1、放炮停电范围:停本掘进头回风流中的所有电器设备,停电工作由当班电工负责。

2、停电工作必须待迎头打完眼,一切工作就绪后方可停电。 3、停电工作由电工负责操作,停电时将闭锁开关手把打到零位。 4、停电后,由电工通知瓦检员,再由瓦检员通知放炮员后方可进行放炮。

5、放炮停送电时,开关上必须挂“停电牌”,并有专人看守,严格遵守停送电操作规程和专人停送电制度。

6、送电工作由当班电工负责,必须经瓦检员检查电器设备20m范围内得瓦斯浓度,当瓦斯浓度在0.8%以下时方可由瓦检员通知电工送电。

(十)、局部通风措施:

1、局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中。 2、安设局部通风机地点的瓦斯浓度不得超过0.5%;全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量确保不出现循环风。

3、局部通风机必须进行吊挂或垫高,离地高度不得小于0.3米。且局部通风机必挂牌管理。

4、局部通风机应确保正常运转,杜绝无计划停风、停电现象。局部通风机的开停只能由当班电工进行。局部通风机必须进行“三专两闭锁”。

5、必须采用抗静电阻燃风筒,风筒吊挂必须靠帮并且平直。风筒不能拐死弯,拐弯必须使用弯头。

6、因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源,设置栅栏,恢复通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近10米以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局通风机。

7、通风队加强对风筒的检查和维护,发现损坏,必须及时进行处理提高有效风量率。

8、因故临时停工时,不得停风,局扇必须保持正常运行。 9、风筒出口距迎头的距离不得大于8米,且不得小于2米。

(十一)、瓦斯管理措施:

1、工作面回风流中瓦斯浓度达到或超过0.8%或CO2浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。

2、放炮地点附近20米范围内风流中瓦斯浓度达到或超过0.8%时,严禁放炮。

3、工作面风流中瓦斯浓度达到或超过1.5%时,必须停止作业,撤出人员,切断电源,进行处理。

4、风机停止运转或风筒脱节受损坏都必须立即停止作业,撤出人员,切断电源,进行处理。

5、瓦检员必须加强整个巷道的顶、底板瓦斯检查,特别是迎头顶板瓦斯检查。如有瓦斯超限,必须立即进行处理,只有确认无隐患后才能进行正常作业。

6、工作面无论有无人员作业都不得停风,因故停风瓦斯浓度达到3.0%时,瓦检员严禁自排瓦斯,必须由公司救护队排放,严格按照瓦斯排放分级管理制度进行瓦斯排放。

7、施工迎头必须安设移动水幕,放炮时必须开启移动水幕。 8、因临时停电或其它原因局扇停止运转,在恢复通风前,先检查瓦斯,证实停风区内瓦斯浓度不超过0.8%、CO2浓度不超过1.5%时,方可开启局扇 恢复通风,否则须制定排放瓦斯的措施,待瓦斯浓度降至0.8%以下、CO2浓度降至1.5%以下方可送电、恢复工作。

(十二)、机电及运输设备的使用管理措施:

1、爱护好机电设施,电缆、管路按标准吊挂整齐。

2、电气安装好后,应经矿机电部组织人员验收合格后方可使用。 3、严禁用水冲洗机电设备。

4、机电设备使用前要进行试运转,一切正常方可使用。 5、安装好的电气设备不得有失爆现象。 6、施工人员严禁乱动电气的开关、按钮等。

7、设备检修和搬迁时,必须停上一级电源之后方可作业,停送电时严格按停送电制度执行,停送必须由专职电工负责。

8、机电设备安装、搬迁由机电队长负责并在现场指挥工作。 9、安装机电设备时,电缆吊挂必须整齐,开关必须做到上架摆放,防止淋水受潮。

五、安全防护措施

1、进入施工地点必须先进行“敲帮问顶”及找掉工作,必须使用长度不小于2.5m的长柄工具摘掉顶帮危岩活矸,在确认无安全隐患后方可施工。

2、每次响炮后,施工人员必须等待30分钟后待炮烟出净,才能进入施工地点。

3、掘进过程中,应有安检员、瓦检员、跟班队长等现场专门安全负责人。

4、开帮过程中,安检员必须严格按要求检查现场是否存在安全隐患,重点巡回检查顶板情况。

5、装药时,严禁装药与打眼平行作业,每个炮眼内必须装水炮泥并不得少于2个,并按要求充填好黄泥,否则严禁放炮,安检员、瓦检员现场严格监督执行。

6、放炮时,必须严格按放炮设岗示意图设好岗,并挂上放炮警戒牌。

7、放炮前,班队长必须指定人员按放炮设岗图站好岗,站岗人员必须在指定地点警戒。

8、放炮前,必须将电缆、风水管路保护好后方可进行放炮。 9、掘进过程中,必须有班队长在现场带班,班队长必须组织协调好各工序,严禁单人独立作业。

10、开帮过程中,要求区队跟班队长、班组长、安监员要随时注意迎头岩石的变化情况,发现问题及时汇报,并采取相应的支护措施,确保施工安全。

11、施工过程中需进行短探时,施工队组必须严格执行,并做好记录。

12、爆破时严格执行“一炮三检”、“三人联锁放炮”制度,瓦斯浓度超过0.8%严禁装药爆破。

13、未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》与《操作规程》执行。 附图:

11801回风顺槽爆破炮眼布置三视图; 11801回风顺槽通风系统示意图; 11801回风顺槽运输系统图; 11801回风顺槽避灾路线示意图;

…… 此处隐藏:181字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
18煤探煤巷施工安全技术措施(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447500.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)