信号电缆敷设施工(2)
1、技术要求:
1)电缆与铁路平行敷设时,在线路外侧不得小于2m,如路基宽度不够时,在保证轨底边缘与电缆斜面距离不小于2m的情况下,可减至不小于1.7m;
2)在线路中间,不得小于1.6m,若线路间距为4.5m,可减至不小于1.5m;
3)直埋电缆与公路平行敷设时,电缆埋设在距离公路面边沿、排水沟边沿不小于1m 处;
4)电缆敷设在建筑物附近时,距离建筑物不小于0.6m; 5)电缆敷设在树木附件时,距离树木不小于2m;
6)信号电缆应尽量避开路基敷设。如不能避开,在损坏既有设备后,必须在最短时间内予以恢复。
2、电缆敷设前,准备敷设电缆的工具、材料以及电缆径路图和预配盘记录,设臵好现场专职安全防护员。电缆敷设时,要严格按设计的要求确定电缆A端的朝向。电缆沟内,距信号楼最近端的设备电缆排列在线路侧,由近端电缆到远端电缆顺序排列整齐。电缆敷设时弯曲半径要大于电缆外径的15倍,不能出现背扣、小弯及损伤电缆外护层现象。敷设时要有专人负责、统一指挥,检查确认电缆的敷设位臵、规格型号与电缆径路图相符。
3、电缆到位后,将电缆盘架起,电缆盘离地面的高度不超过150mm,以保证电缆盘稳定。按照盘上所标的箭头方向转动电缆盘,以免造成电缆松脱。电缆到达位臵后,负责始端电缆人员从电缆始端开始,把
电缆顺序放入电缆沟,电缆之间不能相互交叉。为使电缆不交叉,可采用在电缆沟或槽里每50M的地方用铁丝按顺序编排
4、在电缆敷设过桥时,先对桥上电缆钢槽要认真检查,确认电缆钢槽安装牢固、整齐;桥的两端储备量由专人负责预留;在电缆敷设过隧道时,隧道内配备足够的照明设备,隧道内电缆槽要及时清理杂物,保证槽底平整。
5、电缆敷设后,必需及时在电缆二端头做好标识(电缆型号、起止设备、电缆端别、电缆用途、电缆长度)如下图所示,便于下道工序顺利开展。 电缆铭牌示意图
九、电缆及贯通地线的防护
因为贯通地线与电缆同沟敷设后(贯通地线与信号电缆同沟时,采取何种隔离措施,由工程建设单位和设备管理单位定下标准,在施工过程中予以实施),二者采用的防护方法及材料基本相同。 1、电缆防护材料
电缆的防护材料主要包括防护管和电缆防护槽。电缆防护管包括钢管、铸铁管、硬塑料管等。电缆防护槽包括水泥槽、复合槽、钢槽等。
电缆防护管、电缆防护槽及其他电缆防护器材进场前一定要进行验收。检查产品质量证明文件是否齐全、外观是否有破损等,不合格的一律不准使用。使用时防护管内径要大于电缆外径的1.5倍以上。 2、电缆防护方法 ◆直埋电缆时的防护
当电缆的埋设深度大于或等于700mm时,采取分层夯实的直埋防护方式。具体步骤如下:
a、电缆上先覆盖200mm软土;当电缆为多层时,两层电缆之间覆盖100mm软土或砂;
b、回填深度达到500mm后,夯实; c、把剩余的土回填入电缆沟内,再夯实;
d、电缆沟和地面填平后,再在电缆沟上隆起高出地面100mm的土堆;(此回填方法为路基下)
e、收拾工具,清理现场,把电缆沟回填后多出的余泥运出施工场地合理处臵,避免污染环境。 ◆电缆穿越铁路时的防护
电缆在穿越铁路时,根据电缆的多少选择钢管的内径的大小,保证防护管内径应大于或等于所穿越电缆堆积外径的1.5倍,如过道较长,还应适当加防护管的内径,以便于穿越电缆。一般过一股道采用3.6m的防护管,每增加一股道增加5m。具体如下图所示。
◆电缆穿越公路时的防护
电缆穿越公路时,防护管长度根据公路实际宽度加两端各露1m计算而定。具体防护方法和穿越铁路相同,防护后情况如下图所示。
◆电缆穿过道管时的防护
电缆穿越管道时,如果既有管道埋设较浅(小于600mm),信号电缆可从其下面通过。
如果既有管道埋设较深(大于700mm),信号电缆可从既有管道上面通过。 ◆水泥槽防护
信号电缆在经过特殊地段导致直埋深度不够时,可采取水泥槽防护,特殊情况也可经设备管理单位现场监督人员及监理同意后,采取反盖水泥槽防护。 ◆挂钩、挂板防护
信号电缆在通过隧道时,如果除利用既有电缆沟外,根据实际情况,可采取沿隧道墙壁用挂钩或挂板防护。 十、电缆标桩埋设
1)电缆标桩要准确的埋设在电缆径路上,以便于设备管理单位的维修人员在维护电缆时能够很方便的找到电缆;
2)电缆径路埋设电缆标桩后,要在电缆路径图上,对信号楼到电缆径路终端的所有埋设的电缆标桩进行统一编号,并记录实际埋设的公
里标和到最近线路中心的距离;
3)在桥梁两端的备用电缆处以及隧道两端的电缆埋设处都要埋设电缆标桩;
4)在电缆的分支处、转向处、接近建筑物的最近点、可能遭受意外损伤的地点、穿越障碍物点、箱盒设备接地点、电缆接续处及与其它电缆和管道交叉点埋设电缆标桩;
5)长度大于200m且中间又无转向或分支电缆埋设标的电缆径路,需要每隔100m的距离安装一处电缆标桩;
6)电缆标桩上要标明埋设的电缆类别及电缆走向标。 十一、电缆敷设后的绝缘测试
由于施工现场环境复杂,很可能在电缆的敷设过程中造成电缆损伤,因此要求在电缆敷设、防护结束后,对敷设后的电缆做绝缘、导通测试,检验电缆在敷设过程中是否受到损伤。不合格的电缆详细记录,查明原因后处理好,不能处理的及时更换电缆,真正做到早发现、早处理,不留隐患。测试步骤:
1)测试人员携带电台及测试工具、材料分别到达电缆的始、终端; 2)通过对讲机联系并根据电缆铭牌确定测试电缆; 3)具体操作及电缆封端见单盘电缆测试部分。 十二、人员、设备、机具组织及材料供应:
1、每个作业队配备作业队1名、作业副队长1名、核算员1名,兼职安全员1人(遇营业线施工进须配备满足施工需求的专职防护人员),根据工程情况配备若干劳务工人。
…… 此处隐藏:593字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文




