塔里木油田2015井控复习题库(9)
( )889、现场还常用机械式检测管或泵吸检测仪来检测硫化氢泄漏浓度。特别适用于高浓度硫化氢泄漏以及超
过在用电子式硫化氢监测仪超量程检测的情况。
( )890、现场需要24小时连续监测硫化氢浓度时,应采用便携式硫化氢监测仪。 ( )891、硫化氢监测仪使用前应对报警精度这个主要参数进行测试。 ( )892、第一级报警值应设置在阈限值10mg/m3(15ppm)。 ( )893、第二级报警值应设置在安全临界浓度20mg/m3(30ppm)。 ( )894、第三级报警值应设置在危险临界浓度100 mg/m3(150ppm)。 ( )895、硫化氢监测仪使用过程中要定期校验。
( )896、特别要求第三级报警信号应与第二级报警信号有明显区别,警示立即组织现场人员撤离。 ( )897、现场硫化氢检测仪报警浓度设置一般应有4级。 ( )898、二氧化硫在大气中的含量超过3mg/ m3(2ppm),应在现场配备便携式二氧化硫检测仪或带有检测管
的比色指示监测器。必须指定专人保管和维护监测设备。
( )899、当硫化氢的浓度可能超过在用的监测仪的量程时,应在现场准备一个量程达15mg/m3(10ppm)的监
测仪器。
( )900、固定式硫化氢监测仪监测仪探头置于现场硫化氢不易泄漏区域,主机可安装在控制室。 ( )901、固定式硫化氢监测仪用于监测井场中硫化氢容易泄漏和积聚场所的硫化氢浓度值,探头数可以根据现场
气样测定点的数量来确定。
( )902、在危险场所应配带固定式硫化氢监测仪,用来监测固定场所硫化氢的泄漏和浓度变化。 ( )903、在超过满量程浓度的环境使用后应进行维修。 ( )904、设备警报的功能测试至少每周1次。 ( )905、携带式硫化氢监测仪1年校验1次。 ( )906、固定式硫化氢监测仪2年校验1次。 ( )907、在硫化氢(或二氧化硫)浓度较高或浓度不清的环境中作业,应该使用带全面罩的正压式呼吸保护设
备,为人们提供一个安全可靠的呼吸保护。
( )908、正压式空气呼吸器属自给式开路循环呼吸器,它是使用压缩空气为供气流的呼吸器,它依靠使用者
背负的气瓶供给所呼吸的气体。
( )909、正压式空气呼吸器检查时在气瓶阀关掉的情况下缓慢泄掉连接管路中气体余压,当压力高于设定的报警压力时(约5 MPa),报警器不断地发出报警声。
( )910、正压式空气呼吸器呼吸器配有一个专用报警器,当压力高于大约5MPa时可以自动报警,提醒充气,在使用之前应检查空呼器的报警装置是否完好。
( )911、正压式空气呼吸器气瓶中高压压缩空气被高压减压阀降为中压0.7 KPa左右输出,经中压管送至需求
阀,然后通过需求阀进入呼吸面罩,吸气时需求阀自动开启供使用者吸气,并保持一个可自由呼吸的压力。 ( )912、用正压式空气呼吸器呼气时,需求阀关闭,呼气阀打开。在一个呼吸循环过程中,面罩上的呼气阀和
口鼻上的吸气阀都为单方向开启,所以整个气流是沿着一个方向构成一个完整的呼吸循环过程。
( )913、连接管路的密封性测试;把气瓶的阀门拧紧,仔细观察气压表上的读数在一分钟之内的减小要超过0.5
MPa,否则空气呼吸器就需要维修。
( )914、正压式空气呼吸器气体装满时气压应为30MPa,通常要求气瓶压力在24~30MPa。如果气压低于额定充气压力60%,必须更换充满空气的气瓶或重新充气。
( )915、正压式空气呼吸器虽然能保障大家的安全,但要是使用不当的话也可能对使用者带来人身伤害,使用
者在使用前应接受正确使用的指导和培训。
( )917、正压式空气呼吸器使用前具体检查内容有以下四方面:整体外观检查;测试气瓶的气体压力;连接管
