教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

西交《继电保护原理(高起专)》考前模拟题(2)

来源:网络收集 时间:2025-09-23
导读: 参考答案 一、填空 1、灵敏性;可靠性 2、返回 3、包括坐标原点的偏移圆特性;不能 4、两相短路;两相短路接地;三相短路 5、选择性 6、闭锁;近故障点 7、励磁涌流;提高纵差保护的定值 8、 三次谐波电压;分布电

参考答案

一、填空

1、灵敏性;可靠性 2、返回

3、包括坐标原点的偏移圆特性;不能 4、两相短路;两相短路接地;三相短路 5、选择性

6、闭锁;近故障点

7、励磁涌流;提高纵差保护的定值 8、 三次谐波电压;分布电容 9、测量部分;逻辑部分

10、 返回系数

11、 没有;三个电流互感器励磁电流不相等 12、 误动;拒动

13、 单相接地短路;两相短路接地;三相短路 14、 最小;最大 15、 不受;正确 16、 灵敏性

17、 继电保护装置

18、 最大;本线路末端(或下一级线路出口)发生三相短路

19、 本条线路末端(后下一级线路出口)短路时的测量阻抗;动作时限; 20、 21、 22、

加记忆支路;引入非故障相电压 外部;间隔角(偏差角)

重合闸时两侧电源是否同步以及是否允许非同步合闸;两侧继电保护以 不同的时限切除故障的可能性

23、 不平衡电流;不平衡电流 24、 纵;负序 二、选择

1、A; 2、B; 3、C; 4、C; 5、B 6、C; 7、B; 8、B; 9、C; 10、A 11、C; 12、B; 13、A; 14、A; 15、B

三、选择 1、由电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;过电流保护是靠上下级保护动作时间的配合获得选择性;限时电流速断保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2、振荡中心位于保护范围的正方向时,若测量阻抗轨迹进入阻抗继电器动作区,阻抗继电器将受振荡影响而周期性误动作;阻抗继电器将受振荡影响的程度与阻抗继电器的动作特性有关;阻抗继电器动作特性在复平面上沿振荡轨迹

方向的动作区域面积越大,受振荡的影响也越大;而且越靠近振荡中心,影响就越大;振荡中心在保护范围外或保护范围的反方向,则不受影响;若保护动作时限大于系统振荡周期,保护也不受系统振荡影响。

3、高频通道主要有以下元件组:阻波器、结合电容器、连接滤波器以及收高频收、发信机。

各元件主要作用如下:

阻波器:阻止高频信号,通过工频信号;

结合电容器:与连接滤波器共同起作用阻止工频信号,通过高频信号; 连接滤波器:与结合电容器共同组成一个四端网络的“带通滤波器”,起隔离作用;

高频收、发信机:发送和接收信号。 4、重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

5、瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障,如铁芯过热烧伤,油面降低等,但差动保护对此反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但相电流上却并不大,因此差动保护没有反应。但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

6、在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指系统投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗最小,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。

最小的运行方式是指系统投入运行的电源容量最小,系统的等值阻抗最大,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

7、在一般电流保护中加装一个可以判别短路功率流动方向的元件,并且当功率方向有母线流向线路(正方向)保护才动作,这种保护称为方向性电流保护。一般用于双侧电源网络。功率判别元件的实质是判别短路故障后电流和电压之间的相位关系。

8、电流保护的接线方式是指保护装置中继电器与互感器的接线方式,目前广泛应用的是三相星形接线和两相星形接线两种接线方式。 9、当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重登加进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

10、变压器各侧电流额定电流不同,需适当选择变压器各侧电流互感器变比;变压器各侧电流相位不同,需适当调整各侧电流相位;需考虑躲变压器LH励磁特性不同产生的稳态不平衡电流;需考虑躲变压器有载调压产生的稳态不平衡电流;变压器差动保护包含磁路藕合,还需考虑躲变压器暂态不平衡电流(励磁涌流)。

11、根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

12、单侧电源网络相间短路的电流保护主要有:电流速断保护、限时电流速断保护以及定时限过电流保护。

电流速断保护是最基本的电流保护,其优点是简单可靠、动作迅速,缺点是不能保证线路的全长,并且保护范围只接受运行方式的影响。

限时电流速断保护在电流速断保护的基础上则家了一段带时限动作的保护,用来保护本线路上电流速断保护范围之外的部分,同时可以作为速断保护的后备。

定时限过电流保护通常是指启动电流按照躲开最大负荷电流来整定。定时限过电流保护可以作为下级线路主保护拒动和断路器拒动时的远后备保护,同时作为本线路主保护拒动时的近后备保护,也可作为过负荷时的保护。 13、反应线路两侧的电气量可以快速、可靠地区分本线路对快速切出故障的要求。为此需要将线路一侧的电气量信息传到另一侧去,两侧的电气量同事比较、联合工作,也就是说在线路的两侧之间发生纵向关系,即称纵联保护。两端比较的电气量可以是电流幅值、电流相位和流过两端的功率方向等。完整的纵联保护包括两端保护装置、通信设备和通信通道。 14、(1)使电力系统又一次受到故障的冲击

(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路器要两 次切断电弧。

15、发电机故障的基本类型及其对应的保护包括:定子绕组及引出线相间短路故障及其对应的纵差保护;定子绕组单相匝间短路和分支开焊故障及其对应的匝间保护;定子绕组单相接地故障及其对应的定子接地保护;转子绕组一点或两点接地故障及其对应的转子接地保护;励磁回路一点或两点接地故障及其对应的励磁回路接地保护;励磁回路失磁故障对应的发电机失磁保护。 四、计算

1、解:由P?UIcos?得IL.max?P10??0.353KA

UL.mincos?0.9?35?0.9 则整定电流为:IIIIset.1IIIKrelKss1.2?1.2?IL.max??0.353?0.598KA

Kre0.85III、t5III]?2??t?1.5?2?0.5?2.5s 动作时限为:t1III?max[t4(2)另有:IK.B.min3373?E?23?4.625KA 2??ZS.max?ZAB4?10?0.4(2) IK.C.min3373?E?232???1.156KA

ZS.max?ZAB?ZBC4?10?0.4?20?0.437E?3??1.187KA(两相三继电器) ?ZAB?ZT4?10?0.4?10(3) IK.D.min?ZS.max灵敏系数如下: 近后备:Ksen 远后备: BC线路 Ksen(2)IK1.156.min?.C??1.933?1.2 IIIIset.10.598(3)IK1.187.min?.D??2.01?1.2 IIIIset0.598.1(2)IK4.625B.min?.III??7.734?1.5 Iset.10.598 变压器 KsenII2、解:距离Ⅰ段:Zset.1?KrelZAB?0.8?30?0.4?9.6? IIIII 距离Ⅱ段:Zset.1?Krel(ZAB?Kb.minZset.2) IIII 或Zset.1?Krel(ZAB?Kb.minZT)

本题中Kb.min?1 则有:

IIIIIZset.1?Krel(ZAB?Kb.minZset.2)?0.8?(0.4?30?0 …… 此处隐藏:2349字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

西交《继电保护原理(高起专)》考前模拟题(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446991.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)