配电柜、控制柜冷却风扇的选用
冷却风扇规格:
1. 80×80×25mm (SJ8025HA) 风量:16/10CFM(立方英尺每分钟) 2. 92×92×25mm (SJ9225HA) 风量:25/34CFM(立方英尺每分钟) 3. 120×120×38mm (SJ1238HA) 风量:84/100CFM(立方英尺每分钟) 4. 172×150×51mm (SJ1725HA) 风量:190/220CFM(立方英尺每分钟) 5. Φ160×65mm (SJ1606HA) 风量:260/300CFM(立方英尺每分钟) 6. 180×180×65mm (SJ1806HA) 风量:380/430CFM(立方英尺每分钟) 7. Φ220×60mm (SJ2206HA) 风量:430/490CFM(立方英尺每分钟) 8. 208×208×72mm (SJ2072HA) 风量:546CFM(立方英尺每分钟)
1CFM≈1.7m3/h CFM(立方英尺每分) 风扇半径的平方:平方英尺 时间:分钟 风速:英尺每分
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) LM(升每分钟)
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
通风过滤器规格:
1. FU9801A(C:带风扇):开孔尺寸――Φ90;
有效带风机风量:0.58m/min;配用冷却扇规格:SJ8025 2. FU9802A(C:带风扇):开孔尺寸――Φ102;
有效带风机风量:0.88m/min;配用冷却扇规格:SJ9225 3. FU9803A(C:带风扇):开孔尺寸――122×122;
有效带风机风量:2.80m/min;配用冷却扇规格:CN52B5 4. FU9804A(C:带风扇):开孔尺寸――175×175;
有效带风机风量:5.8m/min;配用冷却扇规格: SJ1725 5. FU9805A(C:带风扇):开孔尺寸――223×223
有效带风机风量:10.2m/min;配用冷却扇规格:SJ2206 6. FU9806A(C:带风扇):开孔尺寸――283×283;
有效带风机风量: 16.0m/min;配用冷却扇规格:SJ2072
也可以参考威图的过滤器风扇
1. SK3322.107(带风扇):开孔尺寸――124×124;
有效带风机风量:43/50m/h;
2. SK3323.107(带风扇):开孔尺寸――177×177; 有效带风机风量:71/82m/h
3. SK3325.107(带风扇):开孔尺寸――224×224; 有效带风机风量:170/82m/h
4. SK3327.107(带风扇):开孔尺寸――292×292;
有效带风机风量:360/390m/h
配电柜的冷却风扇的选用
以一个3 HP焓差试验室为例:
3333333333
变频器:风 机――1.1KW、2.2KW、1.5KW 变频机组――3HP、3HP SCR:电 加 热――24KW、24KW 电 加 湿――16KW、16KW
变频器安装在控制柜中。 我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以 下公式估算: 发热量的近似值= 变频器容量(KW)×55 [W]
变频器的总发热功率=(1.1+2.2+1.5+0.75×2)×55=346.5W
固态继电器或模块的发热量主要跟所驱动的负载的实际电流有关,而与其本身的 电流等级大小关系不大。 发热量的计算公式(两种):
1,单相固态继电器、单相交流调压模块、R系列固体调压器 发热量=实际负载电流(安培)×1.5瓦/安培
对三相固态继电器、三相交流调压模块,其实际负载电流应为三相实际负载
电流之和。
2. 对于单相全控整流模块发热量=实际负载电流(安培)×3.0瓦/安培 3. 对于可控硅电压调整器(SCR)的发热量可参考千野的晶闸管调整器使用 说明书。
SCR的总发热功率=(24+24+16+16)=130×2+100×2=460W 4. 千野单相SCR发热量
10A 9W 20A 22W 30A 34W 50A 44W 75A 64W 100A 96W
5. 千野三相SCR发热量
10A 27W 20A 66W 30A 100W 50A 130W 75A 190W 100A 290W 150A 375W 200A 600W
对于配电柜来说主要的发热量就是变频器及SCR,其他的电气元件如:继电器、
接触器、变压器等的发热功率我们暂时不考虑,根据发热量的计算公式; 发热量Pv:1KW=860Kcal/h
配电柜总的发热量P=(346.5+460)÷1000×860=693.59 Kcal/h P=(346.5+460)=806.5W
如果按照空气焓值法计算公式计算、温升5℃时,容积风量509.9 m/h; 试验件能力838.2W。这样就可测算出该配电柜的容积风量:大致应该在 510 m/h。
如选用FU9803A(C: CN52B5);有效风量 2.80m/min――168m/h,如要满足
510 m/h的话,需要三机六网。
控制柜的冷却风扇的选用
宽度在1800mm以内控制柜的冷却风扇 推荐选用FU9803/ CN52B5两机四网 注:其他电气原件的发热量
3
3
3
3
3
继电器 小型继电器 0.2~1W
中型继电器 1~3W励磁线圈工作时8~16W 功率继电器 8~16W
变压器,可按变压器容量的1~1.5%左右估算
…… 此处隐藏:446字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