路的密封性测试;报警器的灵敏度测试。
( )918、正压式空气呼吸器使用前的必要辅助工作及检查测试,整个时间控制在 5分钟以上。
( )919、正压式空气呼吸器的主要由压缩空气瓶、背板、面罩、一些必要的配件(如高压减压阀、供气阀、夜
光压力表)等组成。
( )920、对执行含硫油气井有关作业任务需使用正压式空气呼吸器的人员,应进行定期检查和演练,以使其生
理和心理适应这些设备,含硫油气井钻井作业之前,应确认作业人员的身体状况良好并熟悉正压式。
( )920、对执行含硫油气井有关作业任务需使用正压式空气呼吸器的人员,应进行定期检查和演练,以使其生
理和心理适应这些设备,含硫油气井钻井作业之前,应确认作业人员的身体状况良好并熟悉正压式呼吸器的正确使用方法。
( )921、背上呼吸器时,为防止背负气瓶的方向错误,正握抓住气瓶把手时要求双手虎口朝向与气瓶阀手轮方
向一致。
( )922、背上呼吸器时,必须用腰部承担呼吸器的重量,用肩带做调节,千万不要让肩膀承担整个重量,否则,
容易疲劳及影响双上肢的抢险施工。
( )923、正压式空气呼吸器检查时当压力低于设定的报警压力时,报警器不断地发出报警声。如果气体压力增
加,报警声马上就停止。报警器是经过检验的,如果出现压力太高、太低报警或不报警等情况,请及时送维修。
( )924、空气呼吸器使用结束后要关闭气瓶阀手轮,不能泄掉连接管路内余压。 ( )925、当环境空气中硫化氢浓度超过30ppm时,应佩带正压式空气呼吸器。 ( )926、尽管硫化氢对人畜有很大的危害,但是,只要防护得当,应急措施积极有效,掌握了硫化氢气体的传
播特征,要避免灾难性事故应该是没有问题的。
( )927、以现场常用的空呼器气瓶容积为6.8L,充气压力30MPa为例:(假设佩戴者为高强度劳动强度,耗气量
为60L/min)该空呼器能使用的时间为40.8(min)。
( )928、戴面罩时,必须要检查面罩的密封性,不要让头发或其它物体压在面罩的密封框上,男士不得留有胡
须及络腮胡,否则对使用者本人构成安全隐患。普通的眼镜和隐形眼镜不能戴在面罩下面。有专用的面罩供戴眼镜的人使用。
( )929、如果在使用合格空气呼吸器的过程中报警器发出报警气笛声,使用者要完成工作后离开危险地区,此
时气瓶压力已降至5~6MPa,气瓶还能供气6~10分钟。 ( )930、正压式空气呼吸器的有效供气时间是30min。
( )931、正压式空气呼吸器的使用时间和空呼器气瓶的容积、气瓶里气体的压力以及佩戴者的劳劳动强度及肺
活量有关系。
( )932、当听到或接到有硫化氢溢出或泄漏的警报后,首先应该确定撤离路线。
( )933、风向标(袋)应置于人员容易看见的地方。作为指示风向的装置,风向标(袋)应该是颜色鲜艳,明
显区别于周围设备。让所有的工作人员看见,应在不同区域位置设立多个。 ( )934、在有或可能有硫化氢存在的作业场所应设置风向标(袋)。在油气生产和天然气的加工装置操作场地
上,应遵循有关风向标的规定,设置风向标(袋)、彩带、旗帜或其它相应的装置以指示风向。
( )935、在油气田的钻井、修井、采油、注水、集输、原油处理、运输及储运等勘探开发过程中,就可能遇到
硫化氢。
( )936、硫化氢气体是仅次于一氧化碳的剧毒、容易致人死亡的神经性有毒气体。
( )937、出现了硫化氢的泄漏或溢出,也不必慌乱,在没有可供选择的安全防护设备的情况下,应屏住呼吸,
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




