#、2#刀闸时,工具必须用绳固定在手臂上,防止任何物件落下伤及断路器。 2、二次安装:

在安装二次电缆管时,钢管必须放倒搬运且有专人监护。 四、验收及运行交接:

1、旁母停电时: 5#刀闸、TYD、避雷器、软母线及相应二次安装、调试、油漆封堵工作已完成,立即申请验收投运,对验收投运设备应设置围栏、悬挂标示牌,防止误操作和误入带电区域。

2、Ⅱ母停电:详见(施工方案),相应二次安装、调试、油漆封堵工作已完成,立即申请验收投运,对验收投运设备应设置围栏、悬挂标示牌,防止误操作和误入带电区域。

3、Ⅰ母停电:详见(施工方案),相应二次安装、调试、油漆封堵工作已完成,全部扩建设备施工完成移交运行单位。 五、危险点辩识

根据本工程特点和以往施工经验,分析本工程安全风险并制定出预防事故发生的安全技

9

术措施。

表1: 序危险点 号 进入现场不正确佩戴安全帽 高处作业不扎安全带 酒后进入施工现场 1、进入现场要精力集中,慎重行走。 2、安全帽要戴正、帽带要系紧。 3、严禁坐、踏安全帽或挪作他用。 1、2m及以上作业要扎好安全带、且挂在上方牢固可靠处。 2、安全带要精心使用、随时检查,出现问题及时更换。 1、进入施工现场的人员,一律禁止喝酒。 2、任何人不得以任何理由酒后进入现场。 控制措施 依据 1 2 3 未经三级安全教1、严格执行公司、工区、班组三级安全教育制度。 4 育,不懂安全防护2、严格考试制度,禁止弄虚作假。 操作知识 3、明确安全职责及必要的安全知识和现场的特点。 1、所有施工项目均应有安全措施,且交底后方可施工。 5 无安全技术措施或未交底施工 2、施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。 3、施工人员要严格按方案和安全措施执行,不得随意更改,若方案或措施有错误,应及时与技术人员协商解决。 安全技术措施有重要错误 1、编制人要有高度责任感,有严谨审慎的科学态度。 2、审批人哟啊严细认真,把好审批关。 3、未经审批严禁实施。 《电力建设安全工作规程》 6 安全设施不完善、1、按要求完善安全设施整治作业环境;否则,严禁布7 作业环境不安全又置施工,工人有权拒绝施工。 未采取措施 8 检修,带病作业 违章指挥 2、严格执行机械管理制度,定期检修、维护和保养。 1、严禁违章指挥。 9 2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。 3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工。 10 违章违纪作业,违反安全交底要求 1、遵章守纪,按《规程》标准作业,施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。 2、严格按技术交底施工,不得擅自窜改。 10

2、采取的措施因地治宜、合理可靠。 机械设备未按计划1、施工用机具要求工况良好、严禁带病作业。

…… 此处隐藏:261字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
110kv电隆线间隔扩建工程施工组织设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448120.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。