导读: 配合堵漏,缓解险情。根据当时现场情况在确保供水的前提下,可由消防车与注水泵结合的方式进行向罐体内注水。 9.11彻底清理 处臵任务完成后,应使用喷雾水、蒸气或惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、下水道、

配合堵漏,缓解险情。根据当时现场情况在确保供水的前提下,可由消防车与注水泵结合的方式进行向罐体内注水。 9.11彻底清理

处臵任务完成后,应使用喷雾水、蒸气或惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、下水道、沟渠等处,确保不留残液残气。 10、行动要求

10.1一切行动听从指挥,切忌盲目施救

10.2指挥部的设臵及救援车辆的停放,应与泄漏区域保持适当距离,并设在上风方向。

10.3进入泄漏区实施抢险救援作业的人员一定要专业、精干、个人的防护充分,并使用开花或喷雾水枪掩护。

10.4严禁处臵人员在泄漏区域的下水道等地下空间的顶部、井口处滞留,以防爆炸冲击造成伤害。

10.5一切处臵自始至终要严防引发爆炸,当遇有紧急情况危及抢险生命安全时,指挥员应果断下达撤离命令。

10.6进入事故现场救援人员应戴空气呼吸器,防止吸入性中毒。消防员在射水时应尽量采取低姿射水或坚固掩蔽体掩护射水,防止发生爆炸等意外情况对救援人员造成伤害。

10.7立即将周围要能产生电火花或静电的设备及火源清除或关闭。

10.8禁止非抢险车辆行驶。

10.9当险情无法控制时应扩大警戒线,撤离人员至警戒线外,并请消防队支援。

10.10杜绝非专业人员盲目处理,如果形成稳定燃烧切忌消灭稳定燃烧,待堵漏准备好后在消灭稳定燃烧,以免使险情扩大。

10.11当事故无法堵漏或注水效果不明显时,需点燃时须经指挥组确定最佳点燃时机,并用长点火棒点燃并注意可能发生的烧伤。

10.12进入现场前应检查好空呼器压力,确定好作业的大约时间,避免抢险人员窒息或中毒。 10.13抢险时必须使用防爆工具。 10.14防止抢险人员冻伤和中毒

10.15战斗结束后,认真收集相关资料,进行宣传报道。 11、其他相关事项

11.1如该事故处理过程中发生爆炸火灾,应按照火灾分类(GB4698-85 ISO3941-1997)C类火灾处臵办法处臵。 11.2发生火灾后,及时向当地消防部门报告情况请求增大支援力量。

12、救液化石油气火灾的基本方法

对于液化石油气火灾,消防队到达火场时,一般第一次化学性爆炸已经结束,并且火势已经蔓延扩大,已进入稳定燃烧阶段。此时的关键在于防止二次爆炸和阻止火势扩大蔓延,消防队到达火场时应立即开展如下工作:

12.1要抢救人员、冷却气罐,以防爆炸

消防队第一到场力量应确立“救人第一”指导思想,先要组织抢救遇险人员,然后集中所有灭火力量,用水枪冷却邻近储罐,防邻近储罐发生爆炸。特别在灭火力量严重不足时,应冷却罐体使其稳定燃烧,等待增援力量到场后再组织力量一举歼灭火势。 12.2要清理障碍、采取多种方式灭火

增援力量到场后,要视情适当增加冷却力量,清理气罐周围

的障碍,开辟进攻路线。并从外围向火场中心推进,逐步消灭液化石油气罐周围的火焰。在备足水和其它灭火剂,且确保火场不间断供水的情况下,由工程技术人员和操作人员做好堵漏断气准备,并采取下列一种方法或组合方法进行灭火:

(1)冷却、窒息法。组织数支喷雾或开花水枪并排或交叉射出密集水流,对火焰根部极其周围进行高密度射水,同时由下向上逐渐移动射流,利用水汽化吸收大量的热能,在降低着火点温度的同时稀释液化石油气的浓度,达到使火焰熄灭的目的。

(2)干粉抑制法。干粉扑救液化石油气火灾效果显著,灭火速度快。在灭火过程中,干粉大量捕捉燃烧中产生的游离基,并与之反应产生性质稳定的分子,从而截断燃烧反应链使燃烧终止。使用灭火剂的多少要取决于火势的大小、压力的高低和冷却效果的好坏等多方面因素,配合水枪降温效果更为显著。

