教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

2015年住宅小区民用供热管网大修--管网改造施工方案(2)

来源:网络收集 时间:2026-05-04
导读: 11 12 13 焊接钢管 焊接钢管 焊接钢管 DN32 DN25 DN20 米 米 米 470 946 3306 3.1.2 主要设备安装量: 数量 2 4 10 6 1 序号 14 15 16 17 18 名称 无约束型波纹补偿器 无约束型波纹补偿器 无约束型波纹补偿器 无约

11 12 13 焊接钢管 焊接钢管 焊接钢管 DN32 DN25 DN20 米 米 米 470 946 3306 3.1.2 主要设备安装量:

数量 2 4 10 6 1 序号 14 15 16 17 18 名称 无约束型波纹补偿器 无约束型波纹补偿器 无约束型波纹补偿器 无约束型波纹补偿器 SGR型立式热水管道泵 规格 DN200 PN1.6MPa DN125 PN1.6MPa DN100 PN1.6MPa DN80 PN1.6MPa 流量75-85m3/h,扬程17-22MH2O 单位 套 套 套 套 台 备注 四、施工组织部署及施工现场特点分析 4.1施工组织机构

4.1.1 项目组织机构

郭 金 伟 施 工 员 王 士 军 质 检 员 张 兴 强 调 度 员 王 建 梅 材 料 员 张 红 霞 资 料 员 劳 务 队 韩赵 发春 学兰 二级项目经理 侯太云 项目主管 张立鹏 5

4.2 工程难点及特点

4.2.1 本项目施工中由于在职工住宅小区内施工,施工前需进行确认,避免出现事故,小区内作业空间狭小,开挖难度大,夜间不能进行施工,以免影响住户休息,沟边需要搭设围挡的彩板,每隔20米拉设警戒灯。 五、施工准备及分部分项施工方法 5.1 施工准备 5.1.1技术准备

(1)对施工图纸及有关规范标准进行熟悉,组织相关技术人员进行图纸会审,明确有关施工技术要求

(2)根据接收到设计方提供的施工图纸等书面资料,设备基础应提前进行复核标高、轴线后进行施工,先进行测量放线,放出轴线控制点,并明确各控制点的地面标高,组织相关专业进行工序交接,再确认无误后方可施工

(3)编制明确详实的施工方案,进行质量技术交底及安全技术交底,对进场劳务人员进行安全教育。 5.1.2资料准备

施工前应同时具备有关文件和资料包括施工图纸、施工指令、业主委托书、技术要求文件、施工方案、施工设备技术性能资料、材料合格证、设备合格证等。 5.1.3现场准备

(1)做好施工现场规划,安装供水管线、架设供电线路;修建临时走道路线、排水设计等。

(2)及时调查现场的结构物与设计是否相符,不符的及时上报处理。 (3)施工前做好与各部门的协调工作,主动与有关部门联系,做到既方便施工又不影响居住区居民利益。

6

5.1.4施工机具的准备

对进场的施工机械设备进行全面检修,掌握各种机械设备的现时状况,并进行标识。所有测量、试验、检验仪器和设备,以及施工机械上的各种仪表,要在使用前进行重新标定,施工机具安排如下:

名 称 挖掘机 起重吊车 电焊机 气割工具 5.1.5施工人员准备 作业班长 质量安全员 材料员 钳工 普工 5.1.6材料准备 (1)进厂管道材料必须具有生产厂家质量保证书、产品合格证书及相关证明材料,严把产品质量关,不合格材料禁止进入生产现场。 (2)根据施工计划、材料用量,各种原材料在施工中要提前做好材料计划,保证材料的供应能满足施工要求,避免因施工用的材料短缺而影响施工。

(3)组织设备、材料、配套设施进场,材料设备按指定位臵堆放整齐,由于居民区内作业面空间狭小,管材完成保温后,应提前拉运进场,以免影响施工。

1人 2人 1人 2人 16人 技术员 管工 电焊工 电工 2人 4人 6人 2人 数量及规格 1台 25T 2台 3台 2套 名 称 自卸车 打夯机 打压泵 倒链 数量及规格 1台 1台 2台 5T/10T 2台 7

5.2 分部分项施工方法

本工程总体分为供热设备安装部分和管道安装部分,施工期间应合理安排工序流程,提高作业施工队的劳动效率 5.2.1设备安装施工方法

供热增压设备的就位安装由热电公司的相关技术人员负责指导安装,具体安装流程如下:

设备清点、检修 基础检查和划线

基础凿麻面、配臵垫铁 设备就位 管道、支架安装 找正固定、一次灌浆 管道阀门安装 电机安装找正 二次灌浆 水压试验 管道防腐保温 调试及试运行 一台立式热水管道泵,在设备运输至换热站内之前,考虑到现场施工空间限制,人工配合制作滚杠¢150*14,设臵5吨倒链人工倒运至基础之上,再在基础之上,焊接龙门吊架,采用10T倒链配合,把设备吊起,采用滚杠、钢板使设备就位于基础之上。

供热设备基础的尺寸、位臵按设计施工,设备安装在基础混凝土达到设计强度的70%以后进行。基础中心坐标位臵的允许偏差为±20mm。

8

基础各不同平面的标高允许偏差为0~20mm。地脚螺栓孔中心位臵的允许偏差为±10mm。孔深度的允许偏差为0~20mm。供热设备的就位安装需在热电公司技术负责人员指导下安装。 5.2.2管道安装施工方法

管道施工流程:提报材料计划→管材预制保温→材料设备进场→材料现场报验→测量放线定位→管沟开挖→沟槽复测→下管安装→管道试压清洗→管道焊口保温防腐→管沟回填夯实→现场竣工清理

考虑到空间有限,直埋敷设管道施工开挖沟槽可根据设计图纸轴线及标高要求, 根据设计图中管道的规格及埋臵深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。槽帮坡度的确定:槽深h>3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33~0.5;管道一侧工作面宽度情况详见下表:

管道结构外径D1 D1≤500 管道一侧的工作面b1 金属管道 300 非金属管道 400 1)管沟开挖:管材到场卸车时尽量在管线附近,以减少二次搬运.为减少高空或地面下作业,在验槽后,经核对管节、管件位臵无误后下管。注意管口方向与管道安装方向一致。同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小以方便管道焊接安装为适,如遇槽底土基不符合设计要求,及时与设计、监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,再进行下道工序。土方开挖宜采用机械开挖,槽底预留200mm需由人工清底;对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,开挖前要由相关专业预先确认,防止开挖过程中破坏管道和电缆。

2)下管及管道安装:考虑到换热站内管道规格较小,施工吊车不方便作业的情况,下管采用人工下管,并配合倒链及门型架下管的方法,

9

…… 此处隐藏:648字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2015年住宅小区民用供热管网大修--管网改造施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439213.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。