目录

第一章 操作规程………………………………………………………………..2

1.1 系统运行前的准备工作……………………………………………….2 1.2 启动操作……………………………………………………………….2 1.3断电操作………………………………………………………………..2 1.4运行状态监视…………………………………………………………..3 1.5 变频调速系统退出转工频运行……………………………………….4 1.6变频调速系统由工频旁路转变频运行………………………………..4 1.7旁路柜刀闸K1-K2电磁锁操作时注意事项………………………….4 第二章 检修规程………………………………………………………………..5

2.1故障分类………………………………………………………………..5 2.2故障指示………………………………………………………………..5 2.3故障记录………………………………………………………………..5 2.4故障检测的标准程序…………………………………………………..6

第一章

操作规程

高压变频器调速系统的安装调试、运行操作、维护检修必须是经过高压变频调速系统应用技术培训的电气工程师完成。在进行任何高压变频调速系统的操作之前必须仔细阅读《用户手册》中关于“安全须知”的讲述。系统运行操作及检修人员详细阅读本手册。

在进行相关操作时可对照系统主接线图:

1.1 系统运行前的准备工作

1.1.1:完成所有的安装和调试工作,检查进线刀闸上的接地线已解开。 1.1.2:接通辅助电源、主控制器电源、单元控制电源。

1.1.3:对所有传动系统的特殊启动参数,包括加速时间、减速时间、加速曲线选择、启始频率、控制方式、电机保护参数等进行检查确认。 1.1.4:检查变频调速系统旁路柜隔离刀闸状态:

检查变频输入侧刀闸K1位于变频位置,检查变频输出侧刀闸K2位于变频位置。 1.1.5:关闭所有的门。

1.1.6:转动控制柜上“远程/就地”控制旋钮,选择远程或就地控制方式。 1.1.7:检查远程控制是否准备就绪。 1.2启动操作

1.2.1:执行1.1运行前准备工作各步骤。 1.2.2:合上输入进线断路器。

1.2.3:检查ZINVERT系统是否准备就绪,控制柜上的“待机”指示灯亮、检查控制器面板上的故障、告警指示灯应该熄灭,控制器液晶屏幕上无警告和故障信息。如果存在故障、告警没有解除,请先进行故障检查和排除。 1.2.4:在确认一切正常后,启动变频器运行。 1.3断电操作

1.3.1:执行变频器调速系统的停机操作。 1.3.2:断开输入进线断路器。 ! 只要系统还未接地,请不要接触功率回路和电机。 交流进线断开后,至少30分钟直流电压才会降到安全值。 直到全部单元上放电电压指示灯点亮,才可进行功率柜的接地操作。 1.4运行状态监视 运行状态分两类:运行信号和故障信号。 在正常运行状态的情况下,运行信号除了控制器液晶(LCD)主界面和数码管(LED)显示含有运行基本状态信息外,运行状态内容可在系统控制器的“运行监视”菜单中显示,并且在后台具备报警及故障指示。 1.5变频调速系统退出转工频运行操作 变频调速系统退出转工频运行在: 1.5.1:在执行1.3断电操作。

1.5.2:打开旁路柜柜门把隔离刀闸K1、K2切至工频位置。 1.5.3:把工频/变频转换开关转至工频。

1.5.4:闭合进线断路器,系统运行于旁路状态,工频运行。 1.6变频调速系统由工频旁路转变频运行

转变频投入的前提是所有故障均已解除,且检修完毕后。 1.6.1:跳开输入进线断路器。

1.6.2:打开旁路柜门,把隔离刀闸K1、K2切至变频位置。 1.6.3:把工频/变频转换开关转至变频。 1.6.4:闭合进线断路器。

1.6.5:启动变频调速系统运行。

1.7旁路柜刀闸K1、K2电磁锁操作时注意事项:刀闸采用电磁锁控制,以防止带负荷操作,在满足以下各前提条件时,刀闸的操作才有效。 在进线断路器处于闭合状态禁止刀闸K1、K2的任何操作。

第二章 检修规程

本章的主要目的是介绍当ZINVERT系统出现故障需要检修时,如何正确操作的信息和指导。本章的对象是负责ZINVERT运行的现场电气工程人员。为了完成故障的正确处理,除进行培训之外还应请仔细阅读本章。 ! 不要进行本手册没有给出的任何关于ZINVERT的测量,备件的更换和其它的维护工作。 关于ZINVERT的其它部分的维修和安装工作都只能由本公司的专业工程人员来完成,超过保修期以后,用户可以通过参加培训后,进行一些ZINVERT的维护和修理工作。 2.1:故障分类 按照对ZINVERT系统运行的影响的严重程度分,有两级出错信息:

故障:在变频调速系统和与其相连的设备(变压器、电机等)发生严重故障时,形成一个出错信息,这时变频调速系统将闭锁输出并将保持停止输出状态(除了一些在变频调速系统故障消除后变频调速系统能自动重新启动的故障之外)。

为了重新启动系统,必需在排除故障后,对故障进行手动复归。可按下控制器上的“功能”按键、或按下控制屏上的“复归”按钮,也可操作在远方设置的“复归”按钮。

报警:当发生一个不太严重的故障,不需要停止变频调速系统运行时,系统给出报警。此时仍然可以进行操作。但是在一定的时间内不对报警信号进行相应的处理使之消除,将会导致故障(例如:由于环境温度超标或散热空气虑网堵塞造成的高温报警信号。

具体故障类型请参阅后续表1报警和故障信息及其可能原因、处理解决措施。 2.2 故障指示

在系统发生故障停机后或报警保持时,控制器电源正常的话,控制器的LCD上应有报警或故障显示。如果是导致停机的故障,七段式LCD数码上将显示其故障代码

“E。。。”。如果在参数设置上设定要求输出接点,那么将有相应的数字量输出继电器接点闭合(具体设置和内容请参考使用说明书第六章、第七章有关部分章节的内容)。 在故障发生导致停机后,若功能参数H02“瞬停再启动设定方式”设置为允许,那么当故障在功能参数H03“瞬停再启动等待时间”设置的时间内消失且系统重启成功,故障信号自动复归;否则LCD显示屏和数码管上将一直保持显示故障信息。

在故障排除后,按下控制器上的“功能”按键或控制屏上的“复归”按钮,也可操作在远方的“复归”开关接点将信号复归。复归以后故障信息在实际信号显示模式下将不再显示,但故障信息已存储在故障记录中。 2.3 故障记录

在ZINVERT中最多可存有1000条最近发生的故障的信息记录。记录和显示内容包括故障或报警发生的日期、时间和故障报警的编号、发生时刻的系统输入输出和控制器的状态。故障和报警事件记录的查询和浏览操作见使用说明书第六章人机接口和参数设置的事件记录部分内容。 2.4 故障检测的标准程序

如系统发出报警信号,应按以下检修步骤进行:

2.4.1:熟悉和理解使用说明书第一章《安全须知》的安全指导。系统报警时不会停机,但如果处理不及时,有可能发展成停机故障,导致系统停机。

2.4.2:检查控制器上的故障记录,记录下实际的故障和控制器中的故障记录。并请不要清除故障记录。

2.4.3:根据表1及报警信息分析报警原因并且作好日志记录。报警记录包括:发生的时间和日期;负 …… 此处隐藏:2706字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

Zinvert智能高压变频器调速系统操作检修规程.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448003.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)