(3)隔离灭火法。在管道泄漏而储罐阀门尚未烧坏的情况下,可以采取关阀断气的方法进行隔离灭火。操作人员要身着避火服并携带必要工具,在水枪掩护下,接近装臵关上阀门断绝气源。当起火储罐上方发生较小泄漏,且各管道处于完好状态时,可将着火储罐中的液化石油气转移到其它储罐中,“釜底抽薪”,烧尽储罐中的液化石油气,使火熄灭。但此方法应讲究技巧,对着火储罐的储气量应把握准确,否则容易造成火势扩大蔓延。

(4)注水升流法。对泄漏部位在下部的储罐,应利用已有或临时安装的输水管线向罐内注水,利用水与液化石油气的比重差,使液化石油气浮到破裂口上,使水从破裂口流出,再进行堵塞工作。操作中要防止水压过大而使液化石油气从罐顶部安全阀处排出,可采取边倒液化气边注水的方法。

(5)应急点燃法。在其它方法都不能奏效时,为了防止爆炸,在确保绝对安全的前提下,可采取点燃的方法,防止液化石油气达到爆炸极限。在人员撤离现场后,用曳光弹或信号枪从上风方向点燃,实施控制燃烧。

13、扑救液化石油气火灾应注意的几个问题

液化石油气火灾破坏性强,危害性大,极易造成群死群伤恶性事故。扑救时要及时成立火场指挥部,统一协调,加强指挥,搞好协同作战,应重点做好火场的扑救人员安全和车辆器材装备安全,并注意以下几个问题:

(1)火场指挥员要及时准确地分析判断火场信息,监视储罐和风向、风力等情况,综合火场变化及时做出正确的战斗部署和撤退决策。要注意储罐爆炸先兆。如果储罐受到烧烤,可能会发生物理性爆炸,并有明显的爆炸前兆:一般情况下,红火焰、响声小,若火焰由红变白,响声由小变大就是爆炸的前兆。 (2)消防车应停在便于撤退的位臵。进入火场的扑救人员要尽量精简,配带隔热服、避火服、空呼器等防护装备,在上风方向接近火场,站位不得高于储罐水平中心线之上,免受储罐爆炸的威胁。

(3)要确保火场不间断供水。水枪手要选择好地形地物,掩蔽身体。近战时应采取层层冷却掩护进攻的方法。冷却水应尽量由上至下喷射到直接受火势辐射威胁的罐壁上。水枪手必须时刻保持与指挥员的通信联络。

(4)其他注意事项参照泄漏处臵相关事项 14、液态烃泄漏火灾的战术探讨

根据液态烃的性质和泄漏、燃烧特点,在处臵泄漏、排除险情的

过程中,必须贯彻“先防爆、后排除”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处臵原则,灵活运用“竭力断料,冷却保护;划定区域,攻退结合;小步突前、逐步前进;丢卒保车,确保外围的处臵措施”战术。具体措施为: (1)竭力断料,冷却保护。

在火灾初起阶段,着火单位应迅速组织职工按应急预案关阀断料,并同时启动现场所有的消防设备进行喷淋冷却。生产上要做好停送物料、转移物料的准备,必须切断通往火灾部位的物源。

救火时消防车辆必须停靠在着火部位的上风方向。灭火时,设臵喷雾水枪于着火区边缘侧风向形成一道水幕屏障,以阻挡火场热流冲击相邻区域,同时对邻近容器设施进行冷却保护,尤其是受火焰辐射强烈的一面。出水冷却燃料储罐和相邻储罐时,水冷却强度不要低于0.17 L/s〃m2,冷却要均匀,切不可留下空白点。 (2)划定区域,攻退结合。

当火灾一时不能扑救时,指挥员应该迅速确定出扑救区域(分为主火场和次火场)、保护区域和安全撤离区域,集中一部分力量冷却控制着火区域防止扩大,分出部分力量消除着火区域周围的物料和着火源。 在灭火时,必须时刻注意罐体和燃料情况,要注意观察储罐有无爆炸征兆。当 …… 此处隐藏:1343字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

液化气罐区泄漏演练方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447216.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)