变电站 三级自检报告及记录(2)
不合格品识别处置表
P21-R001 编号: DBB-XMBHGP- 01 工程(项目)名称 不合格信息来源 不合格事实 检查人 /日期 识别处置意见 35kV -变电站工程 单位(部门) 项目部质量检查验收 判定人 /日期 处置 结果 处置人 /日期 复检 结论 复检人 /日期 项目部 1、电缆沟及道路工程 - - - 未施工 - 完毕 - 2011- - - 加紧完成施工,不能影 - 响电气 安装施工 合格 - 2、场地平整 - - - - - 2011- - - - - - - 2011- - 未完成施工 - 加紧完成施工,不能影 - 响电气安装施工 加紧完成施工,不能影 - 响电气安装施工 合格 - 3、主控室装修 未完成施工 - 合格 - ● 在“不合格信息来源”栏中,可根据具体记录分别填写施工队质量检查验收、工程处质量检查验收、公司质量检查验收或其它单位质量检查验收、物资进货检验几项内容。 ● “在识别处置意见”栏中,应写明不合格的性质:“轻微”不合格及采用“返工”、“返修”、“降级”、“让步接受(放行、 使用)”、“拒收”或“报废”的处置方式。 ● 对于“返工”、“返修”,还应写明具体简洁的内容,比如:油漆重刷、重紧螺栓、补焊、重新调整,砼重新浇制等。 ● 对于轻微不合格品,直接使用本识别处置表作为识别处置记录。 ● 对于“让步接受(放行、使用)”,还需填报《让步接受(放行、使用)申请审批表(P16—R003)》。 ● 判定人分别由施工队具体工程兼职质检员、工程处专职质检员、公司QC部质检员、物资处质检员担任; ● 复检人一般为检查人,也可由具有质检资格的其它人员担任
35kV -变电站工程土建竣工验收施工质量
项目部级检查记录 DBB-XMJCJL-JG-01
九、地基与基础分部工程
1. 轴线位移独立基础【≤10mm】3 5 5 2 6 2 0 9 4 1 6 3 2. 基础标高偏差【≤±10mm】 + -3 -4 -8 6 -7 4 -5 -8 6 4 3. 基础断面【+8~-5 mm】6 -5 6 7 -5 3 +7 -5 -4 -5 6
4. 杯形基础杯底【0~-10 mm】: -4 -3 -3 -4 -8 -9 -7 -5 -7 -5
5. 基础外观: 外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计和规范要求。 十、主体分部工程
1. 轴线位移柱、梁【≤8mm】6 3 5 1 8 5 3 4 7 8 5 6
2. 垂直度层高≤5m【≤8(6) mm】 1 4 2 5 5 2 3 3 4 3 3. 柱、梁标高偏差【≤±10mm】 10 -6 8 -2 9 -8 9 -5 8 -9 10 4. 截面尺寸偏差【+8~-5 mm】 5 -4 8 8 -5 6 8 -5 -5 -4 8 5. 表面平整度【≤8(6) mm】 2 5 3 6 1 1 5 4 3 4
6. 柱、梁、板外观: 外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计和规范要求。 十一、 建筑电气分部:
1. 照明开关的选用、开关的通断位置正确;
2. 绝缘电线套管埋设位置及埋设方式符合设计及规范要求; 3. 插座的接线符合设计及规范要求; 4. 连接的电线电缆符合设计及规范要求 5. 防雷接地敷设符合设计及规范要求。 十二、 给排水分部:
1. 未完成施工,但不影响电气安装施工。 十三、 装饰装修分部
1、未完成施工,但不影响电气安装施工。 十四、 建筑屋面分部
1. 找平层、保温层、结合层、细石混凝土保护层等施工符合设计及规范要求。 2. 泛水高度大于250mm,符合要求。 十五、 构支架安装
1. 杯底安装标高偏差【±5(4) mm】 4 -2 -4 -2 -5 -3 -3 3 2 4 2. 垂直偏差【小于3/2000混凝土杆长,且不大于25mm】3 5 4 5 6 4 7 8 5 2 3. 电杆外观符合现行有关标准规定 4. 钢筋混凝土电杆型号符合设计要求 十六、 施工相关资料
1. 施工相关资料如材料进场检验报审、施工检验批记录、各种检试验报告等齐全,基本做到工序完成资料完成。
检查人: 检查日期:2011年 月 日
竣工验收三级质量检查记录
文件编号: DBB-BZZJ-01
三级质检级别: 班组级
工 程 名 称: 35kV -变电站工程
工 程 专 业: 土建
施 工 单 位:
文 件 签 发 人:
2011年 月 日
35kV -变电站工程竣工验收三级质量检查记录表
编号: DBB-BZJCQK-01 三级质检级别 施工单位 班组级 质检单位 工程专业 施工班组 土建 参加质检人员: 质检单位: -、普 全 施工单位:- 工程质检范围: 主控制室,主变基础,10kV 、35kV 户外电气设备及构支架基础,站区道路、电缆沟及其他,站区上下水,围墙与大门 共八个单位工程 所检工程的质量总体评价: 根据35kV -变电站工程施工质量公司级检查记录: 一、各个单位工程地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面分部、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、构支架制作安装等等分部工程均符合设计及规范要求,工程施工质量合格,感观良好,安全及功能符合要求,相关试验记录齐全; 二、施工技术资料:施工质量保证资料基本齐全,验评资料基本齐全,整个工程资料基本做到:工程完资料基本健全; 三、结论:所检各单位工程经公司级检查施工质量符合设计和质量验收规范要求,资料基本齐全,未完成工程不影响电气安装工程施工,为保证工期进度,同意申请移交验收。 本次质检发现的不合格品(又称工程质量问题)详见所附“不合格品识别处置表”或“一般囗重大囗不合格品报告”,编号: DBB-BZBHGP-01 ,共 1 页。(个别记录下如无不合格品,编号及页数划斜线) 质量建议: 1、今后注意细节质量问题的控制。 2、抓紧时间打扫清洁、做好成品保护。 备 注 不合格品处置后的复检: 1、指定复检人: - 2、规定的复检日期: 2011 年 月 日前 签发人: - 检查日期: 2011年 月 日
竣工验收不合格品识别处置表
P21-R001 编号: DBB-XMBHGP-01 工程(项目)名称 不合格信息来源 不合格事实 检查人 /日期 识别处置意见 35kV -变电站工程 单位(部门) 班组级质量检查验收 判定人 /日期 处置 结果 处置人 /日期 复检 结论 复检人 /日期 施工班组 1、电缆沟及道路工程 - - - 未施工 - 完毕 - 2011- - - 加紧完成施工,不能影- 响电气 安装施工 合格 - 2、场地平整 - - - - - 2011- - - - - - - 2011- - 未完成施工 - 加紧完成施工,不能影- 响电气安装施工 加紧完成施工,不能影- 响电气安装施工 合格 - 3、主控室装修 未完成施工 - 合格 - ● 在“不合格信息来源”栏中,可根据具体记录分别填写施工队质量检查验收、工程处质量检查验收、公司质量检查验收或其它单位质量检查验收、物资进货检验几项内容。 …… 此处隐藏:1328字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文